如何解决暖气不热

本主题由 admin@zl 于 2008-9-18 13:52 解除置顶
支持39楼
1.自动排气阀质量是否能正常工作?(个人经验是,大部分国产排气阀工作情况不是很理想)
2.系统循环压力是否偏小

加个循环泵试试,
应该能解决。

TOP

引用:
以下是引用yuanjiang312在2007-12-20 13:20:28.0发表的内容:
一个3层别墅,家里装潢好了,后来要安装暖气,我们给他家走的是外墙走法,双保温,但是管路走向出现问题,必须先上3楼后再下来,造成了管路几字型,我们加了自动排气阀,在最高点,
装好后调试,房间温度在17度,怎么都上不来,基本所有暖气片上面很烫,而下面不怎么烫,热也热了.
150-160平,28KW博市欧洲之星采暖炉,8组暖气片.
请教高手指点,如何让室温到18度以上????
急!!!!!!!!
\
加一循环水泵

TOP

你说的现象很象温差大,流量不足,是不是水泵小了,你可以查查

TOP

2是否同单元用户有管道泵
3暖气是否堵塞
4排风

TOP

祝各位同仁新年快乐,万事如意、事事顺心,鹏程万里!给大家拜年了!
河南油田五一社区 张涛

TOP

锅炉蒸发量与需求量误差0.1%,拖挂10000个散热器,供热不均难免。
谁是万分之一的受害用户,是设计者的责任啊。难啊/

TOP

此贴不顶不够意思啊!

TOP

有关于水暖的什么问题,我会及时解答。。。。。

我的站点:http://xinyijixei.zhan.cn.yahoo.com/ 欢迎讨论

我的QQ:3248570

多谢大家支持!!!!

TOP

引用:
这么说有点不太清楚系统情况,画个系统简图,画出散热器的接管方法。
原因大概有二:水力失调;管路阻塞,资用压力偏小。

TOP

赚取积分,闪人!

TOP

引用:
以下是引用langlan998在2007-11-20 11:33:57.0发表的内容:
有用,顶!!!!!!!!!!!
长知识!好好好

TOP

可以采用以下几种方法:
1、测温差 若上供下回系统,每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度(可用红外测温仪测温),若超过这个值,一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小,有垂直失调现象;
2、将该处暖气片卸下,游任上连接两个皮管至窗外,打开进口阀门,冲洗进水管线,若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题,则关闭金水阀门;若压力不足,查找上游管线内部是否有堵塞;
3、打开下游阀门,进行反冲,方法同上;
4、将拆下的暖气片内积存的污物冲洗干净
5、连接好暖气片,若温差恢复正常,则该暖气不热问题解决;
6、若还不能解决,检查该立管的阀门的开度是否正确
7、必要时对上游管道开天窗检查,一般里面会有废塑料、保温泡沫材料等堆积,清除之;
8、若整栋楼不热,检查供回水压差应大于0.03MPa;否则为热网水力失调所致,应对热网进行调节,或在适当的位置安装小型循环水泵解决
9、应清除除污器内的脏东西。
系统失水严重也是暖气不热的一个主要原因,而且热损失和经济损失都相当惊人!
我们供热系统也存在这个问题(去年数据):
1.系统老化导致管网漏水约占总补水量的1/3-1/2
2.热网不平衡导致人为放水,约占总补水量的1/4
3.偷接暖气,恶意放水,约占总补水量1/3,恶意放水、导致供热能力不足或者系统水利失调,反过来影响,导致大部分暖气不热,如此形成恶性循环。
4.一个供暖面积165万平方米的供热系统,每天的补水量高达1600-1800方
5.每立方米热水的补水热损失为6.14kg标准煤,若锅炉平均运行效率为68%,则每漏失1方热水需要多消耗9.034kg标准煤
6.每个工暖期按照110天计算,其补水热损失相当于多消耗1590吨标准煤,相当于5000kcal/kg 燃煤2225吨,
7.按照每吨燃煤510元计算,每个供暖期经济损失达到113万元左右。

TOP

从中学习啦很多设计施工经验,佩服佩服。

TOP

把自己的经验无私奉献,了不起!顶!顶!顶!!!!!

TOP

看来大家经验丰富啊。采暖方面的知识我还是切却了点。多听听你们的现场经验了。

TOP

此命题可分三种情况:1.空气不热。2.散热器(水暖)不热。3.热不满意。
‘1’指温度未达18度,可包含使用不同的终端采暖产品,以及建筑是否适合采暖规范。
‘2’如楼上高手所述。只须考虑散热器内温度持续维持在75度以上。
‘3’尽管室温不达18度,可少花钱,一样满意,如,使用电热板。

TOP

好!!!!!!!顶!顶!顶顶顶!!!!!!!!!

TOP

我公司是一家专业的建筑人才猎头公司,位于杭州体育场路337号(杭州市人才市场),经过了多年的积累我公司拥有丰富的人才储备以及企业资源,我们可以为企业提供( 一二级建筑师、一二级结构师、暖通工程师、给排水工程师、电气工程师 、岩土工程师、造价工程师、监理工程师、一二级建造师、房产估价师、土地评估师、资产评估师、注册安全工程师、投资咨询等人才证书以及全职人员)   

我们为广大的建筑企业提供免费的咨询,为工程师朋友构筑了一个免费的就业平台

热切欢迎广大建筑企业以及工程师朋友们来电咨询。

联系人:高经理  

电话:13073679879    传真:0571-85069582  邮编:310006

邮箱:my-workspace@163.com  QQ:446781717

TOP

暖气系统不热的原因格式各样!
谢谢楼主!
支持!

TOP

发新话题
客户服务: 021-33191010