(接上篇)例如:某用户负荷减少其温控阀关小,相对应的管路流量减少,因此总流量减少。系统的水压图发生变化如图中的实线表示温控阀没有调整之前的水压分布,⊿P为用户所需求的资用压头,虚线表示温控阀调整滞后的水压分布。由于总流量减少,干管上压力损失也减少,外网给用户处所提供的资用压头提高到了⊿P’,如果该用户没有安装自力式压差控制阀,则由于外网提供的资用压头增大,温控阀又会进一步关小,如此反复形成正反馈,使温控阀无法正常发挥其功能。但如果安装自力式压差控制阀,自力式压差控制阀可以根据压差的变化而自动调节关小,自力式压差控制阀消耗掉2倍⊿P“,使外网提供给用户资用压头(⊿P’--2╳⊿P”)基本不变,仍等于⊿P,这样就不会对温控阀形成正反馈的影响。
2. 为电动调节阀含有电动调解阀的控制系统创造良好的工作条件。电动调节阀的选型遵循两个条件:①设计流量所对应的开度为90%左右。②阀权度不小于0.3。对于第一个条件往往难以满足,因为同一型号电动调节阀相邻两种口径的流通能力大约相差60%,所以很难找到正好符合设计要求的口径。选其流通能力偏大的话,就会造成电动调节阀较多的时间在小开度下工作,使电动阀的控制性能不稳定,不精确,甚至出现噪音;另一个是全开状态不可避免(比如系统启动时或大的干扰出现时),而全开将使被控系统负载出现过流。一个简单的办法是与电动调节阀串联一个水力平衡阀,消耗一部分压差,从而使电动调节阀在90%开度时为设计流量。但这样处理,有时会出现电动调节阀的阀权度过小的情况,即电动阀工作时的压差变化范围过大,造成电动阀的工作特性严重偏离理论特性,使其控制精度变差。如果阀权度小于0.3,可以与电动调节阀串联一个自力式压差控制阀(水力平衡阀不用装设),用自力式压差控制阀控制电动阀的进出口的压差,使其基本恒定。而外网的压力波动和负荷的压降变化,均由自力式压差控制阀吸收。
3. 为自力式流量控制阀良好的工作奠定了基础。在垂直单管跨越式系统中,常规做法入口不加任何控制,依靠每组立管的自力式流量控制阀使系统正常工作。只不过自力式流量控制法同时存在内外扰动,工作条件差一些,极端情况下调节失灵。建议在这样的情况下热力总入口加装自力式压差控制阀。
4. 为自力式温度控制阀的良好工作奠定了基础,由于自力式温度控制阀同时受外网波动和内部温度变化的影响,工作条件差一些。建议自力式温度控制阀或含自力式温度控制阀的系统安装自力式压差控制阀,避免了自力式温度控制阀的频繁动作。延长其使用寿命,保证其温度基本很定。
5. 水力平衡阀串联一个自力式压差控制阀,就起到定流量的作用。
6. 热力站或空调系统的分集水器之间安装一个自力式压差控制阀,恒定了热力站或制冷设备之间的压差。保证了锅炉或制冷机所需的最小流量,使其稳定安全运行。
7. 水泵的旁通管上安装自力式压差控制阀,形成定扬程的水泵。保证流量相对稳定。
上述两种阀门可以解决系统的动态失调,区别在于:自力式流量控制阀只适用于定流量系统,不支持被控系统的自主调节。自力式压差控制法适用于变流量系统,为控制设备提供良好的工作条件。没有自力式压差控制阀的变流量系统,环路是相互影响的。
这种阀门属于解决第二种动态失调的。在目前的应用是很广泛的。
所谓的动态平衡阀就是根据系统或用户的需要,自动调节的截流孔板,满足系统正常运行。
动态流量平衡阀是一个流量调节孔板,不管外网怎样波动,被控系统的流量是不变的。
动态压差平衡阀是一个压差截流孔板,不管外网波动还是内部自主调节。被控系统的压差是保持恒定的。
应用:
一. 用于两通阀的系统,采用自力式压差控制阀。
二. 用于三通阀的系统采用自力式流量控制阀
综合一下水力平衡阀、自力式流量和压差控制阀的选型步骤:
1. 首先计算出系统的冷(热)负荷;
2. 根据负荷计算出系统末端设备的容量,再根据温差计算出管道的水流量;
3. 根据流量确定管道的尺寸,再根据流量和管径确定系统的阻力;
4. 根据系统的总流量和最不理管路的阻力.确定水泵的流量和扬程;
5. 选择水力平衡阀平衡其余支路剩余的扬程。选择自力式流量和压差控制阀控制系统的流量和压差。
下面介绍与系统控制相关配套的两种产品,保证了系统的安全运行。
自力式自身压差控制阀
亦称旁通压差控制阀,旁通平衡阀。
自力式自身压差控制阀的作用对象是阀前,阀后的压差。
基本定义:水力工况下,在一定的压差范围内,该阀是关闭状态,当超过规定值,阀门开启,恒定阀门前后的压差不变。
工作范围:0.05~0。4MPa.
