总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

空调COP值指的是什么呢 ?请教!!!!

确切说  cop主要适用于热泵等冬天制热与制冷以及夏天的制冷
        eer只要适用于单冷机组冬夏季的制冷

TOP

呵呵,路过,学习

TOP

不能这么说,溴化锂的COP是一次能源的算法,一般为1.3几,电空调一般为3点几是二次能源,不能混为一谈

TOP

EER:制冷能效比。
COP:制热性能系数

TOP

手头没有建筑节能这本书 貌似EER是指最小输送能效比吧

各位大大做完设计不添节能表的吗EER=0.002432*循环泵扬程/供回水温差*水泵效率,嗅化俚另算

至于cop就是主机能效比了 热泵就制冷一个值制热一个值了

还是我迷糊了了啊!怎么我的认知和楼上的大大差很多啊

TOP

看得我晕,,
据我所知,,cop跟eer没分什么制冷制热吧,,eer是制冷(制热)量与电机输出功率的比,,cop是制冷(制热)量与电机输入功率的比。。
他们应该是相差一个电机的效率。

TOP

兄弟,是不是暖通行业的呀,怎么连基础都在请求大众意见??
不是的话,请不要外行人说内行话.这样的问题没什么意思的~~

TOP

喔!!我都晕菜了,不知道谁说的是真的.大家统一一下吧!同时谢谢楼主了,我也搞不懂它们的定义.

TOP

COP-Coefficient of Performance
EER-Energy efficiency ratio

TOP

为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。
1、制冷性能系数
开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。
1、制热性能系数
开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
在这里,我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。

TOP

1。如果我在大学用的教材没有解释错误的话,46楼是正解。
2。没有听说过COP还分制冷制热,要么是我们教授不懂,要么是有些人误人子弟。

TOP

cop:coefficient of performance

cop=Ql/Wi
引用:
以下是引用victor766在2005-12-07 10:54:54.0发表的内容:
空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。
(1)EER是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功率制冷量。
(2)COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。   
(3)数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率   COP=制热量/制热消耗功率     
(4)EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。
空调能效比越高就越省电,家里也就越省钱。为了迎合消费者的这一消费新需求,空调厂家有关空调能效比的系数也就翻着跟头上升,从3.0到4.0、5.0、6.0一直到了7.0,到底要不要马上追着能效比买空调?
    目前我国空调市场的能效比数据比较混乱,中国空调能效比的认证还没有出台,国家还没有相关的标准,因此不好衡量。厂家在市场上宣传的数据基本上都是厂家自报的数据,并且这些数据都是从实验室得来的,带有极大的商业倾向性。此外,相关参数具有国别差异,不同国家产品之间的能效比之间存在不小的差异,比如说,中国出售的日本变频空调,其电压、冷媒都与国内的企业不同,其能效比也就不具有可比性。
    能效比越高并非越省钱。空调的能效比越高就越省电,但对家庭来说不一定会达到省钱的目的。这是因为高能效比空调的成本太高,其价格是普通空调的10倍多,并且短时期内难以下降,按照12年的寿命计算,高能效比空调终生省下的电费难以抵消其本身的购买差价。在日本,能效比最高的空调售价在30万日元以上,而一般的变频空调的售价则为2.9万日元,相差了10倍多。因为价格奇高,95%的日本家庭还是选择了一般的变频空调。由此判断,高能效比空调短时间在中国更是难进家门。
    买空调关键要看性能价格比。购买空调的关键因素不是空调的能效比高不高,任何时候需要关注的是空调的性能价格比,也就是质量稳定性,功能的先进性以及购买价格的经济性与运行的经济性,此外还要看购买与运行的经济性,也就是说功能先进的空调能买得起并且能用的起等因素。总而言之,花最少的钱买最好的空调是消费者选择空调的硬道理。

TOP

EER:空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio)
在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。
大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材 空气调节》(第三版)第148页相关内容。
我个人认为,EER主要表征了局部空调机组(含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空调机组)的性能参数,其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式(蒸气压缩式)制冷或热泵空调机组。
而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组。cop范围更广。

TOP

cop应是机组制冷量(KW)与机组耗电量(KW)的比值.对EER的解释?.

TOP

COP,EER,热力系数:
COP是指压缩机的单位轴功率的制冷量或供热量.
EER是指电机的输入单位功率的制冷量或供热量.
热力系数是用来评价吸收吸收式制冷机组,是指制冷量和消耗的热量之比.

TOP

制冷热量与消耗功率的比.....哪本书上都有呀

TOP

乱弹琴~!
46楼的是正解!

TOP

请问如果有些机器能同时制冷又制热的话(说明白了,就是热回收机器),那其COP值如何计算?

TOP

大学的教材<空气调节用制冷技术>12到13页有例题.用蒸发温度,冷凝温度,压缩机吸气温度就可以查P-H图得出.
请问还有不查图的计算方法么?查图不是很精确...

TOP

发新话题