地板辐射采暖问题集锦

本主题由 minyan11 于 2008-10-14 21:10 解除置顶
地暖2
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

地暖3
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

地暖4
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

地暖5分水器外型及安装图

图中:1、回水总管 2、回水管 3、送水管 4、铜质球阀 5、Y形过滤器 6、计量表(热表)

   7、压力表 8、温度计 9、活接头 10、排气阀门 11、地热层 12、结构层 13、分水器

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

地暖6
配管系统图
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

低温辐射采暖系统安装程序:

1 热绝缘层应铺设在平整、清洁的结构层上;

2 供暖管敷设在热绝缘层上,敷设部分不得有管件接头,并严禁与金属物件接触;

3 所有沿墙、沿柱处及适当位置均应设置膨胀条,防止因热膨胀而使地面龟裂,同时起保温作用;

4 供暖管敷设安装完毕后,应进行水(汽)压试验,在试压合格后,应立即进行保护层浇注,混凝土初凝前系统应保持不小于0.2Mpa的压力,混凝土标号应不小于C10,豆石直径不大于15MM,必要时可掺入适量防龟裂添加剂;

5 保护层养护周期一般不应小于7天,在保护层养护期满后,方可进行地面层的施工(不得在保护层上堆放重物,如搭设脚手架或通过手推车,应敷设木板保护);

6 保护层和地面层施工及安装完毕后,不得剔凿或打洞,如遇管道穿越楼板或地面时,应预埋套管;

7 热媒集配装置应固定于墙壁或专用箱体内,分水器距地面宜300MM;

8 供暖管与热媒集配装置的分路阀门应采用专用卡套式铜制连接件联接;

9 低温辐射采暖系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵,与分(集)水器连接的供暖管立管应进行清洗;

10低温辐射采暖系统施工安装完毕后,应进行系统检验、验收及相应的成品保护。

TOP

水压实验步骤:

1 水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。

2 水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。

3 用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。

4 冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。

TOP

气压实验步骤:

1 气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。

2 采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。

3 升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。

TOP

低温辐射采暖系统施工前应具备下列条件:

1 设计施工图纸及其它技术文件齐全;

2 施工方案已经批准且已经进行技术交底;

3 供暖管、管件和专用夹紧工具等已经具备,施工现场用水、用电、材料储放等设施 能满足施工需要;

4 环境温度不宜底于5℃,否则应采取相关措施。

TOP

在多工种、多层次交叉流水的施工现场,做好成品保护工作,有利于保证质量和施工进度,并可节约和人工,因此应采取以下措施:

1.现场成立成品保护小组,制定成品保护制度,加强成品保护教育。

2.加强工序间的验收,上道工序相对下一道工序都是成品,下一道工序的施工人员对上一道工序完好有保护责任。

3.为了确保地暖管道在施工过程中不受损伤,达到满意的使用效果,土建施工应与地暖施工密切配合,协同工作,共同进行成品保护工作。

4.地暖施工必须在室内初装修完毕与地面施工同时进行,要求室内所有水电管线必须安装完毕,卫生间厨房间墙砖施工完毕,确保地暖安装后在地面上不再凿洞。

5.为了保证地暖施工的环境温度(不低于5℃),应将门和窗进行封闭处理。

6.考虑到卫生间和厨房间的标高要求,地面防水层应在地暖管道和给水管道安装完毕后再做。

7.给水管道如果和地暖管道交叉时,给水管道必须铺设在地暖管道下面,如果交叉点出现在卫生间或者厨房间,给水管道应沿现浇楼板嵌槽敷设。

8.地面必须干净、平整,要清除地面的沙石碎块,堆积灰尘、钢筋、管头等杂物和渣子,如地面有明显凸凹不平的部位要铲除或用水泥沙浆找平。地面水平度为±5mm。

9.地暖盘管验收合格在没有填充混凝土前,严禁随意在盘管和聚苯板上践踏,保证盘管的完整性不受破坏。

10.浇注地面混凝土时,必须铺设踏板(踏板上不能有钉子等尖锐物,以防损伤地暖管道),手推车严禁直接在管路上碾压;倒混凝土时不能直接倒在管道上,必须在踏板上倾倒;铲灰时铁锹不能接触管道,以免破坏管道。

