总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 34 12
发新话题
复制该帖子链接 打印

DN50的管道可以带多少地暖面积?

DN50的管道可以带多少地暖面积?

入口DN50的管道可以供多大面识使用:低温热水系统,知道的说说。。。

TOP

哪个地区的工程?建筑功能?最好工程详细介绍一下,我们这边住宅大概要带到1500平米左右。

TOP

如果仅指一般情况下,按面积热指标60计算,
温差10度,比摩阻120Pa/m,1000平方;
温差10度,比摩阻60Pa/m,700平方;
但仅仅靠入户管道并不能确定能带多少,比如入户管在进户后立即分成两个分枝,而两个支枝又比较粗,这时即使入户管细些,对整体建筑影响也不是很大。另外还有可能考虑与其它进户的平衡,故意将入户管管径减小,这时按温差10度,1500平方也是可以的。
当然面积热指标的影响是很大的,如果是节能住宅,则能带的面积还会增加很多。
个人认为仅看入口管径不见得能说明多少问题,主要还要看建筑具体情况以及外网其它入口情况。

TOP

高档写字楼或五星级酒店标准,地点在北京。其它要求不太清楚。

TOP

引用:
以下是引用jswgq-55在2006-05-15 09:51:10.0发表的内容:
入口DN50的管道可以供多大面识使用:低温热水系统,知道的说说。。。
根据经验,唐山地区一般带1T2户两个门6层,大概1200平。
冬天穿裤衩都没问题

TOP

郑州地区可供1500平方米

TOP

测量面积大概800平方左右。

TOP

我的一点经验  50的入户管  带住宅一T2户 六层 没有问题 

TOP

我做的六层楼
一T2户
一直是DN50
没有问题的
河北的

TOP

徐州地区1500也可以,
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

地暖系统在郑州至石家庄,采用45/35的供水,建筑采用外墙保温,可以带1600--1850平方米

TOP

学到不少!~

TOP

有没有上海这边的案例?哪位给个更详细的管道带负荷(面积)的经验?!

多谢,多谢!~

TOP

如果是冷冻水列,可以多大平方啊

TOP

建议不要按照多大管径带多少平方的想法来做,一定要根据自己设计的具体情况计算,即使简单的算一下也可以,同样管径下因你的系统型式,以及系统其它分支管线管径的不同也会相差很大。

TOP

在武汉可以带3000没问题

TOP

辽宁地区一千平左右,一梯两户要看面积的,但总的说来一个单元差不多

TOP

楼主的意思是热功率输出吧?这要看单位面积热负荷是多少了啊,各地应该是不同的!如按100W/M2,及10度的温差差不多800平米了!~~~

TOP

加热盘管内流速不应小于0.25m/s,供回水阀门以后的系统阻力应不大于30Kpa。

TOP

我觉的设计和水力计算很重要

TOP

 34 12
发新话题
客户服务: 021-33191010