空气管道防冻的问题
waters97
上等兵
发短消息
加为好友
1
#
大
中
小
发表于 2005-8-30 11:43
只看该作者
空气管道防冻的问题
空气管道安装于室外埋地铺设,冰冻层厚0.8米,如果按给水管道设计的话,管道埋深应该在0.95米以上,不知道空气管道需不需要考虑防冻。请指点!!
帖子
188
积分
833
威望
749
金钱
843
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
2
#
大
中
小
发表于 2005-8-30 12:32
只看该作者
应该是有的,不过不知道你们的管道内是热空气还是冷空气?你的问题没有说清楚?不好回答,兄弟
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
yi_xin
易昕
版主
发短消息
加为好友
3
#
大
中
小
发表于 2005-8-30 18:27
只看该作者
不需要考虑。
帖子
774
积分
2327
威望
1613
金钱
7138
查看详细资料
TOP
jiahua-j
上等兵
发短消息
加为好友
4
#
大
中
小
发表于 2005-8-31 06:46
只看该作者
管道是否采用防冻措施,如何确定,是不是要看输送介质性质和参数才能入手?我是这样理解的。不知斑竹所说不需考虑所指为何?
就本题而言,即便是普通压缩空气,没有温度要求,但好像会出现凝水,那么也应当考虑保温。至于厚度作法等等技术措施则仍要根据具体情况确定。
帖子
254
积分
866
威望
756
金钱
1099
查看详细资料
TOP
waters97
上等兵
发短消息
加为好友
5
#
大
中
小
发表于 2005-8-31 10:09
只看该作者
谢谢各位指点,空气是冷空气,用于河水曝气,我想当鼓风机停止运行时,河水肯定会回流到管道内,至于冷凝水的情况可能不存在。所以应该按水管考虑,但是要按给水还是排水管考虑?不知道我的我的想法对不对。
帖子
188
积分
833
威望
749
金钱
843
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
6
#
大
中
小
发表于 2005-8-31 10:22
只看该作者
兄弟,可以安排水管来考虑,我想不知你们那里冻土多深,这个也要考虑.其它的原因还有输送的介质.
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
waters97
上等兵
发短消息
加为好友
7
#
大
中
小
发表于 2005-8-31 11:04
只看该作者
我觉得也是按排水管考虑好一点,谢谢了,各位还有什么高见,请不吝赐教!
帖子
188
积分
833
威望
749
金钱
843
查看详细资料
TOP
jiahua-j
上等兵
发短消息
加为好友
8
#
大
中
小
发表于 2005-8-31 11:39
只看该作者
确定工艺管道保温与否,一般主要考虑三点,一、管内输送介质防冻需要,二、避免或减少管内外温差带来能源损失,三、管外壁是否出现因温差而致结露(低温)破坏环境也可能造成外壁腐蚀,或有可能对周边工人烫伤(高温)……。当然可能还会有其他因素,但一般主要思路就是这些。供参考。
帖子
254
积分
866
威望
756
金钱
1099
查看详细资料
TOP
waters97
上等兵
发短消息
加为好友
9
#
大
中
小
发表于 2005-8-31 15:19
只看该作者
是空气管道,输送的是空气呀,空气用于曝气充氧,不存在能源的损失问题,主要问题是防冻,物品不知道空气管道防冻应该怎样处理?
帖子
188
积分
833
威望
749
金钱
843
查看详细资料
TOP
jrzhp
下士
发短消息
加为好友
10
#
大
中
小
发表于 2005-12-12 11:42
只看该作者
输送用于曝气充氧空气管道不需保温,因为输入介质温度与环境温度相同,没有能量损失。但管道设计时要考虑如何防止鼓风机停止运行时,河水回流到管道内的问题。
帖子
282
积分
1074
威望
852
金钱
2218
查看详细资料
TOP
waters97
上等兵
发短消息
加为好友
11
#
大
中
小
发表于 2005-12-20 09:09
只看该作者
那就是只需要设,止回阀了,我就是那样做的,图纸已经交出去了,谢谢各位!
帖子
188
积分
833
威望
749
金钱
843
查看详细资料
TOP
‹‹上一主题
|
下一主题 ››
暖通
采暖通风
采暖供热
通风排烟
地板采暖
动力燃气
除尘环保
空调工程
户式中央空调
中央空调
热泵工程
洁净空调
楼宇自控
资料交流
资料下载
软件共享
图纸点评
论文评析
专业英语
设备甲方
空调商情
前沿技术
设备选型
优秀品牌
施工监理
施工技术
现场照片
项目管理
工程造价
软件硬件
天正软件
浩辰软件
CAD绘图
电脑技术
在线交流
站务公开
专家热线
工作兼职
注册考试
互动社区
小马酒吧
高校师生
工作随想
经验心得
成功有约
行业资讯
商海感悟
行业脉动
甲方有话说
考试·法规
企业动态
企业访谈
商吧
客户服务: 021-33191010
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
产品介绍
-
商务合作
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2008
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