如何选择风机盘管?是按风量选还是按冷量选?

风机盘管系统分好多种类,首先看哪一种系统,如果明装,按风量初选型号,在进行检验冷量\热量(因为厂家给的是实验条件,而我们需要实际条件)所以检验必须进行.如果是暗装且接风管,要选择高静压的,在查其在该静压下对应的风量,然后核对冷热量.此外:千万看清楚你自己选择的风机盘管系统是让新风承担负荷与否,那可大不一样!!!

TOP

每平方200W就OK了

TOP

看看这篇文章,上面说的比较清楚,相信对大家有用!!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

我认为是选择风机盘管,应该是先按照风量来选择,在确保风量的前提下,再按冷量选。
因为设计时是根据房间的热湿比线,确定送风量的,所以我认为要确保房间的温度,应该先保证风量,再考虑空气处理的冷量

TOP

安风量选的同志发现一个问题没有,往往选的机型负荷过大。

TOP

这个问题很古老呀
首先要满足冷量要求,再满足风量要求
也就是说两者都要满足.
不过一般的民用空调,如果选风机盘管的话,考虑冷量就够了

TOP

风机盘管是制冷用的,当然要按冷量选。它的风量再小,只要冷量达到了,就不会有问题,风量再大房间凉不下来有什么用!按风量选的是新风机组!

TOP

我平时做的话,先是按中档冷量来选,再来核对风量,选用较适合的值来定风盘!!!!

TOP

支持6楼的观点!
但是我想问一下:不用考虑进出水温度吗?
本人初学,承蒙各位前辈指教!!

TOP

在湿度大的地方按风量来选择是远不能满足冷量的

TOP

当然应该先考虑满足房间风量要求,然后在考虑制冷量

TOP

我看到开利,王牌的技术参数表上的冷量都是选择全热值的,我们平常就技术参数表选的啊,也就是选择全热值的啊.

TOP

应按中档风量对应的冷量选择风机盘管。只有冷量满足了,才能够保证室内的设计温度。

TOP

我认为应该按风量来选,因为冷量的话可以用调节阀调节冷水流量来控制,但风量则不行。不知道是否正确!

TOP

用阀门调节对于变流量系统是可以实现的,对于定流量系统实现的可能性就要先考虑一下了,因为一地方的变化会影响其他地方。结果都不好

TOP

我也认为是按冷量来选择,

TOP

按中档风量的冷量选择

TOP

看了这么多,也不知道究竟哪个是标准答案!

TOP

引用:
以下是引用wanchengw123在2006-06-04 21:49:46.0发表的内容:
看了这么多,也不知道究竟哪个是标准答案!
俺再贴一遍!
选择风机盘管规格时,应在设计室内温湿度下同时考虑风机盘管的显热负荷、全热负荷、污垢系数、设定风速档位、进水温度、循环流量和冬季热负荷等因素。其中,以设计室内温湿度下的显热负荷、全热负荷和冬季热负荷为主初选风机盘管的规格。初选择规格后按国家标准的风机盘管规格分档选定国标规格,然后做校核计算。
看看http://co.163.com/forum/content/166_196531_22.htm

TOP

请各位看看手册!!!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

发新话题