十五层商住楼电气设计图

我这看不清啊,都那么小连图纸的条纹都看不清了

TOP

感觉是一套不错的图,先下下来再认真学习,希望能从楼主那里学到东西.感谢楼主.

TOP

下载了,不同的学者不同的设计风格,图纸很好!

TOP

是一个不错的图,跟我门的风格也很不同,不过我看到过不少的图都是这种划法.
只是感觉设计说明是不是太多了点啊,呵呵,用了两片呢!

TOP

感谢楼主无私的奉献,学习学习再学习,等待楼主继续上传经典图纸

TOP

是一套好图

TOP

好东西 就是不知道电表怎么装 商业楼电气设计十分长普通的工程 很有价值

TOP

本设计将住宅部分电表箱集中放在四层,存在以下问题:
1、按JGJ/T16-92第9.7.3条规定,“线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。”本设计由电表箱引至各户的线路为VV-3X10,共96根。电缆外径为17.1mm,截面占用率为24.5%。本设计严重违反上述规范规定。
2、按载流量标准GB/T16895.15-2002,VV-3X10的载流量为70A。当大于20根成束敷设时,需乘系数0.38。实际载流量为26.6A,小于每户计算电流,违反GB 50054-95第2.1.1条(强条),第4.3.4条。

TOP

学习学习,不知道能不能看懂

TOP

谢谢搂住的无私奉献!

TOP

不错,对我很有帮助。。。

TOP

请问,本设计火灾报警系统采用的是哪一家的产品?

TOP

做的不错啊,比我的水平高太多,看来我得好好学习!

TOP

真好需要这方面的图纸可以参考,可以学习学习
等我的活干完了,把图纸发上来,希望大家多给点意见或建议

TOP

建筑电气设计图是很正规的设计 现在正用这个 很有参考价值 应好好学习之

TOP

感谢楼主无私的奉献,,让俺收获不小.谢谢

TOP

正需要这样的图纸!!好好学习,再做讨论~~~~  感谢楼主,无私分享得意佳作~~~~~

TOP

很全,粗看一下,有两点疑问:1,接每层用户电箱的电缆4*10是否过大?每个电箱所带负荷才6KW.我觉得有点浪费,用4*6已经偏大了!不知楼主赞同吗?

TOP

还存在的问题:
1、还有字体一般喜欢HZTXT的。
2、设计时电业局电缆的选定只有几种,是在各方都能承受情况下的无奈选择!
3、开关型号标示我认为也是个问题,但审图是老挨批!
4、接地平面图是在原有地下室布置,所以就拿建筑物做接地体了(考虑了电气接地电阻要求)
5、我确实忘掉了到变压器的高压电缆,出透明图后才加上了。

TOP

引用:
以下是引用xushibin在2006-09-05 14:49:28.0发表的内容:
很全,粗看一下,有两点疑问:1,接每层用户电箱的电缆4*10是否过大?每个电箱所带负荷才6KW.我觉得有点浪费,用4*6已经偏大了!不知楼主赞同吗?
你是不是搞设计的哦?住宅规范中明确要求住宅进户线最小为10平方的嘛.楼主这样做肯定没问题啊!