所在位置:
CO
.163.com
>
暖通
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
[关于网易土木在线变动的公告 ]
网聚在一起! 抗击“5.12”震灾倡议
新年活动获奖者名单
论坛公告:
最新主题
14
1/1
1
本篇主题:采暖比摩阻控制范围
(回复 14 | 人气 319)
[
引用
]
2008-04-10 10:40:36.0
楼主
大家在做热水采暖设计时比摩阻都控制在什么范围内?我一般在60~120之间,是不是合适?
比如说18KW的热量,25度的温差,管径选择DN25是不是合适?
山东烟台专业暖通.动力.给排水设计.MSN:zhanglele_001@163.com
推荐:
三周年站庆辩论活动之华山论剑——人脉PK技术
小乐的可乐
帐号:
zhanglele_001
等级
: 列兵
积分
: 31
经验
: 444
留言
[
引用
]
2008-04-11 09:22:28.0
第2楼
一般在60~120之间,合适。18KW的热量,25度的温差,管径选择DN25合适
奖励积分10
by rrx9401
原因:热心解答问题
被人相信是一种幸福。
《暖通空调注册考试最新备考指南及执业范围》
风之云·评图员
帐号:
zhengxufeng
等级
: 中将
积分
: 32484
经验
: 22730
留言
[
引用
]
2008-04-12 11:23:37.0
第3楼
非常感谢平图员风之云的解答,但在实际工程中用这个范围的比摩阻有不少施工单位提出管径偏小?
山东烟台专业暖通.动力.给排水设计.MSN:zhanglele_001@163.com
推荐:
第六届MDV设计大赛-丰厚大礼等你拿
小乐的可乐
帐号:
zhanglele_001
等级
: 列兵
积分
: 31
经验
: 444
留言
[
引用
]
2008-04-14 09:23:59.0
第4楼
一般在60~120之间,合适。18KW的热量,25度的温差,管径选择DN25合适
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
帐号:
ldb17859
等级
: 列兵
积分
: -1
经验
: 146
留言
[
引用
]
2008-04-14 20:50:31.0
第5楼
理论上没错误,但一般爱放大,然后通过阀调,尤其末端。
用一生去爱你-旭
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
小妞
帐号:
entergo
等级
: 中士
积分
: 2120
经验
: 1808
留言
[
引用
]
2008-04-15 12:49:50.0
第6楼
楼上说的对,关键看你什么位置,比摩阻控制在60~120大原则是没错的,但你得综合考虑,从系统的全局出发来确定.当然你也可以通过水力计算就能看出有些部位的比摩阻甚至可能在40左右或者更少.
帐号:
gnailgnahz
等级
: 列兵
积分
: 109
经验
: 126
留言
[
引用
]
2008-04-19 11:10:25.0
第7楼
根据具体情况,系统比较小的比摩阻可以控制在30~80之间,系统较大的比摩阻控制在60~120,规范要求干管末端管径要不小于DN20,往往为了平衡计算,有的比摩阻甚至很小根据具体情况,系统比较小的比摩阻可以控制在30~80之间,系统较大的比摩阻控制在60~120,规范要求干管末端管径要不小于DN20,往往为了平衡计算,有的比摩阻甚至很小
帐号:
efac
等级
: 列兵
积分
: 1
经验
: 116
留言
[
引用
]
2008-04-19 21:50:14.0
第8楼
同意楼上的观点,管道的比摩阻要根据具体情况具体分析
对于住宅,现在都作分户计量,单元竖向管道要考虑水的温差,以及平衡要求,尽量把比摩阻放小点,比如40-60;而户内,有的人采用双管系统,那散热器支管比摩阻就高点,如80~120,甚至再高点;户内我常采用单管跨越系统,因为我认为管道沿地面敷设,管内水流速低时不利于排除管道内杂质,长久以往容易堵塞,采用单管可以提高管道内水的流速,易于清污(呵呵,散热器计算麻烦一些),这样比摩阻也会大一点,但是更有利于户间平衡,也不会出现户内房间失调。
对于其它建筑也要具体分析,不能一概而论。
帐号:
qi0532
等级
: 列兵
积分
: 163
经验
: 170
留言
[
引用
]
2008-04-21 15:18:35.0
第9楼
请教高手一个画图的问题,1.CAD插入的参照为什么有的绑定不了?2.为什么有的参照插入之后不能拆离?
请各位不吝指教,谢谢了。
帐号:
htfhtf12345
等级
: 列兵
积分
: 105
经验
: 124
留言
[
引用
]
2008-04-24 14:36:54.0
第10楼
天津的规程上说明住宅采暖的比摩阻一般控制在60以下(公建空调管一般120以下)室外管网可以稍微大些,但我一般做到80以下,因为水力计算沿程阻力是比摩阻*长度。但管长很长时需要的阻力就很大,综合算起来这是很不节能的。
帐号:
wangcai
等级
: 列兵
积分
: 160
经验
: 256
留言
[
引用
]
2008-05-07 09:16:09.0
第11楼
你们没事吧,选80-120,我们从来就没超过60。
破碎的太阳
帐号:
ylscar
等级
: 列兵
积分
: 6
经验
: 286
留言
[
引用
]
2008-05-07 09:18:04.0
第12楼
你们没事吧,选80-120,我们从来就没超过60。
破碎的太阳
帐号:
ylscar
等级
: 列兵
积分
: 6
经验
: 286
留言
[
引用
]
2008-05-07 11:13:11.0
第13楼
实际散热温差都小于25℃
帐号:
hanqin-002
等级
: 列兵
积分
: 62
经验
: 206
留言
[
引用
]
2008-05-07 17:14:29.0
第14楼
对于分户控制系统,推荐选用30-60Pa/m的比摩阻
传统的单管系统,一般控制在39-80Pa/m
帐号:
scott9032
等级
: 列兵
积分
: 95
经验
: 288
留言
[
引用
]
2008-05-08 23:48:29.0
第15楼
1.接末端设备(如散热器)支管选大些,便于水力平衡.80-120
2.水平干管\支干管40-60
3.垂直双管,特别是住宅公共立管,一定要30-40,这是算出来的优化数据.
帐号:
huyuegang1
等级
: 列兵
积分
: 9
经验
: 179
留言
14
1/1
1
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
采暖比摩阻控制范围