伸缩器上的限位拉杆是拆、是留?

伸缩器上的限位拉杆是拆、是留?

伸缩器上的限位拉杆是拆、是留?如图:
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

伸缩器上的限位拉杆是拆、是留?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

当然得拆掉拉,要不然管道怎么补偿呀

TOP

引用:
以下是引用liangyujun518在2006-10-27 10:13:16.0发表的内容:
当然得拆掉拉,要不然管道怎么补偿呀
理由?

TOP

是什么性质的补偿器?若此拉杆用于运输定位用,安装完应拆除,若用于安全限位用,应保留

TOP

TOP

why?

TOP

伸缩器的就是对管道由于热效应引起的伸缩给予一个补偿平衡的作用,所以那个拉杆是应该拆掉的,不然就起不到一个伸缩的作用了。

TOP

从制造角度来说,是一定要拆的,否则就直接做成不可拆卸的了,还可以防止松动。
从使用角度来说:传统的U型弯补偿器(一般用弯头或弯管自制)安装之前做预拉伸或压缩,焊接好以后解除。
伸缩器上的限位拉杆和预拉伸和压缩是一个道理,管道安装完毕以后是要拆掉的

TOP

拉杆的作用是安装冷紧,水压试验后应拆除

TOP

同意9楼的见解!!

TOP

我也同意拆。

TOP

可以不拆掉,一般是厂家运输过程中防止变型而设置的,刷黄色油漆,你可以把里面,外面那个镙冒松到最低端,外端保证其足够的唯一量就OK啦!

从你图上看,应该只有轴向位移,没有横向位移,而补偿器附近没有支点,拆掉的话容易产生横向位移,破坏其使用寿命!
如果在管径5的距离内安装支点的话,就可以拆掉!

TOP

两端加管卡,但是不要将管子卡的太死,拆除限位器。要不然收缩的时候其他支撑部位受力过大。

TOP

我觉得13楼说的更有见地.
内外侧的限位螺栓设置在一定的限度.防止过压或过拉的现象.因过压和过拉都会破坏伸缩器的.毕竟波纹管伸缩器一般用不锈钢的,超过它的承受范围都会破坏的.

TOP

从制造角度来说,是一定要拆的,否则就直接做成不可拆卸的了,还可以防止松动。
从使用角度来说:传统的U型弯补偿器(一般用弯头或弯管自制)安装之前做预拉伸或压缩,焊接好以后解除。
伸缩器上的限位拉杆和预拉伸和压缩是一个道理,管道安装完毕以后是要拆掉的


你可以看清楚--------拉杆的活动量

这种金属的伸缩器上的限位拉杆一般不能拆除,它有安全限位的作用,也就是最大伸缩量有安全限制.

TOP

这个施工手册上说过:在试压前不能拆除 在试压后正常使用后要拆除采暖上是这样
   别的应该也是这样》
不知道你的是什么系统也没有固定措施 ,这样肯定不行 不知怎么通过验收的
  不过这个一般都不知道。应该在伸缩器前后都加支架固定 可以参考考相关图籍
  

TOP

这个拉杆运输过程中是不能拆掉的,防止损伤补偿器。安装到位试压后一般要拆掉,除非是高温烟气管道。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

应该是要拆掉吧,不过伸缩器前面应该加上固定支架。

TOP

感谢各位的热心。
我非常非常感谢!!

那位有安装样本,能否上传?
以便大家都能同一见解哪。

TOP