某配电室一次施工图

某配电室一次施工图

配电室一次施工图,自己第N次做的,希望多指点。

http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=107520&way=3

TOP

电缆是否太粗了

TOP

几类高层达到几级负荷都看不清楚,如果是二类高层要达到二级负荷,消防设备等供电要达到二级负荷等级。
商住房可以做区街变,不一定要做专用变,你那做的高供高量是专用变。

TOP

电容补偿柜需要加设SPD吗?以前审图的说不必,因总进线开关要设,
另外感觉补偿柜内的负荷开关选择偏大,

TOP

居民用电2*99+384?是不是真的啊
这是初步设计吧,不应该是施工图
参数数据选取很粗,负荷没错的话
这样设计很浪费,对了设计说明中
写成了两台环网柜,低压一次系统中
只见三号楼的一单元和二单元还有四号楼
,与你在设计说明中的二栋高层商住楼
和一栋二层商务楼如何对上号?

TOP

请问为什么设计院绘图都喜欢用gbcbig.shx字体,这种字体好看吗?有标准规定吗?

TOP

电缆的确是选得太粗了,尤其是高压进线电缆,浪费。而电缆的绝缘等级似乎又选小了一点,一般10KV电网在低负荷时其网压可达11KV。因此象630KVA变压器高压侧进线电缆只要用YJLV22-8.7/15-3X50就行了,而160KVA的变压器只要用YJLV22-8.7/15-3X16 。

TOP

引用:
以下是引用liutiehua在2006-02-22 21:19:18.0发表的内容:

电缆的确是选得太粗了,尤其是高压进线电缆,浪费。而电缆的绝缘等级似乎又选小了一点,一般10KV电网在低负荷时其网压可达11KV。因此象630KVA变压器高压侧进线电缆只要用YJLV22-8.7/15-3X50就行了,而160KVA的变压器只要用YJLV22-8.7/15-3X16 。
高压电缆的截面与变压器的容量没有必然关系,要看高压侧的短路容量,进行热稳定校验才能确定,所以50或16的电缆截面未必满足要求.不过240就有点夸张了!

TOP

北京市要求高压进户不小于150mm

TOP

问题:
1,专用配10KV接线,一用一备,至少应有一套PT柜接在进线短路器前端.且无须母线分段.
2,20KVAR电容的接触器偏小,应为1.5倍额定电流.而专用配的0.4KV接线电容补偿的流互400/5又偏大.
3,变压器中性点接地的电缆截面是多少?接地平面图上怎么没看见?
4,变压器中性线装个LMZJ-0.5的流互干什么用?图纸名称说是零序互感器,这能叫零序互感器?他的二次部分接什么啊?当然也有这种做法,但至少要表达二次部分的接线图.

TOP

图我还没看过
刚看了大家的点评,受益非浅
我做配电房一般进线也都选3X240的线
主要考虑扩容和接环网
这个问题是我以前做一个酒店的时候
甲方的工程师这么说的
审图都不会被批

TOP

我是没法看到图纸,然从大家的评论看的出,10KV进线电缆规格,如考虑扩容应该适合的.有些地区供电公司有此要求.

TOP

变压器中性接地一般在图纸中没有这么细化过,但我们在施工中一般选用95以上单芯作为变压器中性点接地线.

TOP

引用:
以下是引用llw1981在2006-02-23 08:25:15.0发表的内容:

变压器中性接地一般在图纸中没有这么细化过,但我们在施工中一般选用95以上单芯作为变压器中性点接地线.
这个截面还是有规定的,与变压器的容量有一定的关系,主要考虑短路热稳定问题.800KVA的变压器要用到150的截面.

TOP

本工程的负荷等级好象没有必要设两个环网,不知出于什么考虑?

TOP

1.没有看到高压出线柜至变压器电缆型号规格
2. 环网柜出线中带熔丝,熔丝后的电缆没有必要太粗,因为熔丝后不必要校验热稳定
3. 电力电缆太粗,增加施工拐弯难度,弯曲半径≥1200也不一定够(240电缆)
4.开关型号标示不清,三极或者四极及附件代码

TOP

问题解释:
    (1)电缆选240的是因为和城网建设远期规划有关,考虑系统短路容量后由电业局定(有文件指示的)。
    (2)接地平面图是在原有地下室布置,所以就拿建筑物做接地体了。
    (3)3#与4#楼既是商住楼,配电室设在裙楼地下室。
    (4)设置两台环网柜,每台一个不同电源进线,满足了负荷等级要求。
    (5)零序电流互感器LMZJ-0.5确实存在,它的二次接线没有上传。
     最后谢谢大家指点!!!!

TOP

   1、还有字体一般喜欢HZTXT的。
   2、设计时电业局电缆的选定只有几种,是在各方都能承受情况下的无奈选择!
   3、开关型号标示我认为也是个问题,但审图是老挨批!
   4、接地平面图是在原有地下室布置,所以就拿建筑物做接地体了(考虑了电气接地电阻要求)
   5、我确实忘掉了到变压器的高压电缆,出透明图后才加上了。

TOP

我们在设计时一般把继电整定值表放在图纸里的。不知你这个项目整定值谁来算?

TOP

总体设计的已经比较好了,上面的朋友说的也都很有道理,我看也不是施工图设计!不知版主怎么样