以下是引用loveyoukwj在2006-10-28 14:47:52.0发表的内容: 伸缩器的就是对管道由于热效应引起的伸缩给予一个补偿平衡的作用,所以那个拉杆是应该拆掉的,不然就起不到一个伸缩的作用了。
查看详细资料
TOP
(^-^)
中将
以下是引用cuixiaoyong在2006-11-04 22:17:19.0发表的内容: 当然是拆了,看安装说明书,不拆怎么能起补偿作用呢?
<b><font color=red>风之云·评图 ...
暖通版主
以下是引用zhengxufeng在2006-11-07 11:30:44.0发表的内容: 参照05N1-179,波纹伸缩节的拉杆是为调整尺寸,防止运输中变形设计的。出厂时拉杆已按波纹伸缩节的理论长度调整好,管道安装完毕后要拆下拉杆(严禁使用气割法)
御风驰
上将
以下是引用beyond99在2006-10-28 21:10:24.0发表的内容: 拉杆的作用是安装冷紧,水压试验后应拆除
上等兵
以下是引用xuhao325在2006-11-11 20:21:17.0发表的内容: 上面说得都对,但听起来却稀里糊涂,还是不清楚需要进行说明,以防搞错 1、首先应该明确,波纹补偿器属于非标产品,各厂家结构形式是存在较大差别,选择前必须和厂家做好沟通,了解原理思路,不同的厂家拉杆作用是不同的。 2带拉杆补偿器一般有轴向型与横向型,横向型俗称大拉杆,四周拉杆主要承受运行作用内压力,是不能拆的,(有的在生产时直接焊死),一般轴向型补偿量较大设导向拉杆,也有采用外套导向,只要为拉杆导向,则不能拆掉。 3、运输安装过程中防止变型或进行现场予拉伸而设置短杆,一般为黄色,则安装完必须拆掉。图2中的杆太细,根本起不到导向作用,属于临时固定杆。
厚皮山贼
中士
以下是引用by110在2006-10-30 13:07:10.0发表的内容: 这个施工手册上说过:在试压前不能拆除 在试压后正常使用后要拆除采暖上是这样 别的应该也是这样》 不知道你的是什么系统也没有固定措施 ,这样肯定不行 不知怎么通过验收的 不过这个一般都不知道。应该在伸缩器前后都加支架固定 可以参考考相关图籍