门式刚架轻型房屋钢结构设计施工中的几个问题
gengqingbao
彭城浪子
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
81
#
大
中
小
发表于 2006-7-13 15:19
只看该作者
asguiui5uiu
UID
899148
帖子
63
精华
0
积分
453
威望
288
金钱
1652
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
chenjun5657
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
82
#
大
中
小
发表于 2006-7-13 16:38
只看该作者
其实以前的的排架或者说真正的排架都是预制的,可是现在很多的石房就象楼主说的:砼柱和钢梁。这其实是有点四不象的,不过经过这么多年的设计和使用都没有问题,可见这种形式还是有存在的价值的。
只是我不是很清楚这种结构是应该按《门式刚架规范》还是《钢结构规范》设计,我们院里也没有统一的意见。当然用《钢结构规范》设计出来的比较保守,只要还是因为,这种钢屋盖是以挠度控制为主的。
最好,国家能有个设计依据,让我们也有个设计的标准。
UID
1769458
帖子
176
精华
0
积分
495
威望
459
金钱
358
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
fengson5374
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
83
#
大
中
小
发表于 2006-7-14 11:00
只看该作者
76楼朋友,你可以在钢梁下翼缘进行加固处理!
具体可参考:下背焊槽钢(按计算确定单、双)、下增设桁架等方案
另:加固前一定要检查各节点状况(螺栓是否松动等)
当然,这是个人意见哈,还请其他朋友也多多提出宝贵方法!!
UID
213229
帖子
50
精华
0
积分
246
威望
231
金钱
145
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
fengson5374
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
84
#
大
中
小
发表于 2006-7-14 11:02
只看该作者
呵呵,还有哈,前面楼主的文章灵魂让我很受启发哈,
楼主提到的东东,自己平时到接触不少,但就是很少认真去考虑过
真的很感谢楼住哈,
辛苦了~~~~~
UID
213229
帖子
50
精华
0
积分
246
威望
231
金钱
145
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
sunnyman504
萧然花冲
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
85
#
大
中
小
发表于 2006-7-14 11:30
只看该作者
楼主的见解让我也受到很大的启发。
现在的钢结构施工安装真的很多都不规范,工厂加工粗糙,现场安装应付了事。
强烈希望所有的钢结构加工厂尽量精确的加工构件,希望土建预埋准确,现场安装认真负责,这样我们的钢结构精品工程才会更多!
最痛恨施工方作为项目总承包后左右设计工作,本人前段时间就遇到了,施工方负责人要我把屋面檩条1.5米尽量加大到3~4米,为的是省檩条用钢量,根本不考虑屋面板是否能承受这样大的跨度,所幸的是本人最终坚持了设计原则,不然自己每天睡觉都不能安稳!!!!
UID
529647
帖子
23
精华
0
积分
170
威望
166
金钱
39
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
999liudy
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
86
#
大
中
小
发表于 2006-8-1 01:12
只看该作者
我在审校钢结构图中,发现最多的问题是:计算与施工图不符,如计算时平面外计算长度取的是6米,而在施工图中此位置平面外无任何约束。
UID
2594206
帖子
88
精华
0
积分
359
威望
258
金钱
1011
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
wuhui1226
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
87
#
大
中
小
发表于 2006-8-6 17:25
只看该作者
厂房安装
附件:
您所在的用户组无法下载或查看附件
UID
236358
帖子
2
精华
0
积分
116
威望
116
金钱
0
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
mengzhao7309
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
88
#
大
中
小
发表于 2006-8-8 12:07
只看该作者
看来楼主是比较熟悉钢结构的,请教一问题:我现有一商业用房(二楼)想改层住宅但要抬高楼面1.2M(原设计层高4.2M),因楼面荷载不允许再加混凝土板,想用冷弯薄壁C型钢(跨度最大的有7.2M)(因其重量轻)做梁,间距可以小点,面铺一层钢板后做一层砂浆层做为楼面板,你看行不行?
UID
1944515
帖子
33
精华
0
积分
138
威望
135
金钱
33
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
ljiglg
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
89
#
大
中
小
发表于 2006-8-15 15:34
只看该作者
说了这么多 有没有人能说一说钢结构长房的防水问题呢?
UID
256225
帖子
5
精华
0
积分
125
威望
114
金钱
105
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
jarus_lau
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
90
#
大
中
小
发表于 2006-8-16 14:48
只看该作者
谢谢楼主,最近正准备做一个钢结构厂房,正好可以参考一下,以免出现事故.