11.浇注地面混凝土时,应先浇注房屋的四周,再浇注中间,以免钢网受压跷起。

12.地面做完以后,其他分项工程施工时,对地暖系统设备应采取有效的保护措施:不得污染分配器及管道,不得剔凿填充层或向填充层楔入任何物件;严禁在地面上运行重荷载(2t/m2以上)或放置高温物体。

13.在杂物堆放区、脚手架支腿及手推车与地面接触部位,应支垫硬质木块保护,增加与地面的接触面积,使地面承载满足使用要求。

14.集中供暖干管与地暖系统连接时必须先进行打压、清洗,以防污物、杂物堵塞环路,影响使用效果。

15.地暖系统严禁私自进行拆接和改动,如有问题应由专业部门进行处理。

TOP

地板辐射采暖

民用建筑
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

谢谢!!说的太详细了!

TOP

楼主对于施工安装方面讲的相当详细(如有附图会更好)。

但对设计方面讲的不是很多,感觉不如施工方面讲的透彻!

我有一种直觉:

好像现在搞地热采暖设计,基本上是计算热负荷和立管管径,

然后,

就是用软件画图。

好像就这么简单。

其他,一套用就OK拉。

不知列位,有同感否???

^?^

TOP

辐射板表面的平均温度
对于地板采暖的辐射板表面即地面温度,为了满足人体的舒适感,
根据«暖通空调设计规范»要求:
人员经常停留的地面    宜采用24—26℃,最高不超过28℃
人员短期停留的地面    宜采用28—30℃,最高不超过32℃
无人员停留的地面      宜采用35—40℃,最高不超过42℃
本设计采用人员经常停留的地面选用25℃,
人员短期停留的地面选用30℃,
无人员停留的地面,选用40℃。

TOP

加热管管径的确定:
加热管的管径按限制流速法确定:为防止空气积聚形成气塞,加热管管中应保持不低于0.5m/s的流速。本设计采用0.5m/s的流速
加热管的管径按下式计算:
D=0.0188(G/v)½         d---加热管内径  (m)
                       v---加热管内热媒流速(m/s)
                       
G=0.86Q/△t            G---通过某根加热管的热媒流量 (m³/h)
                       Q---某根加热管所负担的热负荷  (Kw)
                      △t—热媒流过加热管的温降  (℃)
加热盘管间距的计算:
计算步骤如下:①计算房间热负荷QA
②计算房间地面单位面积耗热量Q,
Q=QA/S  (S为房间面积㎡)
③计算加热管的平均水温tp    tp=(tg+th)/2
④根据房间性质确定地面平均温度tb
⑤计算需要的辐射板的传热系数K K=Q/(tp-tb) W/㎡.℃
⑥计算加热管管上面铺设材料的导热系数:
λ=∑δi/(∑δi/λi)
λi---各层覆盖层材料的厚度  (m)
δi---各层覆盖层材料的导热系数(W/㎡.℃)
λ----整体材料的导热系数(W/㎡.℃)
=(0.025+0.045+0.01+0.02)/
[(0.025/0.047+0.045/1074)+(0.01/0.98)+(0.02/2.91)]
=0.1/0.5754=0.174
⑦计算加热管平均间距A   
A=2λ/K-B
A---加热管的间距
B---加热管上部覆盖层材料的厚度 (mm)

TOP

水力计算
盘管管路的阻力包括沿程阻力和局部阻力两部分。由于盘管管路的转弯半径比较大,局部阻力损失很小,可以忽略。因此,盘管管路的阻力可以近似认为是管路的沿程阻力。
沿程阻力按下式计算:
△Py=λ(L/d)(ρv²/2)
△        Py----沿程阻力损失   ( Pa )
λ----摩擦阻力系数
d----管道内径    ( m )
ρ----热媒水的密度     ( Kg/m³ )
v----加热盘管内热媒的流速    ( m/s )
L----加热盘管的长度    ( m )
由于塑料管内壁的粗糙度在0.007 m,内壁比较平滑,而每个盘管的是基本在0.15—1.0 m³/h之间,盘管的水力工况在水力光滑区内,其值按布拉修斯公式计算:        
λ=0.3146/Re¼   Re=vd/µ
v----加热盘管内热媒的流速    ( m/s )
d----管道内径    ( m )
µ----流体运动粘滞系数   ( m²/s )
总阻力在沿程阻力的基础上附加10%--20%

