暖气不热的六大原因

通     暖通暖通一定要通,和通相违背的都要去查一查.阀门管道堵塞等等等等
暖     暖通暖通一定要暖,和暖相违背的都要去查一查.热源失热负荷等等等等

暖和通是相辅相成的.

呵呵对暖通的歪解,请各位大虾指教.

TOP

原因太多了。

TOP

学到东西了~~ 谢谢!!!!!

TOP

跟施工质量,管网本身存在的水利不平衡有着很大的原因

TOP

呵呵大家互相学习嘛

TOP

我看到上面有人提到了用到ppr管,在我接触到的一个工程上面也用的是ppr管,为了避免管道在试压的时候漏水,工人在热熔的时候往往熔的有点过度,导致管道的阻力加大,不知道有没有避免的方法!谢谢大师了!

TOP

大家别忘了,还有个重要原因就是:改暖.暖气封包,更改暖气.住近楼房的户主越来越讲究美观.就更换美观的暖气片,多加暖气片,或用精美的暖气罩封起来,更严重的全部包上,进屋根本不知道暖气在哪.有的使用小管径的PP-R等铝塑管,改变了管径,改变了设计,不仅影响了自己还影响了别人.

TOP

补充一下,从设计角度有可热源有问题.从施工角度有可能管道里有杂物;
也有可能过滤器堵塞.

TOP

引用:
以下是引用zhanglei_wust在2006-12-20 10:36:56.0发表的内容:
这个话题太广泛了,随便一个理由就可以当成原因。
说的是,我支持一下。
大家最后能找一个安例。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

以我工作相关,受教啦。。

TOP

这个问题应该是具体问题具体分析吧!原因太多了!

TOP

好好好好好好`~~
都辛苦大家了~
大家都说的不错,我也没什么补充的了了~
辛苦了啊~~~~

TOP

这个很多啊,上次安装施工的时候把进入室内的供回水主干管接个管子旁通了,还有的是截止阀装反了,还有可能是那个自动排气阀的原因(有的甚至只排水不排气),还有一次网提供的热源达不到设计温度.

TOP

以上各位是说了暖气不热的原因,遇到这些情况该如何处理:
可以采用以下几种方法:
1、测温差 若上供下回系统,每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度(可用红外测温仪测温),若超过这个值,一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小,有垂直失调现象;
2、将该处暖气片卸下,游任上连接两个皮管至窗外,打开进口阀门,冲洗进水管线,若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题,则关闭金水阀门;若压力不足,查找上游管线内部是否有堵塞;
3、打开下游阀门,进行反冲,方法同上;
4、将拆下的暖气片内积存的污物冲洗干净
5、连接好暖气片,若温差恢复正常,则该暖气不热问题解决;
6、若还不能解决,检查该立管的阀门的开度是否正确
7、必要时对上游管道开天窗检查,一般里面会有废塑料、保温泡沫材料等堆积,清除之;
8、若整栋楼不热,检查供回水压差应大于0.03MPa;否则为热网水力失调所致,应对热网进行调节,或在适当的位置安装小型循环水泵解决
9、应清除除污器内的脏东西。
以上手段基本上可以解决大部分的暖气不认问题。

TOP

一般都是管网的问题!

TOP

引用:
以下是引用maomao5192002在2006-12-08 10:54:15.0发表的内容:
以下是引用somebody665在2006-11-23 12:15:03.0发表的内容:
】原因七:设计自身存在缺陷
】原因八:安装原因,如PP-R管
】原因九:原上供下回系统,后该为分户供暖
】原因十:用户私拆、乱改
】原因十一:供水温度低
】原因十二:个别用户“偷水”


原因八?采暖还用PP-R管吗 ???
没有见过吗?

TOP

蒸汽取暖,若气压稳定情况下,暖气不热一般原因:
1、疏水阀堵塞。
2、天气原因排汽端上冻。
现象:管道内集水,不热。

TOP

现在供暖企业,出口水温都不够,就算够了,从流量上找回来.热量是一定的.你想你家的暖气能热吗?

TOP

大家说的是水暖吧? 那蒸汽采暖呢?欧在铁厂做甲方,有时候也出县这问题

TOP

原因十九:土建施工时,墙保温没有按设计要求做.