住宅采暖最合理的形式

住宅采暖最合理的形式

我这里先抛砖引玉,谈一下自己的看法。
我的观点:
1、采暖介质,本人认为还是最古老的热水介质采暖最符合节能原则。
2、现在普遍推行一户一环采暖,大家还是跟着走吧。
3、地板采暖与散热器供暖
a、首先地板采暖从舒适度角度考虑是最好的采暖方式。
b、地板采暖可以节省空间面积,也是很大的优势。
c、地板采暖有几个问题如果不解决,将很大程度限制其应用发展:
·自动温控阀没有比较合理的安装位置和方法。
·可以选择的材料太少,好像只有PEX。
·管材(PEX)露明部分(分配器处)由于材质的抗氧化性不好容易老化。
4、ppr管材不要用在供暖上,有几下几点原因供参考
a、ppr连接方式为热熔,个别的接口缩径问题没有有效的检查手段,但会对供暖效果有影响。
b、ppr管材常用温度应为60度以下,并且随温度升高管材强度会下降很大,并且承压下降,95度工况下承压是20度工况下的30%左右。
c、ppr供暖埋地暗装由于管件占用空间会加大土建成本。
d、ppr管材露明部分抗氧化性不好。
5、到目前为止本人还是觉得铝塑复合管是采暖最好的选择,虽然整体成本略高。
6、散热器的选择,现在除了昂贵的铜管散热器,好像很难有和建筑物寿命一样的散热器了,传统的铸铁散热器由于内壁带砂会破坏温控阀、热量表等以及外形太单一,所以应用范围太小,如果能够解决铸铁散热器这两个缺点(哪怕只解决第一个缺点),铸铁散热器应该是最好的选择。

TOP

采用内腔无粘砂的铸铁散热器难道不行,或者其他原因?

TOP

引用:
以下是引用qylx在2005-06-13 02:50:25发表的内容:

采用内腔无粘砂的铸铁散热器难道不行,或者其他原因?
最主要的还是技术是否成熟的问题,用内腔无砂的铸铁散热器,会不会冒险,我会去看看这种散热器的生产工艺,成品的情况,除了圣春还有哪家的比较好?谢谢!

TOP

同意楼主的见解!
一户一环便于收费和管理;
另外,本人也不赞同使用ppr,正如楼主所说:“a、ppr连接方式为热熔,个别的接口缩径问题没有有效的检查手段,但会对供暖效果有影响。
b、ppr管材常用温度应为60度以下,并且随温度升高管材强度会下降很大,并且承压下降,95度工况下承压是20度工况下的30%左右。
c、ppr供暖埋地暗装由于管件占用空间会加大土建成本。
d、ppr管材露明部分抗氧化性不好”

TOP

PB管应该是个不错的选择

TOP

赞成采暖选用PPR管材的,能不能对我提出的PPR的几个问题解答一下,谢!

TOP

可以选择的材料太少,好像只有PEX。
PB管不行吗?
我觉得最还使用铸铁散热器!地暖造价太高了!

TOP

1、采暖介质,本人认为还是最古老的热水介质采暖最符合节能原则。

我不同意。

因为建筑节能是两大领域,一是围护结构保温体系,二是供暖系统。

其中第一是关键,所谓没有穿棉袄,吃猪肉牛肉还是燕窝鱼翅都暖和不起来,穿好棉袄,吃点蔬菜水果也暖和。这是当前的薄弱点,虽然1步2步推行到了3步,但是依然很差,我在北京试点测了17栋楼,只有1栋达标,而且新建住宅还是控制不住保温效果。我测的试点里,各个阶段建筑均比当年标准高出30-40%。我总是强调,电采暖节能不节能与什么电器无关,只与保温有关,如果保温做的好,电耗应该在24元左右,北辰万科例子有的是!

至于供暖系统能耗,要分析能耗浪费在哪里了?
我在30万平米试点里,做了大量调查测试,能耗浪费在热源、管网和室内,三者之中,平衡占了大头,包括水平失调、垂直失调和气候失调,这个气候失调非常厉害,简而言之,就是天气冷的时候浪费很小,天气暖的时候浪费巨大!垂直失调也厉害,6层平均比1层高8.2C!
这令我很生气,气什么?我们一直在抱怨百姓素质低,不节能,用各种手段去鼓励行为节能,而真正能耗浪费的原因在我们行业自己!水平失调、垂直失调、气候失调浪费能量近40%以上,还有什么脸面去怪老百姓开窗!

回到正题,保结论出来了:保温做的不好,无论什么热源形式都一样不能节能;供暖系统浪费严重,那我还不如选择电了。如果选择水暖,请做好平衡和温控。

TOP

2、现在普遍推行一户一环采暖,大家还是跟着走吧。

接着上文,我不能同意。

一户一环的目的不过就是为了安装热量表。为了区区一个热量表,我们专业以及业主付出的代价实在太大了,仅仅加高的垫层就够劳民伤财的,诺大个石板啊!

