伸缩器上的限位拉杆是拆、是留?

个人认为,应该是保留的,其原因是防止发生轴向变形,当然,我认为这个拉杆和伸缩器法兰之间不是焊接成一个整体的,它只是起一个轴向固定作用,径向不固定。

TOP

迷糊中····

TOP

应该拆掉,17楼说的很有道理。

TOP

伸缩器上的限位拉杆应拆,伸缩器两端应安装固定支架、导向支架。

TOP

同意44楼的

TOP

应该拆除!工程交付使用前,将其拆掉!

TOP

各种试验完毕后,拆除!

TOP

九楼的意见学习了,二十五楼的专业精神值得推崇,论坛需要这样的行友,需要这样的专业精神,有理有据的帖子帮助大家进步!鼓掌!

TOP

九楼的意见学习了,二十五楼的专业精神值得推崇,论坛需要这种行友,需要这种专业精神,有理有据的帖子帮助大家进步!鼓掌!!!

TOP

从制造角度来说,是一定要拆的,否则就直接做成不可拆卸的了,还可以防止松动。
从使用角度来说:传统的U型弯补偿器(一般用弯头或弯管自制)安装之前做预拉伸或压缩,焊接好以后解除。
伸缩器上的限位拉杆和预拉伸和压缩是一个道理,管道安装完毕以后是要拆掉的
上面的回答很有道理.

TOP

楼主你的管道支架没设够。

TOP

引用:
以下是引用waj在2007-05-15 09:49:06.0发表的内容:
楼主你的管道支架没设够。
加在哪里那?

TOP

在我们施工后一般都是拆掉,毕竟他的作用就是起保护管道的作用,如果不取就没有伸缩量安装也没有意义。

TOP

拉杆对膨胀节承受压力是有作用的,所以拆与不拆还要考虑这方面的问题.

TOP

个人同意13楼的说法,我们施工现场也有这种情况,他是将螺杆留有一定的余量,才能起到限位的作用!

TOP

肯定要拆除,如果将两头焊死了,还叫什么伸缩器

TOP

是要拆的

TOP

可以不拆掉,一般是厂家运输过程中防止变型而设置的,刷黄色油漆,你可以把里面,外面那个镙冒松到最低端,外端保证其足够的唯一量就OK啦!

从你图上看,应该只有轴向位移,没有横向位移,而补偿器附近没有支点,拆掉的话容易产生横向位移,破坏其使用寿命!
如果在管径5的距离内安装支点的话,就可以拆掉!

TOP

管道补偿器上的拉杆分进行预拉的定位杆和防止变形过的限位杆,
定位杆一般涂有黄色标记,试压后要拆除;
限位杆上的螺母调整到位后一定要保留。