《和安安学地暖》教材教材展示

盘管管路的阻力包括沿程阻力和局部阻力两部分。由于盘管管路的转弯半径比较大,局部阻力损失很小,可以忽略。因此,盘管管路的阻力可以近似认为是管路的沿程阻力。
沿程阻力按下式计算:
△Py=λ(L/d)(ρv²/2)
△ Py----沿程阻力损失 ( Pa )
λ----摩擦阻力系数
d----管道内径 ( m )
ρ----热媒水的密度 ( Kg/m³ )
v----加热盘管内热媒的流速 ( m/s )
L----加热盘管的长度 ( m )
由于塑料管内壁的粗糙度在0.007 m,内壁比较平滑,而每个盘管的是基本在0.15—1.0 m³/h之间,盘管的水力工况在水力光滑区内,其值按布拉修斯公式计算:
λ=0.3146/Re¼ Re=vd/µ
v----加热盘管内热媒的流速 ( m/s )
d----管道内径 ( m )
µ----流体运动粘滞系数 ( m²/s )
总阻力在沿程阻力的基础上附加10%--20%

TOP

第37楼地盘管的施工说明:
1.地板采暖施工应在建筑封顶后或室内装修主要工作完成以后与地面施工同时进行,入冬以前完成,不宜冬季施工。
2.塑料管道应敷设在贴有锡箔的自熄型聚苯乙烯保温板上,锡箔面朝上,管道采用塑料卡钉固定,铺设保温板时要求地面平整,无任何凸凹不平及砂石碎块,钢筋头等。土建面积水泥找平层时,将地面清扫干净。
3.塑料管装好以后,以6.0MPa表压力试压,十分钟下降≤0.03MPa为验的合格,再立即回填豆石混凝工,采用人工夯实,不可用振捣器,此时管道保持有不低于0.4MPa的压力。回填混凝土时不允许踩压已铺好的环路,同时填充的豆石混凝土中加入5%的防龟梨添加剂。
4.为防止地板在供暖后产生各方向的膨胀使地面出现隆起和龟裂,要将地面分割成若干区垮,并以膨胀条隔开,管道穿膨胀处加伸缩节。
5.若地面上承压2吨/㎡以上荷载时在地面供暖后上部应设置钢筋网,置于高出塑料管上皮10~20mm处,网直径为ø4mm~ø6mm,网距150mm*150mm。
6.试工过程中不允许重压
盘管的长度多少为最佳,一般不超过120米,也就是每个盘管的阻力不要超过30KPa,一般能保持在100左右为最佳,对于大面积的可以分几个环路相等的小环,并尽量保持各个环路的长度尽量接近,利于水力平衡的稳定性!!

TOP

地板辐射盘管与分集水器的连接,好象有胶结,还有采用热熔连接,这两个那一种好,具体做法是怎么样做的!

绝大多数都是卡套式连接的(挤压夹紧),完全没有问题的.

TOP

第一题:低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速不宜小于多少?为什么?(本题为非选择题
lpfei108好点子!
加热管内水的流速不宜小于0.25m/s,不大于0.5m/s!
目的:使水流能把空气带走,不让它浮升聚集!

TOP

第二题:每对分集水器所带的分支路不应超过多少?理由
每对分集水器所带的分支路不应超过8路!
这是标准答案

TOP

理论上讲地暖应该是节能舒适的,可实际中真正节能的真的有么?估计不会很多,如果分户计量的话地暖的用热量不会比其他供暖方式的少。主要原因:1.设计时根本就没考虑节能的因素,更有甚者施工不要设计,还有...2.施工偷工减料,曾经看到一次不要保温板的。
大家有遇到这种情况的么?说说看
都有错.1、开发商为了省钱,对材料要求过低,特别是保温板。同时几乎大工程都没有用温控系统,这必然要造成资源的浪费。2、设计单位为了省力,很少做很严格的要求,一般是施工单位做好设计后,设计院盖个章就了事。3、施工单位为了所谓的节约成本,很多环节都有问题,特别是设计和施工阶段。4、业主加入对开发商要求严格一点,或许效果会好。

