总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

低温热水地板辐射供暖应用的交流

请问哪个采暖热负荷,地热设计专用软件好用在那可以下栽或是怎么可以买
到,我在咱们软件专区下栽的为什么不能用

TOP

低温热水地板辐射供暖应用的交流

地热:想请教各位大哥大姐,在设计地热辐射采暖时,像在摆放家具(如床)的地方应不应该铺发热电缆呀?如果不铺的话,那要不要铺保温板呢?  (2004-06-29 18:28:21 回复文章)    xianfeng6333

TOP

鸿业的软件还是比较不错的,你可以去看看这个是需要密码的。你直接和那边的
业务员联系就可以了 。
我电脑里有,但是我不怎么用这个软件,我直接用CAD就可以了,现在都用习惯
了。

TOP

我想问一下,低温水地板辐射采暖的铺管间距怎样确定呀?
谢谢大家!

TOP

可以根据计算出来的每平方米的散热量以及供回水平均温度查表即可得出间距

TOP

高品质能量转换成低品质能量局部用可以,如别墅区。如果大面积居住小区用,是否太不节能了(目前国内火电站居多)。

TOP



我想问一下,什么叫高品质能量转换成低品质能量

TOP

各位好,本人也是地热工程的设计者与施工者。在工作的过程中,发现了一些问题,在这里拿出来,与大家共同研究一下。
1、地热的维修问题实在让人头痛啊,发现漏水,漏点不好检查啊。一旦发现一定是漏了N天了,不然水是不会从楼上漏到楼下的。请问可有秒计,拿出来一起分享啊??(速查漏点)
2、分水器的安装位置,大家是否考虑过?一般的房间都是设置在厨房,可是在厨房,一但进户装修,可又有问题了。一般人家 都把分水器装在灶台下面,而且还不给其空间,维修时,也是一个头痛的问题啊。请问有没有好的位置,既可以让甲方满意,又可以方便安装和日后维修啊??

TOP

引用:
以下是引用diandian_27在2004-11-04 15:13:59发表的内容:

我想问一下,什么叫高品质能量转换成低品质能量
电的能质系数等于1(高级能量),而热量Q的能质系数(1-T0/T,T0为环境温度,T为室温)为0.068,电能转换为热量后,其绝大多数电(火用)要退化为没有任何做功能力的(火无).因此,理论上,电采暖系统决不是节能系统,具体的工程项目中,可按照当地的实际情况取舍。

TOP

首先谢谢楼上的解释。

TOP

29楼的朋友,你好!

对你的问题,我考虑了一下,第一个问题:其实施工安装过程中一定要多注意这些,尽可能的不受损害。当然了,也有注意不到的地方,因此,要再回填打压的时候,要细心了。你看呢?

第二个问题:分水器的位置不一定非要放在厨房阿 。可以放在餐厅,并做好橱柜。这样维修等都很方便,也不会浪费多大的位置。餐厅和厨房的位置也差不多少的。

以上这些都是参考意见

TOP

电采暖费用不可能不高于集中供暖。

从实际情况来看一般都要高的,有的还要高很多。

但费用的问题不能单纯的来看。
相信烧炕的费用比集中供暖的要低吧?
现在怎么没有人烧炕了呢?

发热电缆地板采暖有它的市场。

PS:说电采暖比水采暖“不是那样舒适”的朋友可有点错了,呵呵

TOP

所有事情没有绝对的。采暖方式不但要兼顾环保、节能、技术、经济等诸多因素,而且要因人(业主、用户)、因地、因时而宜。

TOP

我也想认识zhengdedire 朋友,你好!!!
我的信箱:zhangwenli3@163.com
很高兴能认识你,。以后还会有很多问题需要向你请教呢!!
希望以后多联系吧

TOP

      电缆地板采暖采暖肯定会产生磁场的,人体长期处于产生的磁场内是非常不好的。这就是为什么低温热水地板采暖得到了广泛的普及而电缆地板采暖没有得到普及的主要原因。电缆地板采暖适合于人不经常停留的地方,尤其是住宅。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

29楼的朋友,我认为分水器首先不应该设计在厨房,因为厨房的设计温度比别的房间低,分水器和布管公用区是温度最高的.
你可以带压施工直到装修完事,出现漏点及时处理

TOP

35楼的 朋友我的信箱是zhangjie_10100@sina100.com希望我们能成为好朋友有事给我来信吧

TOP

楼上说电缆地板采暖会产生对人体有害影响的磁场的观点我不太同意。

第一,电缆用的50Hz的市电,产生的磁场是微乎其微的
第二,铺在地下的电缆会产生磁场,铺在墙里墙外的电力电缆同样也会产生磁场,怎么没听人对它们表示担忧呢?
第三,我们公司对发热电缆地板采暖产生的磁场专门做过测试,结果表明地板采暖电缆产生的磁场比大地磁场还要低一千倍。请问有人因为担心大地磁场吗?(这样的检测报告我们可以随时提供)
第四,问问相关的人员你就知道各种家电、微波炉等产生的辐射有多大,更不用说手机了,为什么在地板采暖方面会有人提出辐射这么一说呢?

有关心这个问题的可以跟我联系:mark1@credntc.com

TOP

     水暖时的各回路长度最好接近,不宜相差太多,每路最长不宜超过120米。
每路最好在80-90米之间。这样也不太浪费管材。(一般管材厂家都是每盘管一定长度如300米等生产,很少几家能够根据客户的需要而生产出一定长度的管材如石家庄昊龙管业等)。这就会间接增加了成本。
   
    一个小小的手机都能产生一定的磁场辐射。更何况电采暖呢?

TOP

大家好,小弟现在有个问题想请教各位大哥,大姐.
小弟有个朋友在农村,自家盖了个小2楼,能有300平方米.他想做地热.但是有个问题想请教一下,就是锅炉应该选择多大容量的呢?
因为选择小了,流量不够,冷水循环一定是不会热的,选择大了,一定是浪费了!!
请有这方面经验的师兄弟们,给小弟一个答复.前提:请速度一点啊!!谢谢!!

小弟以前有个朋友,也是2楼,做的地热.供水也热,回水也热,就是冷,室内温度不到15度,锅炉也换了好几个,还是不行.给他做地热的不是专业人员,我去看了一回,也没有弄太清楚,后来热没热也不知道了,因为没联系.估计是没热.请问有没有知道的?

TOP

发新话题