总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

触目惊心质量照片100张(陆续上传)

有的时候就是这样,大家都知道这是问题,但总觉得问题不大!就这样了!

TOP

质量太差了~~~~

心寒~~

TOP

大家多放点照片!~~~

大家也积极发表评论~~

TOP

这样的施工质量很容易造成结构安全的隐患,对业主及甲方以及社会都是及其不负责任的表现,这种项目经理应该拉出去凌迟,施工的每一道工序都应该很好的规划及现场管理,这样才能保证质量,同时成本控制的目标也只有这样才能实现

TOP

想不到!

TOP

天哪,真的还有这么差的施工单位啊,真得让他们淘汰出局,不知道有关建设行政部门当时是怎么同意他们开起来的啊?

TOP

哥们,你那些都是小意思了。我遇到过梁主筋在制作采用双面焊接搭接时,施工单位可以不焊就浇注混凝土。当时一个支座就有3根钢筋没有焊接哟。还有被我们建设单位工程部叫做“真空对焊”的接头。

TOP

有时间给你们传几张上来给你们瞧瞧,也让你们看看这家特级施工企业的施工质量,很多有尺寸可以让你们瞧瞧。
你要是看了,你们那些简直就是小巫见大巫了。小儿科了。

TOP

  比我待的工地好些吧,我待的工地无设计,无地质勘察报告,无监理就敢施工,还是个电厂的扩建工程啊~!打钻孔桩19M报27M。我简直要晕倒啊~!

TOP

唉,主要是现在很多人员的质量意识不高,而且现在很多是懂工程的管不了工程,管工程的不懂工程!!!
还须我辈多努力啊!!!

TOP

我来传几张吧。
1。刚浇完的混凝土楼板起皮
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

2.墙体开裂
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

3.这是我们的电梯门啊!!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

我作设计,对板底钢筋一般要加大,为的就是怕施工单位把负筋踩塌了,板不至于塌,可是这样浪费了钢材和能源啊,真是心痛。可是为了房子50年的使用不出问题,只好如此了。

TOP

现在主要是一个责任心啊!!

TOP

51楼属于收浆没做好,问题不大,不过52楼的问题就比较严重了,怎么看都象是贯穿性裂缝,裂缝宽度也超过2mm了吧。看他们处理方式好像是只用水泥浆抹了下,这样怎么行呢。

TOP

哈哈,你们见过框架结构的梁柱接点处振捣不密实吗?柱子的混凝土上下明显分层吗?请教一下这样的结构问题怎么样处理?

TOP

我也来传几张吧!
对于直径大于800的洞口加强,因按照规范要求上下加设过梁,两侧加设暗柱补强。大家能看出圆形洞口的梁吗?

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径? ■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时,墙筋直钩位置在板的上部。
大家看一看,按照陈青来的解答,图片上的做法对吗?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

板内的垃圾如何清理呢?只有用吸尘器来吸了!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

发新话题