UID
521792
帖子
28
精华
0
积分
166
威望
166
金钱
1
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
titan_me
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
91
#
大
中
小
发表于 2006-8-16 15:17
只看该作者
排架柱的结点的确不好处理
刚梁一般做成中间大 2头小
和门钢还是有很大区别的
UID
916208
帖子
74
精华
0
积分
260
威望
260
金钱
-1
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
baitp
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
92
#
大
中
小
发表于 2006-8-16 15:39
只看该作者
3)钢柱换砼柱
少数单位设计的门式刚架,采用钢筋混凝土柱和轻钢斜梁组成,斜梁用竖放式端板与砼柱中的预埋螺栓相连,形成刚接,目的是想节省钢材和降低造价。在厂房中,的确是有用砼柱和钢桁架组成的框架,但此时梁柱只能铰接,不能刚接。多高层建筑中,钢梁与墙的连接也是如此。因为混凝土是一种脆性材料,虽然构件可以通过配筋承受弯矩和剪力,但在连接部位,它的抗拉、抗冲切的性能很并,在外力作用下很容易松动和破坏。还有的单位,在门式刚架设计好之后,又根据业主要求将钢柱换成砼柱,而梁截面不变。应当指出,砼柱加钢梁作成排架是可以的,但将刚架的钢柱换成砼柱,而钢梁不变,是不行的。由于连接不同,构件内力也不同,要的工程斜梁很细,可能与此有关。建筑结构是一门科学,如果不按科学办事,是要吃苦头的。今后国家要执行建筑法,实行强制性条款,违反其中一项,出了工程事故,是要受罚的。 一般钢梁与钢筋混凝土柱为铰接,用长螺栓孔,思路与采用钢筋混凝土屋面梁样
UID
2881382
帖子
19
精华
0
积分
146
威望
138
金钱
83
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
baitp
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
93
#
大
中
小
发表于 2006-8-16 15:40
只看该作者
钢柱换砼柱 一般钢梁与钢筋混凝土柱为铰接,用长螺栓孔,思路与采用钢筋混凝土屋面梁样
UID
2881382
帖子
19
精华
0
积分
146
威望
138
金钱
83
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
hgyjz51951
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
94
#
大
中
小
发表于 2006-8-16 16:34
只看该作者
"端板合不上
端板连接是结构的重要部位。由于加工要求不严,而腹板与端板间夹角又,有的工程两块端板完全对不上,合不起来。强行用螺栓拉在一起,仍留下很宽缝隙,严惩影响工程质量。"
由于此问题我在施工中也遇到过,我们一般情况处理:1、间隙小于3mm时,不做处理;2、间隙大于3mm而小于6mm时,一般加垫钢板;3、间隙大于6mm,一般将此接头的端板重新做 ;》》不知有没有更好的办法处理,如能不能填焊此缝隙?
请专家指教一二。》
谢谢!
UID
356706
帖子
14
精华
0
积分
141
威望
135
金钱
64
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
ljsh968
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
95
#
大
中
小
发表于 2006-8-16 22:18
只看该作者
我是刚毕业开始实习,对钢结构不太了解,请大家多发点钢结构的资料.
门式轻钢结构与轻钢结构是一个道理吗?
UID
2842377
帖子
63
精华
0
积分
238
威望
218
金钱
200
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
ccll1981
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
96
#
大
中
小
发表于 2006-8-18 14:09
只看该作者
获益匪浅,多来多看多想!!
UID
2218075
帖子
5
精华
0
积分
118
威望
110
金钱
81
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
lf9066
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
97
#
大
中
小
发表于 2006-8-22 10:30
只看该作者
我个人认为现在轻钢结构厂房的主要问题出现在安装上面,厂房施工完了以后经常出现漏水现象.有设计能力的设计师设计出来的图纸一般只会大,不会小.
UID
2913306
帖子
29
精华
0
积分
160
威望
154
金钱
63
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
ljiglg
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
98
#
大
中
小
发表于 2006-8-24 19:36
只看该作者
我今年刚毕业 在钢结构公司上班 感觉好多东西都不会 谢谢前辈指导阿
UID
256225
帖子
5
精华
0
积分
125
威望
114
金钱
105
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
tianhuozs
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
99
#
大
中
小
发表于 2006-8-27 15:35
只看该作者
谢谢13楼和楼主
我也是刚参加工作的,轻型厂房设计和屋面平改坡设计的
请多执教
UID
2784448
帖子
10
精华
0
积分
132
威望
122
金钱
104
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
bs5910
列兵
发短消息
加为好友
当前离线
100
#
大
中
小
发表于 2006-8-31 15:33
只看该作者
我是新手,看了楼主的帖子后学到不少东西~~~
UID
2929519
帖子
189
精华
0
积分
421
威望
420
金钱
8
在线时间
0 小时
查看详细资料
TOP
‹‹上一主题
|
下一主题 ››
244
1 ...
‹‹
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
››
... 13
客户服务: 021-33191010
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
客户服务
-
意见反馈
-
相关法律
-
网络营销
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2008
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽
清华大学建筑设计研究院工程软件所TUS