以下是引用hjs2008在2007-09-07 21:16:32.0发表的内容:
柱的这一个边如果只受压力和剪力,那么基本没有问题.但是考虑地震作用的不确定性,再加上图中配筋那么多,可以判断柱的这边肯定会出现拉力的.
本人简单计算了一下,假设柱边长是1000,钢筋是HRB400(Fy=360N/mm2),将被崩开的混凝土截面高度为200(见图),混凝土强度C50(Ft=1.89 N/mm2),如果用混凝土的拉应力合力Ft来抵抗钢筋弯折处两个方向(Fy1、Fy2)钢筋的合力,那么,此处混凝土能够抵抗的钢筋结算面积不足1200mm2.换句话说,面积1200mm2(4根20)的钢筋在没屈服前就足以把混凝土拉崩.
混凝土崩掉以后会怎么样呢?钢筋失去握裹力,可以自由变形.然后钢筋要被拉直.其实在钢筋被拉直以前,中和轴向受压区移动,柱另一侧受压区混凝土已经因为变形太大而破坏.也就是说,钢筋根本没有机会发挥作用.这么分析不难看出,这么一处理,等于把15根25(或者28)的钢筋变成了4根20的钢筋.会造成什么后果可想而知!!!!
个人意见,有说得不全面的地方欢迎大家指正。
这位大哥分析的很精辟.这种情况下柱筋偏位不能满足1:6纠正的话,那我想处理方法可以有二个,一是按1.5LAE长在原钢筋边加插筋,如果有困难的打掉重来,如果放宽限制,那插入深度就能打多少算多少,但不少于25公分锚固,然后箍筋加密.第二个是,保持原有钢筋位置不变,采取改变柱截面大小的方式.如做成一个类似加腋.