总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

如何选择风机盘管?是按风量选还是按冷量选?

我认为应该按冷量选择

TOP

选风机盘管一般是按照风量来确定的,冷量是对应风量的大小而定的(一般在风量定下来时,冷量就也确定了)!

TOP

13楼的东西已经解释清楚,不再作出说明了.

TOP

按冷量选,我一直都是这样,13楼讲的很详细了

TOP

支持9楼,风机盘管因为排管数少,属于大风量,小冷量的空调末端,在选择风机盘管型号时不存在风量不够的问题。
应该按中档风量对应的冷量,对应设计工况选择。样本上有风机盘管的具体选型方法,

TOP

个人认为还是以风量为主选择,冷量校核。
不是说按冷量选择不对,而是主次颠倒。

TOP

按中档冷量选,风量校核!

TOP

按风量或是按冷量选择末端?这是一个人们经常谈论的古老话题。究其原因,我认为是目前大多数末端产品不能与工程设计需要相吻合所致,应该引起相关厂家重视。
无论那种选型方法,可能的结果如下:
1、冷量够而风量不够(常见现象),导致室内状态点向左上方偏移。
2、风量够而冷量不够(不多见),导致室内状态点向右上方偏移。
3、风量够而冷量过多(常见),导致室内状态点向左下方偏移。
4、冷量够而风量过多(不多见),导致室内状态点向右下方偏移。
只有当冷量、风量都同时基本符合设计需求时,才能保证室内设计参数如愿。话又说回来,对于民用舒适性空调,谁会计较室内设计参数是否偏移?只要大概感觉舒适就OK了。

TOP

我支持11楼的看法!

TOP

对于6楼我有个疑问.你说是根据热湿比线确定送风量的,这没有错,但是热湿比线是室内冷负荷(冷量)与多余含湿量的比值.如果你按照风量选了,当冷量不能满足时,热湿比线就变化了,那么风量也变化了,可能就大不到舒适性要求了.不知是不是这样,请各位专家指正

TOP

按显热选,效合全热的方法比较科学。
但一般选型中按中速全热选的比较多。因为单用全热选,可能最后达不到相应的送风要求,但是风机盘管厂家又不可能给出每种加风工况下的EHF(显热比)。
对于一般人员比较少的办公场所等,如果先将新风处理到室内点,一般厂家的盘管还是可以满足要求的。

TOP

我原来的公司全部是按照风量选的,但我现在的公司总工程师叫我按冷量选,所以我有些犯晕,到底应该怎么样才算是对呢?

TOP

风机盘管一般应按中速风冷量选(一般的舒适性空调),如果精度要求高的场合,则要校核一下风量!
而新风机组一般按风量选型(满足卫生要求)然后校核冷量!

TOP

在本网站论文专栏中有篇张勇、陈志祥、金显明的“对非标准工况下风机盘管制冷能力计算的研讨”论文,值得一读。本人很受启发,但也不完全赞同其中某些论点。愿意与有兴趣者共同讨论。

TOP

引用:
以下是引用ningtao_tianma在2005-11-24 18:58:40.0发表的内容:

风机盘管一般应按中速风冷量选(一般的舒适性空调),如果精度要求高的场合,则要校核一下风量!
而新风机组一般按风量选型(满足卫生要求)然后校核冷量!
偶同意这观点.

TOP

引用:
以下是引用zhaoguangbin在2005-08-03 13:52:02.0发表的内容:

按中档风量对应的冷量选,因为厂家测试时,风量、冷量是在风机盘管是不接风口 、风管的情况下测出来的,所以选富裕一些
一般也是这么做啊!

TOP

引用:
以下是引用saida在2005-11-14 10:53:00.0发表的内容:

我认为应该按冷量选择
我也是按冷量计算的,开材料的时候开中档风量。
如果工艺要求高了那就要定做了来个8盘10盘

TOP

按照冷量选择,但是用风量怎么校对?

TOP

支持鸟哥

TOP

大家辛苦了,小弟花了好久才看完

TOP

发新话题
客户服务: 021-33191010