热量表,价值800-1500元,欧洲都没有装,我们评什么超英赶美?不知大家晓得乌拉,技术监督局下了文件,热表三年拆下来检!乖乖,靠这个想发财啊!

不装热量表,当然就是要碰碰锁闭阀了,其实有些人的目的在于这里。

锁闭阀不允许关!不是我说的,是最高法院说的!
最高法院判个案子,欠费停暖的,问到了黄维,黄维打了个比方:甲欠了乙钱,证据确凿,没有疑问,但是甲不换钱,怎么办?乙能拿着刀子砍甲吗?明显不能。所以,我欠供暖费,您可以扣我车子房子,甚至拘留我,但是不可以冻死我。黄某的话起了作用,高法判不得停暖。而中国法律是以案例为模板的,所以以后哪里都不可以停暖来收费了。

可能看官中有不赞成的,但是我老婆赞成,我老婆不懂咱们专业,但是夸我说,如果真有因果报应,我的阳寿应该延长10年。我觉得什么也不如这话受用!

后来,很多专家站出来发对锁闭阀了,其中很多人就反对一户一表、按户分环了。于是,原先支持者也开始说了,我们从来没有要求一户一表啊!

暖通设计规范中,这部分的作者是哈工大的董老师,当大家目光开始转向他时,他说,他的“分户热计量装置”本来就没有代表一户一表,按面积分摊也是分户在计量啊。黄某长叹道:全国都理解错了,您还没有责任,看来中国语言的漏洞真是太大了。

我正在呼吁董老师写个条文说明:规范没有要求一户一表。再加上高法的案例,那么,咱们还分环吗?

TOP

[quote]以下是引用huanglaowei在2005-06-13 16:07:04发表的内容:

一户一环的目的不过就是为了安装热量表。

一户一表不仅仅是为了计量,最重要的还是为了节能,虽然现在的技术水平和群体意识还跟不上,但是从可持续发展的角度上讲,这绝对是好事(有一些项目一户一环预留热表位置,先补装,也是个办法),至于你说的案例,只要以后在供暖合同上注明(不交采暖费,供热单位有权不予供暖即可),买东西你不给我钱我还非得给你东西不成??
[quote]以下是引用huanglaowei在2005-06-13 15:44:38发表的内容:

1、采暖介质,本人认为还是最古老的热水介质采暖最符合节能原则。我不同意。因为建筑节能是两大领域,一是围护结构保温体系,二是供暖系统。其中第一是关键,所谓没有穿棉袄,吃猪肉牛肉还是燕窝鱼翅都暖和不起来,穿好棉袄,吃点蔬菜水果也暖和。quote]

我很同意你的观点,但是在建筑保温效果一样的前提下,还是热水供热最节能!

TOP

8楼的同志,你是天津的还是北京的?你的观点我很同意,但是只是从一个方面分析,怎么说服人?

TOP

再谈谈温控吧,温控起多少作用呢?

恒温阀的作用来自两方面,一是恒温,保证您18C不变,二是行为节能。

恒温确实管用,上文说了,各种各样失调太厉害了,6层比1层高8C多不新鲜,青岛、济南、烟台还有北京,量很大。只是做实际调研的人太少了,没发现而已。还有一大块,就是气候,天气暖和的时候,看看供暖量,一点没省!家家开窗!

这情况,咱们不能怪百姓没素质,不节能,还是咱们设计的时候富裕量放小一点,安上恒温阀吧。

第二就是行为节能了,大家一定听过专家们讲,上班人走关阀,下班打开;在卧室时候关厅里暖气,在厅里关卧室暖气;有钱人可以设定温度高一点,省钱人可以低一点等等等等。这些人都混蛋,如果您听我这样说过,我情愿拿10年阳寿折掉,与那些混蛋一起同归于尽。因为,行为节能基本没有用处,这些说法是臆想。

大家想想我们散热器是怎样配置的,想想生活中的实际经验就能明了,我们的室温,一天变化不了一度,怎么调节?我们的邻室传热,在70%-90%之间,怎么设定不同温度?

可是有人说了,不装热表,装恒温阀谁会调?我被各省市领导问过200多遍了。

我回答他们,您是先安装水龙头呢,还是先安装水表?先安装灯绳呢还是先安装电表?欧洲怎么了,还少拿欧洲说事,我知道的不少:欧洲72年法律强制恒温阀,可是瑞典、挪威、芬兰等国家现在还拒绝计量,德国丹麦也没搞几年,而且德国丹麦里98%是热量分配表!

不计量,恒温阀也管用,我还正好不希望行为节能太多,只要能恒温、均温,节能40%,NO PROBLEM!

