地暖不热,我好着急

> 是换热器处
必须测一下市政接口处的供、回水温度(市政管道,在你接口处的上游,即供回水管的上游处测),找到问题的源头,
才能下手,其他的问题都是次要的!

TOP

上游的散热器采暖都没有什么问题,我这里是此段管网的最末端

TOP

> 7\8栋房子总面积约为6000m2,均为一至二层,热负荷为600KW,采用地暖,一次网(95-70)管径采用DN125,
> 二次网(55-45)管径为DN150,二次网水泵选型为50m3/h,扬程为32m,补水泵流量为2.5m3/h,扬程为40M,
这些设计参数理论上没问题,水泵流量稍微小点安全系数,但热负荷指标偏高,所以完全能胜任,至于扬程,无图没法比较,计算你的二次网的比摩阻在50~60Pa之间,估算32m也应该够了。
也就是说你的设计理论上没太大的问题----有的话也是热负荷偏高(按节能建筑比较),则水泵流量偏高。


> 上游的散热器采暖都没有什么问题,我这里是此段管网的最末端
也就是市政供水是正常的。但可能供回水并没有95/70,实际运行更可能的是80/60,
板换面积够不够只会影响二次水温,对一次网的供水温度并没有任何影响,影响的只是一次网的回水温度。
从你的第二次测量结果看,极有可能是你的一次网供回水管接反了。
所以你应该从接口处到换热器处开始检查一次管网到底那里出了问题,你的二次网基本没问题(只要一次网供水温度正常达到80或95度),也就是说只要一次供水温度正常,你的系统是能达到设计要求,房间是能热起来的。
一次网的流量偏小只会影响换热量和一次网回水温度,对供水温度是不可能有任何影响的。
所以,根本因素就是一次管网在某个地方出了问题,造成供水温度偏低太多。
最好是能有整个小区的管网图和系统图,比如你的系统如果是同程的话,最容易把回水管当成供水管接了,这也是你检测的水温刚刚好接近在60度这个范围的原因之一了。

TOP

楼上的朋友,一次网现在供应这个温度是差不多的,因为我的室外设计温度为-24度,而现在室外温度也就-12度,锅炉房采取的是质调节,我觉得一次网接反的可能性比较小

TOP

一次水的进水温度太低,50度?直接通进去采暖还差不多。这个温度下的一次水,根本让二次水达不到地暖采暖的温度要求,地暖采暖用的水,温度在55-60度左右,室内就能感受到温暖了。像现在这个不足30度的温度,是达不到采暖效果的,建议你去找一下提供一次水的相关部门,尽量解决这个问题,再你说的95的这个一次水温度下,10平方的板换还可以。问题就出在换热过程上,一次水温度太低,携带的热量满足不了需求。

TOP

> 锅炉房采取的是质调节
bx
你的意思是锅炉的出水温度是动态的,随着热负荷变化?
----第一次听说,长见识!有意思!

你的设计参数是动态的?
你怎么保证你的室内地盘管的散热量?负荷、散热量、供水温度不是简单的一次比例关系。
换热器选型是安装你的某个设计参数选择的,参数变了,换热器的面积需求就变了,二次水温也随之可能发生变化。
难怪你的散热片能满足房间温度要求,而地盘管不行。
不知道你的散热器的选型参数是什么。没法核实。
@@@@@@@@
班门弄斧了!
要是给我这种设计参数来做设计,俺投降!
我也很想知道怎么解决这个问题了!!
好奇中.....

TOP

楼上的朋友,虽然你很积极的帮我分析问题,不过我觉得你没把问题的实质找出,如果你没听说过一次网的供水温度是根据室外温度变化来调节的这种质调节的方式,我可真怀疑你是不是学暖通的?你根本不必怀疑一次侧参数有误。不过我还是谢谢你的热心!

TOP

现在我提供现场的实际流程和今天下午刚测的压力情况供大家分析,温度计坏了,没法读出,不过和上面提供的差不多
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

通过你提供的图纸和数据以及你的描述,我认为你的设计是没有问题的!关键在一次网,一次网是市政的末端,水力和热力损失难免,找市政解决问题不知道等到什么时候;直供不安全,那天市政一高兴改了,85/75,你糗大了!自己计算在一次网加水泵吧!
你在三楼说二次网26/24,温差太小?这不奇怪,散热器的功率是随着供水温度动态变化的。在供26时的功率很小了,散不了多少热,所以温差只有2度。

TOP

楼主!通过你的数据我发现你一次进水.和二次的进水温差太大,一次网在62度是二次只有28度,我个人认为原因有二,一,板换的一次,二次是否接对,板换是逆流换热,,二,板换是否堵塞.

TOP

由于我现在出差,不过一次网加了一台循环泵,听说效果很好,这也是大部分人分析的原因,在这里非常感谢大家

TOP

应该是一次网资用压头不够,造成一次流量小,提供的总热量不够,应该找热力公司解决.

TOP

最后你们幸福了 市政遭罪了

TOP

先查查地暖的排气怎么样

TOP

引用:
原帖由 shw-1967 于 2007-12-24 10:50 发表
一次流量严重不足,
供热量仅仅达到额定值的五分之一
措施:
1.在一次侧加25立方米/小时或以上的循环泵;
2.改为直供,直供亦需加泵,就用原二次泵即可。
支持。增大一次网管径。

TOP