十万火急:有经验的朋友帮忙看看这个系统什么原因

为0.2MPa  正常呀 8.5米加管阻

TOP

大家分析得很好啊!我想原因差不多就着些了

TOP

强烈要求有专家具体讲讲常压锅炉的问题

TOP

问题是设了膨胀定压水箱后,常压锅炉就不是常压运行了

TOP

方案1:三层;四五层供回水单独设压力表看压差有多少。
2:各环路的压差是多少,与水泵的运行曲线是否吻合,是否在曲线内运行,不是者从选泵
3:水泵选型正确,平衡各环路压力不要超过百分之十
4:系统水容量是否够,系统最高点是否密闭不好。

TOP

我个人认为属于正常现象。
要解决此现象,需要在常压锅炉与空调供暖侧的热水之间增加热交换器。变成锅炉侧为常压端而供暖侧为有压端。

TOP

引用:
以下是引用dwhd1992在2005-11-26 10:58:19.0发表的内容:

应该考虑定压的问题。
我也觉得没有定压点,应该从这方面考虑.

TOP

这跟水泵扬程高没关,你去掉水箱,在系统最高点设自动排气阀,系统补水采用管网压力。

TOP

膨胀水箱安装错误导致空气吸入,补水泵、补水水箱多余(常压系统安装与混入了带压系统补水定压系统)根本不会起到定压、补水作用
常压系统靠膨胀水箱定压

TOP

我认为在最高点和最未端设置排气点,灌水时打开排气阀灌满水后关了排气阀,启动循环水泵时,同时打开补水泵进行补水,然后打开排气阀进行再次排气。

TOP

任何采暖系统完工之后都要做平衡,但我感觉闭式承压的采暖系统避开式常压的系统要好调一些。我觉得你的问题还是平衡没有做好,关一些会堂回水的总阀试一试。

TOP

任何采暖系统完工之后都要做平衡,但我感觉闭式承压的采暖系统避开式常压的系统要好调一些。我觉得你的问题还是平衡没有做好,关一些会堂回水的总阀试一试。

TOP

我感觉出现这样问题主要有两个原因:一个是运行问题,回水管段的阀门是否全开;另外就是补水接口位置不太合理。

TOP

http://co.163.com/forum/content/165_222296_1.htm
常压热水锅炉采暖方面资料集中营

有不少常压热水锅炉采暖方面资料提供下载
可能好多人还没有设计过

TOP

各位。你们真菜啊!

TOP

看来,进来一位高手了。
楼上这位,一定做了不少常压热水锅炉采暖方面的设计。
能否帮忙,分析一下。

TOP

热不热这是关键,热了就行,不热找我们.我们一大把暖通专家.

TOP

能加定压装置当然最好了,假如不想加的话有一个最实惠的办法就是楼上有位高手所说的,控制用户和集水器间的回水阀,两个回水阀都要控制,多调试几次直到不倒空为止.但要注意保证锅炉和循环泵的安全运行.

TOP

首先说明我不是什么高手,我是刚刚学水暖的,只是一些我的看法.
我的理解:压力表显示的是系统阻力损失,供给3层的流量大(相对供给5层),设计时管道管径大,所以单独供给3层时系统中压力损失小,分水器的压力表显示压力低.(你说供给5层时压力0.35是正常的,能不能告诉我为什么).
换句话说:压力表显示的为系统压力损失

TOP

今天去现场看了一下,已经通过调节阀门调整过来了。

多谢各位了。

谢谢

TOP