TOP

地盘管的施工说明:
1.地板采暖施工应在建筑封顶后或室内装修主要工作完成以后与地面施工同时进行,入冬以前完成,不宜冬季施工。
2.塑料管道应敷设在贴有锡箔的自熄型聚苯乙烯保温板上,锡箔面朝上,管道采用塑料卡钉固定,铺设保温板时要求地面平整,无任何凸凹不平及砂石碎块,钢筋头等。土建面积水泥找平层时,将地面清扫干净。
3.塑料管装好以后,以6.0MPa表压力试压,十分钟下降≤0.03MPa为验的合格,再立即回填豆石混凝工,采用人工夯实,不可用振捣器,此时管道保持有不低于0.4MPa的压力。回填混凝土时不允许踩压已铺好的环路,同时填充的豆石混凝土中加入5%的防龟梨添加剂。
4.为防止地板在供暖后产生各方向的膨胀使地面出现隆起和龟裂,要将地面分割成若干区垮,并以膨胀条隔开,管道穿膨胀处加伸缩节。
5.若地面上承压2吨/㎡以上荷载时在地面供暖后上部应设置钢筋网,置于高出塑料管上皮10~20mm处,网直径为ø4mm~ø6mm,网距150mm*150mm。
6.试工过程中不允许重压已铺好的塑料管,系统正式通水前,先将管网系统进行冲洗打压后再与地面供暖分水器接通,以防赃物进入地板供暖系统中。
7.初次启运本系统按下列要求进行:
    首先通入25~30℃供暖水,运行一周后,每周提高供水温度5~10℃直径供回温度为60°。

TOP

引用:
以下是引用xianbao2002在2006-08-25 18:14:33.0发表的内容:
加热管管径的确定:
加热管的管径按限制流速法确定:为防止空气积聚形成气塞,加热管管中应保持不低于0.5m/s的流速。本设计采用0.5m/s的流速
加热管的管径按下式计算:
D=0.0188(G/v)½ d---加热管内径 (m)
v---加热管内热媒流速(m/s)

G=0.86Q/△t G---通过某根加热管的热媒流量 (m³/h)
Q---某根加热管所负担的热负荷 (Kw)
△t—热媒流过加热管的温降 (℃)
加热盘管间距的计算:
计算步骤如下:①计算房间热负荷QA
②计算房间地面单位面积耗热量Q,
Q=QA/S (S为房间面积㎡)
③计算加热管的平均水温tp tp=(tg+th)/2
④根据房间性质确定地面平均温度tb
⑤计算需要的辐射板的传热系数K K=Q/(tp-tb) W/㎡.℃
⑥计算加热管管上面铺设材料的导热系数:
λ=∑δi/(∑δi/λi)
λi---各层覆盖层材料的厚度 (m)
δi---各层覆盖层材料的导热系数(W/㎡.℃)
λ----整体材料的导热系数(W/㎡.℃)
=(0.025+0.045+0.01+0.02)/
[(0.025/0.047+0.045/1074)+(0.01/0.98)+(0.02/2.91)]
=0.1/0.5754=0.174
⑦计算加热管平均间距A
A=2λ/K-B
A---加热管的间距
B---加热管上部覆盖层材料的厚度 (mm)
请问:

以上论述,出之何门?

“D=0.0188(G/v)&frac12”中的"frac12"是啥意思?

“⑤计算需要的辐射板的传热系数K K=Q/(tp-tb) W/㎡.℃ ”不这么简单吧?

TOP

呵呵,实在不好意思,由于上传的关系,可能是符号发生问题了!

TOP

对了,这样吧,我把我的这个地暖毕业设计原底传上去,上面有详细的计算,可以看一下!

也请指教一下!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

发新话题