对锅炉供热感兴趣的专家请进

对锅炉供热感兴趣的专家请进

有机胺厂有三项余热可以利用:
1、三台生产锅炉,累计14吨,全年二十四小时提供余热能力约4吨,相当于 2.8mw的热功率被利用。
2、反应釜,蒸馏塔的冷凝水,25-40吨/h,水温为50度,可作为供热系统补水,行当于1-1.8mw的热功率被利用。
3、蒸馏塔反映热水6-7吨/h,水温100度可用来直接供热,相当于0.65mw热功率利用。
4、还有2台15吨热水锅炉供热
请问这个方案为18万平米连续供热可行否 ?余热计算是否正确?

TOP

自己顶

TOP

2台15吨锅炉供18万平米已经足够!

TOP

生产锅炉的余热是烟气产生的吗,这部分可以很好的利用,反应釜,蒸馏塔的冷凝水,25-40吨/h,水温为50度可以考虑用来供低温末端设备。蒸馏塔反映热水6-7吨/h,可以供暖气也可以供低温供暖设备。然后不足的部分考虑采用锅炉补充热量,这样系统运行最经济,我作的低温水项目基本都是这样利用方式。欢迎朋友一起交流。QQ:450896035

TOP

4楼哪里的?
生产锅炉余热不是烟气,而是蒸汽,来制作化肥原料有机胺.
我现在问题是 这些东西是否保证 "连续" 供热.
能不能拿个项目作例子让我学学,谢谢

TOP

欢迎大家各抒己见

TOP

没有人解释么?难道真的都是作设计画图么??

TOP

可以

完全可以,有很大余量.设计比较复杂.

TOP

引用:
原帖由 myidentity 于 2008-6-17 11:00 发表
有机胺厂有三项余热可以利用:
1、三台生产锅炉,累计14吨,全年二十四小时提供余热能力约4吨,相当于 2.8mw的热功率被利用。
2、反应釜,蒸馏塔的冷凝水,25-40吨/h,水温为50度,可作为供热系统补水,行当于1- ...
首先,你说的连续供热是供暖还是热水?还是两者都有?

如果是供暖,那2台15吨热水锅炉足够保证了!
余热你的计算是根据什么得到的?