暖气不热的六大原因

■原因一:顶层住户把截门完全或部分关闭,造成回路不畅或中断。 ■原因二:暖气系统阻塞,一些运行多年却没有得到必要维护和养护的暖气系统出现的阻塞、渗漏等现象影响到整个系统的供暖效果。还有的小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成“小马拉大车”。 ■原因三:老式的铸铁暖气造型老旧,要靠暖气罩扮靓。有些住户一到冬天就干脆打开暖气罩,尽管这样,散热效果还是大打折扣,要想从根本上热起来,最好的办法还是使用免罩的新型暖气。 ■原因四:老式的钢制串片散热器,如果使用年限长了,串片和钢管之间的间隙增大、热阻增加,散热量会降低。 ■原因五:暖气年久失修,内壁会结垢,造成水流不畅,直接影响散热效果。 ■原因六:暖气排气阀失灵,暖气内积存大量空气,也会造成暖气不热。 更多信息尽在中国暖气片行业信息网www.nuanqipian.net

TOP

以下是整理junhun81在2006-11-22 09:23:32.0发表的内容:
更多信息尽在中国暖气片行业信息网
网址:  www.nuanqipian.net[/quote]

TOP

】原因七:设计自身存在缺陷
】原因八:安装原因,如PP-R管
】原因九:原上供下回系统,后该为分户供暖
】原因十:用户私拆、乱改
】原因十一:供水温度低
】原因十二:个别用户“偷水”

TOP

管线过长,保温不好

TOP

引用:
以下是引用junhun81在2006-11-22 09:23:32.0发表的内容:
■原因一:顶层住户把截门完全或部分关闭,造成回路不畅或中断。
低层住户把截门(俗称地门)完全或部分关闭,同样可以造成回路不畅或中断。

TOP

引用:
以下是引用junhun81在2006-11-22 09:23:32.0发表的内容:
■原因六:暖气排气阀失灵,暖气内积存大量空气,也会造成暖气不热。
暖气排气阀失灵,暖气内积存少量的空气就足以使得末端立管不循环,造成一串暖气不热。

TOP

原因十三:水力失调,流量小,需要调节。

TOP

管道里是否存在堵塞现象也是很重要的原因之一!

TOP

原因十五:房间负荷设计的太小也是原因之一哦

TOP

不过,根据现在的设计人员设计,一般都偏大。现在一般设计95/70,往往热源连80度都到不了,室内就18度以上了。

TOP

我们这个城市出现过,市政热网“小马拉大车”,集中供热一台锅炉出问题,而且那年的新增供热面积增加太多,结果导致大面积采暖效果不好

TOP

不热的原因太多了,首先找热力站的原因,如果没毛病,再找支线的原因,以上各位说的都对,但还有其他的原因,以后咱们慢慢探讨。

TOP

不热不是五大问题或十大问题可以解决的,不热的原因总结起来就是设备老化,设计不合理或水利失调.愿意和不热的单位共同探讨怎样搞热的话题.邮箱:hebeidaxia@yahoo.com.cn

TOP

室外管网不平衡,也是一主要原因。

TOP

我设计的办公楼只有一组暖气1-5楼都不热,为什么,大家帮忙谢谢!

TOP

也有可能是锅炉的出力不够吧,工人不好好给你工作啊.郁闷啊.我们家就是这样,低压蒸汽采暖,一到晚上工人都去睡觉了啊

TOP

供水温度底是最大的原因,他的影响面最大,其它原因只影响局部。

TOP

一般设计的都刚好够用
主要是调节不好
流量分配不均
造成个别热用户不热的

TOP

大多数都是由于阀门的调节问题
由于现在实行分户计量,个别用户不在家时关闭阀门
造成整个系统水力失调

所以在分户计量后,采暖设计将是摆在外面面前的一道难题

TOP

引用:
以下是引用somebody665在2006-11-23 12:15:03.0发表的内容:
】原因七:设计自身存在缺陷
】原因八:安装原因,如PP-R管
】原因九:原上供下回系统,后该为分户供暖
】原因十:用户私拆、乱改
】原因十一:供水温度低
】原因十二:个别用户“偷水”
原因八?采暖还用PP-R管吗 ???