用途:1. 冷热源的旁通管上。
2.用于解决集中供暖工程中,高层建筑与低层建筑高度相差悬殊所产生的对压力工况要求不同的矛盾。
选型:根据锅炉或制冷设备所需最小流量,确定其工作压差。计算出阀门的流通能力选择其相关的口径。
特色:每台阀门都经过单独检测。
条件:必须提供系统的压差控制范围。
限流止回阀
限流止回阀是通过导阀控制主阀进行工作,导阀自动检测并控制水泵的实际工作扬程,限制其最大流量。防止电机超负荷运行,同时具备止回功能。
安装位置:安装在水泵的压出口,导压管安装在水泵的吸入口
优点:结构紧凑,重量较轻,局部阻力较小等。
特色:每台阀门都经过单独检测
该阀设定一个控制工作扬程,当水泵工作扬程低于控制扬程时阀门作关闭动作,使实际工作扬程加大;当水泵工作扬程大于设定扬程时阀门做开启动作,维持设定扬程不变。
控制扬程的设定可以按电机的额定电流设定,也可以按高效率工矿设定。该阀门工作扬程设定值是可以现场实际需要调节的,一般出厂设定值为设计工况扬程
H—Q 扬程—流量曲线
η 功率曲线
N 功率曲线
HοQο 最高效率点工况(铭牌工况)
H1Q1 较高效率点扬程,最大流量
H2Q2 额H—Q 扬程—流量曲线
应用:用于多台泵并联运行的所有系统
例如:在空调的集中冷热源中,不论是冷却水还是冷冻水系统,常采用多台泵并联运行有时只需开一台水泵运行,这时系统摩阻大大下降,水量上涨常会导致水泵的电机过载。轻则跳闸,重则烧坏电机,影响制冷系统的运行。当设计两台水泵并联运行时,如果一台泵停止工作,另一台泵流量会超过额定流量的50%,有时可达80%。因此,建议在设计并联水泵运行的系统应在每台水泵的出水口配备流量的限定装置。也就是安装限流止回阀。
注意:有的工程师提出,在水泵的出口加一个自力式流量控制阀(动态流量平衡阀)能不能用,从道理上讲是可行的,但在实际操作上,这种做法是不可取的。其原因是限流止回阀的局部阻力比较小,以DN100的为例,其局部阻力系数为4—6。而自力式流量控制阀至少的工作压差30Kpa,也就是说我们设定的扬程至少也要加上3米水柱,这样是不是偏离了最佳工况点,还浪费了能源。我们知道,管阻随流量以平方的关系变化,水泵功率随流量变化以立方关系变化。
使用平衡阀的系列产品能准确且稳定的控制系统运行,在需要时,所有末端装置都能够获得设计流量,降低控制阀的噪音,简化了水平衡和调试步骤为创造一个舒适环境奠定了基础。
因本人水平有限,有什么不当之处,欢迎大家批评指正.感谢大家在百忙中抽出时间了解平衡阀的系列产品,我们将一如既往的追求产品的质量,产品的服务,产品的更新。让大家使用更放心,让我们的合作更加愉快。谢谢大家!