究竟综合布线里的CP(集合点)是什么东西?

究竟综合布线里的CP(集合点)是什么东西?

见很多图纸有这个东西,也知道CP的作用,但是不知道这个东西实物是什么样子?搞得设计的时候,心里很虚!!!!难道是一个配线架形式的东西??

TOP

我也想知道!
但我知道肯定不是配线架的形式!

TOP

自己顶。引起大家的关注!!!
高手快回答!!

TOP

这个问题我也想很久了,还是弄不太清楚!
有高手就快指点啊!

TOP

(4) 区域配线架
区域配线架为水平布线的连接提供了更灵活、方便的服务。它类似集合点的概念,而且可
以与集合点并排安装在同一地点。Z C的主要用途是连接楼宇控制系统的设备,而集合点( C P)
是用于连接信息出口/连接器。
Z C允许跳线,安装各种适配器和有源设备,而集合点不能。有源设备包括各种控制器、
电源和电气设备。从Z C到现场设备的连接可用星形、菊花链、或任何一种连接方式,它是自
由拓扑结构。它给出了许多现场信号(比如消防报警信号),这使设计者有更大的自由度去按
照本系统要求进行连接。
(5) 区域配线架安装位置

TOP

引用:
以下是引用bigshoes在2005-04-13 10:24:59发表的内容:

见很多图纸有这个东西,也知道CP的作用,但是不知道这个东西实物是什么样子?搞得设计的时候,心里很虚!!!!难道是一个配线架形式的东西??
很虚,是因为你其实没搞懂CP的真正作用

TOP

集合点
电信系统公告TSB75 - "开放式办公室平面电缆连接附加条例"(电信行业协会1996年8月出版),定义了两种专门用于模块式家具和开放式办公室的水平电缆系统:集合点和多用户电信间插座组件。这两种电缆系统条例的设计旨在减少模块式家具移动所涉及的"重新布线"的数量。下面是典型的集合点应用图。集合点的功能是做为平面电缆两个部分之间的内部连接:来自电信柜的主电缆和较短的、为工作区接线口服务的分布电缆。集合点机箱通常安装在天花板上或通道地板下面。移动家具时,只需重新配置短电缆。现有用于光缆和双绞线电缆的集合点模块。


多用户电信间插座组件
电信系统公告TSB75 - "开放式办公室平面电缆连接附加条例"(电信行业协会1996年8月出版),定义了两种专门用于模块式家具和开放式办公室的水平电缆系统:集合点和多用户电信间插座组件。这两种电缆系统条例的设计旨在减少模块式家具移动所涉及的"重新布线"的数量。下面是典型的多用户电信间插座组件 (MUTOA)应用图。TSB75允许使用长于3米的符合568标准的工作区接插线,供多用户使用。每个MUTOA 应根据下表标记允许的接插线最长长度。

TOP

还是不太清楚!能不能简单明了的解释一下呢

TOP

集合点相当于强电里的“不带保护的分线箱”或“插座箱”

TOP

竞争激烈的全球经济形势需要弹性员工策略,而弹性的员工政策需要灵活的工作空间支持。设计者可以在水平线缆通道内提供一个靠近办公区域的集合点或多用户电信插座盒,使将来布线系统的重新配置离工作区更近。如此既可以满足日后频繁的移动、增加和变更(MAC),而又无须重新布设连至电信间的所有水平线缆。

集合点

ANSI/TIA/EIA-568-B.1商用建筑物电信布线标准给集合点下的定义是:在连接建筑物通道的水平线缆和连至家具通道的水平线缆之间的对接位置,标准更接下去说明了每个水平路由上只能有一个集合点,而且其离开电信间的距离必须在15米以上。

为了便于MAC,集合点应该安装在一个容易被技术人员访问的地方。而集合点经常安装在一个带锁的箱体内,如西蒙的CPEV,此配线箱可以被固定在靠近工作区的柱子或墙壁上。配线箱内的对接一般通过将来自电信间的线缆端接在S110(增强五类)或S210(六类)连接架上来完成。在集合点和工作区插座之间使用实心双绞线,线缆的集合点端一般使用S110 或S210现场制作插头接到连接架上,而工作区端则直接卡接到插座背面。

在某些时候,必须把集合点安装在吊顶内或架空地板下的特殊设计密闭箱体内,此时的安装空间会比较局促,特别是在架空地板的环境下,因此,需要使用薄型箱体及使用模块化插座。连接集合点到工作区时,需要使用单端RJ-45接头(使用实心线缆)的模块化跳线。模块化插头端插入集合点的插座/配线架,另一端卡接到工作区插座的背面。

为了保证增强五类或更高的系统性能,西蒙推荐使用工厂原装和测试过的单端模块化跳线,比如IC5(增强五类)或IC6(六类)。另外,集合点并不仅限于双绞线,铜缆集合点节省时间和节约开支的优势同样适用于采用光纤到桌面的用户。

多用户电信插座盒

经常变更工作站的用户的另一种选择是使用多用户电信插座盒。它是一个小型的盒子,可以支持最多12根双绞线和6根2芯光纤。水平线缆引入多用户电信插座盒并端接在工作区插座的背后,设备跳线接入插座并连接桌面的终端设备,设备跳线尽可能地在办公家具通道里延伸,以保护线缆。

与多用户电信插座盒配套使用的设备跳线可以比一般安装场合的5米最大长度更长。当从电信间至多用户插座盒的水平线缆长度少于90米时,568-B.1标准允许使用更长的设备跳线。水平距离越短,工作区设备跳线长度可以越长。对于光纤,不管如何分配,只要信道长度不超过100米就可以了。

请注意多用户电信插座盒属于工作区插座,必须容易被用户访问以管理工作站的设备连接,所以不应将它安装在吊顶内或架空地板下。

通过采用集合点和多用户电信插座,企业安装的布线系统更加有效且经济,在管理上也更便于移动、增加和变更。

TOP

引用:
以下是引用dxsong在2005-04-13 23:19:50发表的内容:

还是不太清楚!能不能简单明了的解释一下呢
强电的接线箱或过路箱或分线箱熟悉吧,不带保护的,纯粹用来分线的:干线过来,分成若干支路小线出去。大致就是这意思

TOP

那从FD到CP的干线采用25对大对数电缆?超5类有大对数电缆吗?
谢谢大鼻兄的文章!非常感谢

TOP

5类有25对的,没50对的,超5类及以上无大对数.

TOP

谢谢EMAN
那从楼层配线架FD到集合点CP去的线为多根4UTP了?
另外我看到过超5类的25对大对数电缆,不过一般不做为数据传输干线,他的注解是语音干线!

TOP

看看综合布线的图籍,有一些介绍。

TOP

至于为啥要离开电信间15米,偶就不明了了

TOP

图籍上是说大于等于15m是为了避免多点连接紧密靠近时降低NEXT指标!
NEXT是近端串扰

TOP

引用:
以下是引用大鼻山在2005-04-13 23:21:18发表的内容:

集合点相当于强电里的“不带保护的分线箱”或“插座箱”
是啊是啊,我原来也是这么理解的,就是CP那里集中了n个插口,方便用户从那个房间的CP里引线到指定的位置。