总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

伸缩器上的限位拉杆是拆、是留?

引用:
以下是引用loveyoukwj在2006-10-28 14:47:52.0发表的内容:
伸缩器的就是对管道由于热效应引起的伸缩给予一个补偿平衡的作用,所以那个拉杆是应该拆掉的,不然就起不到一个伸缩的作用了。

TOP

当然是拆了,看安装说明书,不拆怎么能起补偿作用呢?

TOP

引用:
以下是引用cuixiaoyong在2006-11-04 22:17:19.0发表的内容:
当然是拆了,看安装说明书,不拆怎么能起补偿作用呢?
安装说明书?
能否上传一份,大家共享。

TOP

留着,不过要把内螺母往里退.

TOP

参照05N1-179,波纹伸缩节的拉杆是为调整尺寸,防止运输中变形设计的。出厂时拉杆已按波纹伸缩节的理论长度调整好,管道安装完毕后要拆下拉杆(严禁使用气割法)
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

引用:
以下是引用zhengxufeng在2006-11-07 11:30:44.0发表的内容:
参照05N1-179,波纹伸缩节的拉杆是为调整尺寸,防止运输中变形设计的。出厂时拉杆已按波纹伸缩节的理论长度调整好,管道安装完毕后要拆下拉杆(严禁使用气割法)
think you very much !

TOP

引用:
以下是引用beyond99在2006-10-28 21:10:24.0发表的内容:
拉杆的作用是安装冷紧,水压试验后应拆除
个人觉得应该是这样的.

TOP

从图上看,应该拆掉,如果不拆就起不到补偿作用,也可以把内侧的螺丝帽退到螺杆的最底端

TOP

上面说得都对,但听起来却稀里糊涂,还是不清楚需要进行说明,以防搞错
1、首先应该明确,波纹补偿器属于非标产品,各厂家结构形式是存在较大差别,选择前必须和厂家做好沟通,了解原理思路,不同的厂家拉杆作用是不同的。
2带拉杆补偿器一般有轴向型与横向型,横向型俗称大拉杆,四周拉杆主要承受运行作用内压力,是不能拆的,(有的在生产时直接焊死),一般轴向型补偿量较大设导向拉杆,也有采用外套导向,只要为拉杆导向,则不能拆掉。
3、运输安装过程中防止变型或进行现场予拉伸而设置短杆,一般为黄色,则安装完必须拆掉。图2中的杆太细,根本起不到导向作用,属于临时固定杆。

TOP

引用:
以下是引用xuhao325在2006-11-11 20:21:17.0发表的内容:
不知道你的设备安装有多久了,那个是安装时候用来加固的,一般我们工程完后就给拆了,我也同意拆,那个本来就是膨胀空间用的,所以坚决要拆

TOP

29楼的说法很不错,和有道理,所以这个东西采购的时候就要从厂家那拿安装使用说明书来看的,不同的拉杆不同作用的,当然一般情况下的伸缩器拉杆都是临时的,水压实验后拆除的

TOP

引用:
以下是引用by110在2006-10-30 13:07:10.0发表的内容:
这个施工手册上说过:在试压前不能拆除 在试压后正常使用后要拆除采暖上是这样
别的应该也是这样》
不知道你的是什么系统也没有固定措施 ,这样肯定不行 不知怎么通过验收的
不过这个一般都不知道。应该在伸缩器前后都加支架固定 可以参考考相关图籍
应该在伸缩器前后都加支架固定 ?
都固定了,怎么伸缩呢?

TOP

引用:
比较下来你说的最有道理!

TOP

试压时不应拆除杆,而且应用型钢将伸缩器两头焊在一起,以避免试压内力引发的变形。是否正确?

TOP

拆除,但是补偿器的两端应该设固定支架,你图上没有设置^-^

TOP

留,如果拆除在失稳时补偿器会受到破坏

TOP

将螺母拧开

TOP

从个人角度来说,我认为是应该拆的,因为波纹短节就是需要胀缩的,热补偿嘛.这几年搞了几个热力站的安装,当时某负责人不同意拆除,结果运行时不少短节上的拉杆都被拉断了,后来又加上角钢焊住的,等于是固定住了,那么这个短节实际是不起作用了.其实早些年这边的热力站都没加短节,也没发现什么问题.我看是不是设计的时候直接取消算了.

TOP

像图1,假如把拉杆拆除,肯定要出现问题,轴向失稳(由于没有导向支架)。个人认为:膨胀节只要在拉杆活动范围内可以自由伸缩,满足伸缩量的要求,就可以了。

TOP

发新话题