某配电室一次施工图

反正我总觉得有些浪费材料!
你自己看看,是不是有人与我的意见一样啊!恨恨的工程设计师!

TOP

参数数据选取很粗,负荷没错的话
这样设计很浪费,对了设计说明中
写成了两台环网柜,低压一次系统中
只见三号楼的一单元和二单元还有四号楼
,与你在设计说明中的二栋高层商住楼
和一栋二层商务楼如何对上号?

TOP

问题:
1,专用配10KV接线,一用一备,至少应有一套PT柜接在进线短路器前端.且无须母线分段.
2,20KVAR电容的接触器偏小,应为1.5倍额定电流.而专用配的0.4KV接线电容补偿的流互400/5又偏大.
3,变压器中性点接地的电缆截面是多少?接地平面图上怎么没看见?
4,变压器中性线装个LMZJ-0.5的流互干什么用?图纸名称说是零序互感器,这能叫零序互感器?他的二次部分接什么啊?当然也有这种做法,但至少要表达二次部分的接线图.

TOP

参数数据选取很粗,负荷没错的话
这样设计很浪费,对了设计说明中
写成了两台环网柜,低压一次系统中
只见三号楼的一单元和二单元还有四号楼
,与你在设计说明中的二栋高层商住楼
和一栋二层商务楼如何对上号?

TOP

电缆选择的时候应该是先计算计算电流后再按照环境进行选择的

TOP

谢谢!这个很好的,我下了,看了看,这是一个很好的,不错!谢谢了,还有不有其它的,都发来吧!

TOP

谢谢!这个很好的,我下了,看了看,这是一个很好的,不错!谢谢了,还有不有其它的,都发来吧!

TOP

设计不是太细致,

TOP

我看不懂啊

TOP

我是来学习的!

TOP

我刚来,开始向大家学习的,这真是个学习的好地方啊,相信有一天我也会很强的!

TOP

楼主那里是不是变电所都是单做的啊,还没见过做的这么详细的.不过接地部分是不是完善一下,一般我们做的时候被保护的设备至少两点接地.

TOP

yes

TOP

我没什么要说的,该说的大家都说了,不过现在我想要一张400x150的电缆桥架的剖面图。不知可否有人能帮帮忙了

TOP

PT柜应为三绕阻,以便接成开口三角形,进行绝缘监视.

TOP

我也想用KYN-12S的,空间限制了不能用。
综保我也想用(增加造价)业主不同意;
照明用五芯的我同意,那样增加造价,施工时在总箱处来个重复接地完事。
外线线路有另外的部门做。
这样的设计业主不同意就拖着吧。
现在电力设计院都这样的。
我以前单单就做变电所专用配开闭所,现在才来点高一点等级的,希望同志们帮助提高!

图纸有一个问题专用配可用高供低计。