TOP

我在北京,我做了若干年的试点测试,现在掌握的东西非常多。我现在正在阻止北京实行分户分环,我还将主编计量温控的工程标准,我倾向于彻底狙击住这股潮流。

我可能有些情绪化,如果说话不合适,请您原谅。我非常希望能够好好讨论,“我可以不同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权力”,我很希望能够亮亮不同观点,反对人云亦云。

我近来很生气,这里面有黑幕,里面有很多谎言,例如,欧洲一户一表,超声波正在取代机械表之类的,其实,欧洲很多国家只是计量到楼,按面积分摊。这些谎言并不仅仅是因为外行,后面还有利益,标准被少数人为了利益在左右,我多么希望通过讨论,找出正确的东西,让正直占上风啊。

TOP

我做了一个大报告,打算在暖通空调出专刊。在此之前,我会先放到这里来。现在先拿出一些东西来。

1、北京市采暖季气温升高了,特别是超大城市热岛效应,建筑环境温度升高了3-4C,供暖负荷减少了。大家想想,哪个小区是按照95-70的温度供水,负荷真的不高;

2、室温升高了,30万平米试点,分布很多区县,有1950年的建筑,有2003年的,平均温度21C!

3、能耗也高,平均仅比100非节能建筑指标少一点点!

4、保温太差,新建建筑能超出指标80%!

5、开窗严重,28%的住户因为过热开窗!

6、邻室传热,达到75%-88%!

7、建筑热惰性,严寒期停暖,最快的5天降温4C,慢的4天2C;

6和7两条决定了行为节能不但难以出效果,而且如果温度低了会升不上来,还会造成早晚高峰大堵车!

8、同一栋楼,同样温度,由于位置不同,计量热量差出8倍!

9、同一排楼,南向第一栋和北向第一栋差35%!

10/TONG\!

TOP

不好意思,今天成了热计量专题了。关于楼主其它意见,还想说说散热器,铸铁散热器清砂应该没问题。

前年山西省副省长带队,技术监督局和企业80余人来京告状,反对清砂工艺。去年,大家一起编制了铸铁散热器国标,里面对清砂讲的很清楚,而且山西同志们也发现,清砂根本不难。于是达成一致了。刚才我去电话,要标准电子版,可惜对方出差了,这几天就能要来,我会登在这里。

这些散热器都能达到要求,没有什么问题。

就算不装热表,恒温阀也怕堵,锅炉也怕,其实优先做的事情倒真是处理水质和湿保养。

我不是说计量不对,但现在做计量太不是时候了。打个比方说,我们的系统相当于一个垂危的病人,全身都有病。这时候就应该喝稀粥少运动慢慢调养,偏偏来个半吊子海龟,上来就想下猛药治肺病,肝、肾、心脏都受不了了,偏偏里面有药厂,勾结了官员,想趁机发笔财,您说,这还不得整死人吗?

TOP

哈哈哈这儿好热闹啊!

TOP

基本上同意斑竹的观点!但我们这儿地暖还是普遍采用PP-R管,现在小区内采暖普遍采用低温水通常水温只有75度左右,只要在供水管上装设过滤器的,至少现在采用PP-R管的地暖系统还没出现什么不良问题!
采用铝塑复合管是好,可是造价实在是高啊!一般用户用不起啊!何况次项技术还不成熟啊?

TOP

引用:
以下是引用huangpeng_6666在2005-06-14 13:21:44发表的内容:

基本上同意斑竹的观点!但我们这儿地暖还是普遍采用PP-R管,现在小区内采暖普遍采用低温水通常水温只有75度左右,只要在供水管上装设过滤器的,至少现在采用PP-R管的地暖系统还没出现什么不良问题!采用铝塑复合管是好,可是造价实在是高啊!一般用户用不起啊!何况次项技术还不成熟啊?
本人认为说到技术成熟问题,还是铝塑管好一些,尤其国外厂家的卡压连接方式(国内也有个别厂家应用)应用应该没什么问题。
至于应用PPR管材暖使用寿命将是关键问题(10年之内不会有问题),尤其是安装管路,一旦出现问题,将是致命的,这种隐患让人担忧啊。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

回huanglaowei:
  看来你是一位有见地的资深暖通专家,本人也是做此专业多年了。想认识你,我的信箱:jyh1820@sina.com
  另外:我虽然向你一样反对分户计量,但我不反对分户式采暖系统。现在房屋私有化的前提下,若不分户维护管理太难了。(如果某户供回水管经过另一户,他的邻居占着房不住的太可能了--比如出国了,若他家管道有问题,你就等着冻吧)

TOP

再回一篇
  我来北京时间不长,也发现北京的设计院采暖作的太滥,系统根本不平衡,暖气多得吓人。本来觉得北京嘛大院这么多肯定做的好,现在不然了--瞧不起他们(包括一些大院,不知你是哪的呵)