禁忌10: 管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突人管内。
后果: 法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。
措施: 管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
禁忌11: 管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
后果: 管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
措施: 管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
禁忌12: 污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
后果: 可能造成漏水,并造成用户损失。
措施: 闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
禁忌13: 管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
后果: 水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。
措施: 用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
禁忌14: 冬期施工在负温度下进行水压试验。
后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
禁忌15:寒冷地区管道试水后,在冬季没有及时排泄管路积水。
后果:管道和零件冰冻损坏,造成停水修理,影响正常生产和生活用水。
措施:在寒冷地区应及时排除管中积水。
禁忌16: 隐蔽工程项目不经检查或不合格时,便开始进行下道工序施工。
后果: 工程遗留隐患,往往会造成返工损失。
措施: 凡是工程中埋地或埋入混凝土的部位,有隔热保温要求的管道或设备,以及安装在人不能进入的管沟、管井和设备层内的管道及附件,都应及时进行隐蔽工程检查,合格后方可进行下道工序施工。
禁忌17: 管道相同的同类型房间不做样板间。
后果:造成房间内的水管相同而做法不一样,甩口尺寸不统一,造成返工。
措施:管道相同的同类型房间,如卫生间管道施工必须先做样板,检查管道横平竖直,甩口尺寸符合设计图纸及厂家样本要求,确保每个工人施工的每一间管道做法都一致,而且与其他专业不交圈的地方要进行改正。然后按照样板的做法地行大面积管道施工。
禁忌18: 水泵基础的强度不检查便安装水泵。
后果: 水泵运行中,基础强度不够损坏。
措施: 水泵安装前,不但对其基础尺寸、位置和标高校对外,还应对其强度进行检查,保证符合设计要求。
禁忌19: 水泵进出口处的配管和阀门不设固定支架。
后果: 水泵配管和阀门的重量直接由水泵接口承受,以及造成水泵进出门连接柔性短管扭曲变形。
措施: 水泵配管或阀门处、应设独立的固定支架,同时保证水泵进出口连接柔性短管轴线,在管道与泵接口两个中心的连线上。为保证准确度,在安装过程中应做
没什么好说的,顶!!!