TOP

地暖的水利计算应该如何做
水力计算一般都选取最不利环路,对于户内盘管不可能做到每环路都一样长,取最长环路即可,按照《地面供暖技术规程》中的水力计算即可

TOP

地暖并不是在哪里都受欢迎。比如在东北严寒地区,已建成的地暖就存在一些问题:1.很少有开发商按设计要求在入口处混水或换热,而是低温热网直供,因此导致热媒温度超标,一般均在75度以上,盘管工作温度过高,老化加速,隐患巨大。2.因超温工作,室内卫生条件恶化,特别是疏于管理的公共建筑,尤为严重。3.为增大散热面积,盘管加密加长,室内阻力增大,加之外网压差本无多少余量,系统循环不畅。4.管材质量参差不齐,质价差异惊人,且地暖施工都是些所谓的“专业队伍”,工料总包,所用管材可想而知,如此又增加了一重隐患。据说在较早做地暖的吉林延边地区(尚未使用10年)已经有个别楼盘出现盘管大面积渗漏,没有其他办法,只能废弃,另装散热器采暖。

TOP

规范认可的几种地暖管材


1、铝塑复合管(polyethylene-aluminum compound pipe)
内层和外层为交联聚乙烯或聚乙烯、中间层为增强铝管、层间采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的加热管。根据铝管焊接方法不同,分为搭接焊加对接焊两种形式,通常以XPAP或PAP标记。
2、聚丁烯管(polyebutylene pipe)
由聚丁烯-1树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管,通常以PB标记。
3、交联聚乙烯管(cross linked polyethylene pipe)
以密度大于等于0.94g/cm3的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构的加热管,通常以PE-X标记。按照交联方式的不同,可分为过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯(PE-Xb)、电子束交联聚乙烯(PE-Xc)、偶氮交联聚乙烯(PE-Xd。)
4、无规共聚聚丙烯管(polypropylene random copolymer pipe)
以丙烯和适量乙烯的无规共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。通常以PP-R标记。
5、嵌段共聚聚丙烯管(polypropylene block copolymer pipe)

TOP

以丙烯和乙烯嵌段共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。通常以PP-B标记。
6、 耐热聚乙烯管(polyethylene of raised temperature resistance pipe)
以乙烯和辛烯共聚制成的线性中密度乙烯共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的一种热塑性加热管。通常以PE-RT标记。

TOP

假设按某户型建筑面积为140㎡、布局为3室2厅2卫,实际采暖面积按75%考虑,则地板采暖面积为105㎡。

方案一,简单控制
工作原理:在房屋的某个典型区域(例如大厅)安装一个温度控制器,通过测定典型房间室内温度的反馈来控制安装于分集水器前部阀门的开闭,将整套房屋的采暖水流开启或断开,从而达到简单控制整套房屋温度及节能的基本目的。
优缺点:造价最低、投资最省,非常具有中国特色。缺点是控制点太少,不能完全代表各居住空间的不同需求,无法实现分室、分区控制,舒适性不高。由于无法分室控制温度,当房间未完全使用时,无法发挥地板采暖节能的优势。同时,控制阀门控制的是整套房屋采暖水系统的开闭,对采暖系统冲击较大。

TOP

方案二,基本控制
工作原理:在房屋的每个功能性房间(例如厅、卧室、书房等)分别安装温度控制器,测定不同房间的温度,分别控制安装在分集水器环路上的执行器,通过控制各房间采暖环路水流的开闭,从而达到分别控制室内温度的目的。优缺点:实现控制的最基本方案,可以实现分室、分区、分功能控制,舒适性较高、节能、调试简单、可靠性高。缺点是房间需要分别控制,不方便。

TOP

方案三,集中控制
工作原理:在房屋的每个功能性房间(例如卧室、书房等)分别安装温度控制器,在典型区域(例如大厅)安装一个主温度控制器,通过主控制器的通讯信号的转换,各房间温度控制器不仅能够自行调节房间的温度,而且主温度控制器可以远程操作各房间温度控制器,并对其进行时间和模式编程。
优缺点:比较流行的控制方案,国外应用比较普及。较基本控制更节能、更方便、档次更高。

TOP

方案四,无线控制
工作原理:每个房间的无线型房间温控器CFR向接收器CFM发送无线信号,CFM
向所对应的热电驱动器发出开阀或关阀的命令。CFZ与CFM相连,可对房间最多分成6个区,对每个区所对应的1个或几个无线温控器进行温度与时间的编程。其主要用作房屋改造,减少铺设电气线管的敷设对房屋墙体的破坏。

TOP

方案五,智能控制
工作原理:在房屋的每个功能性房间(例如卧室、书房等)分别安装温度控制器,并将所有信号反馈至DDC控制器上,通过DDC控制器实现中央智能控制。同时可驳接至计算机、电话、中央机房,可以实现上网、电话等远程控制。本方案投资最高,档次最高,功能最强,可采集室内温度、室内湿度信号联合空调系统及通过室外温度补偿实现智能控制,主要应用于高档别墅上。

TOP

1、地暖会不会漏水
2、地板会不会变形
3、运行费用高不高
4、用电?用气?炉子体积大不大?
5、室内温度实际以达到多少度?
6、可不可以分室控制?温度可不可以调节?
7、地暖施工层整个厚度是多少
8、可以用那些地面材料?

