> 7\8栋房子总面积约为6000m2,均为一至二层,热负荷为600KW,采用地暖,一次网(95-70)管径采用DN125,
> 二次网(55-45)管径为DN150,二次网水泵选型为50m3/h,扬程为32m,补水泵流量为2.5m3/h,扬程为40M,
这些设计参数理论上没问题,水泵流量稍微小点安全系数,但热负荷指标偏高,所以完全能胜任,至于扬程,无图没法比较,计算你的二次网的比摩阻在50~60Pa之间,估算32m也应该够了。
也就是说你的设计理论上没太大的问题----有的话也是热负荷偏高(按节能建筑比较),则水泵流量偏高。
> 上游的散热器采暖都没有什么问题,我这里是此段管网的最末端
也就是市政供水是正常的。但可能供回水并没有95/70,实际运行更可能的是80/60,
板换面积够不够只会影响二次水温,对一次网的供水温度并没有任何影响,影响的只是一次网的回水温度。
从你的第二次测量结果看,极有可能是你的一次网供回水管接反了。
所以你应该从接口处到换热器处开始检查一次管网到底那里出了问题,你的二次网基本没问题(只要一次网供水温度正常达到80或95度),也就是说只要一次供水温度正常,你的系统是能达到设计要求,房间是能热起来的。
一次网的流量偏小只会影响换热量和一次网回水温度,对供水温度是不可能有任何影响的。
所以,根本因素就是一次管网在某个地方出了问题,造成供水温度偏低太多。
最好是能有整个小区的管网图和系统图,比如你的系统如果是同程的话,最容易把回水管当成供水管接了,这也是你检测的水温刚刚好接近在60度这个范围的原因之一了。