冷却泵扬程问题求解

冷却泵扬程问题求解

冷却泵安装在地下室冷却塔在楼顶,冷却泵与冷却塔之间的高度差是89米,而冷却泵的扬程只有三十二为什么水还能打上去?请高手帮忙!

TOP

各位大侠帮帮忙

TOP

引用:
以下是引用zhuzhengrong在2007-09-01 12:46:01.0发表的内容:
冷却泵安装在地下室冷却塔在楼顶,冷却泵与冷却塔之间的高度差是89米,而冷却泵的扬程只有三十二为什么水还能打上去?请高手帮忙!
虽然冷却泵与冷却塔之间的高度差是89米,但是冷却泵的进水是有压力的(冷却泵的进水端到冷却塔的出水端的高度差),所以冷却泵只需要克服整个管路的沿程损失+局部损失+设备阻力+冷却塔自身高度差(出水口到冷却塔水盘的高度)+冷却塔喷嘴压力。

TOP

是闭式系统的吧。

TOP

谢谢

TOP

当然能打上去,自己算算吧

TOP

暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
 L为该最不利环路的管长
 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6

TOP

冷却水塔扬程计算公式为:
扬程=管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器侧的阻力+冷却塔中水的提升高度(从冷却水塔的底部水池到喷淋器的高差*0.0098MPa)+冷却塔布水器喷头的喷雾压力(引风式玻璃钢冷却塔约为0.02---0.05MPa,水喷射冷却塔约等于0.08--0.15MPa)