TOP

板采暖规范有附录是--单位地面面积的散热量和向下传热损失
PEX单位地面面积的散热量和向下传热损失是什么意思啊?是由这个数据查管间距吗?怎么查?如果是30平方米的房间,热负荷是2100W(供回水是55-45,室内温度是18)间距是250的时候-161.0单位地面面积的散热量39.5的向下传热损失 间距是200的时候176.0单位地面面积的散热量40.5向下传热损失 间距是150的时候192.0 单位地面面积的散热量40.9向下传热损失
大家能告诉怎么选吗?如果150的合适的话,那100的更合适了啊?
我也是这么认为,初了顶层,其他的向下热损失是个双向的。那只要单位面积的散热量了,我门的估算热负荷是80W/M2-----你看下我传上去的资料可以选择在(供回水是55-45,室内温度是18)时候随便的一个间距了,300的间距的热损失还超过80了那,是这么回事把
地面散热量应该是指有效散热量吧。地暖规程上给资料太少,还是用公式算好,不用那个破规程,编得一塌糊涂。

TOP

地暖施工如何避免填充层空鼓和裂缝
1、保障填充层厚度。管上皮至少要有3公分混凝土。推荐混凝土标号C15,C20,若现场搅拌时用325号水泥,水泥:碎石:沙为1:2:3
2、暗要求设置伸缩缝。跨度6米以上,面积30平米时,设置膨胀缝,
3、按要求设置卡子。填充层施工中注意管子是否翘起,如果有立即进行固定。
4、填充层施工完成后要保养到位,最好能保养到20天以上
5、需要时可以采用双层加强铁丝网。在施工过程中,在绝热层表面要铺设一层钢丝网。另外,从工程实践来看,布管处散热相对较强,而管与管
   之间散热较弱,为了减小这种强弱明显的散热效果,宜在加热盘管的上部敷设一层钢丝网,以均衡地板表面的散热。同时,加设钢丝网还可增强地板的抗裂性。

TOP

现在户式地板采暖热源都用壁挂炉,是不是应该加热泵啊,我看到好多设计图中都没加那东东啊.
这是怎么回事?
如果地暖水源温度过高单单用混流阀可以吗?
地暖水的流速怎么定?取多少最好.
先回答流速的问题,当热水管道无坡度敷设时,为了使水流能把空气裹携带走,不让它浮升积聚,管内的水流速度不得小于0.25m/s,这是规范上规定的
现在户式地板采暖热源都用壁挂炉,应该加热泵啊,而且循环水泵扬程在5~7米
1、一般壁挂炉的回水温度不能低于53度,我们是在锅炉的供回水管间接一个抗冷凝阀(也就是旁通阀),使一部分高温供水与回水混合以提高回水温度 。
2、为了使进入地下盘管水温达到设计要求,一般在分集水器前加三通恒温混水阀,通过分水器侧的感温包控制三通恒温混水阀的开度,使集水器出来的低温回水与锅炉来的高温供水按比例混合达到设计温度。我们一般在这个位置设置一个水泵以克服三通恒温混水阀和盘管的阻力,可以看作是一个单独的循环系统。热源壁挂炉的水泵(剩余扬程约2.5m)克服主管道及散热器的阻力,也可以看成是一个独立的系统。这样热源侧主管道是一个高温系统,盘管侧就是一个低温系统。

TOP


在地热采暖系统中,有的甲方要求卫生间要做暖气,这样设计暖气独立一个回路好,还是跟地热的接一起
另外这种要求设计是否合理
看项目大小了,小项目加混水,大点就做板换了
如果整个供热系统供的热源本来就是低温水,那么你就把散热器单独一个回路接到分集水器上,散热器数量按低温水设计,散热器环路最好安装一个高阻力调节阀。

TOP