采暖可否用焊接钢管?

没问题。但焊接管一定要采购国标管,注意材质和管道壁厚。

TOP

镀锌管的也就漂亮点和焊接钢管没什么太大区别,而且还要考虑腐蚀问题,我们一般不采用的

TOP

请问热镀锌管跟无缝焊管有哪些异同点......

TOP

引用:
以下是引用kechangjian2520在2007-06-17 11:29:15.0发表的内容:
请问热镀锌管跟无缝焊管有哪些异同点......
问的好!!我估计是不是材质不同!

TOP

焊接钢管在实际使用过程当中易生锈产生渣,热镀锌钢管不存在这个问题,但焊接钢管价格比热镀锌钢管便宜,如果不装热计量装置的话,用焊接钢管即可,如果装热计量装置的话,建筑物入口处和每户设有热表,管道井内的立管及干管采用焊接钢管,因每户热表前有过滤器,可以过滤掉建筑物内立管和干管产生的渣,户内使用热镀锌钢管避免在管道中产生渣,保证在价格合理的情况下满足使用要求.

TOP

北京出了个<建筑设备专业设计技术措施>,提出直埋管道的敷设应采用无缝钢管焊接,不得使用螺纹或法兰连接.

TOP

可以,采暖管道主管一般都采用焊接钢管,室内采用镀锌钢管!

TOP

引用:
以下是引用lwjlwj在2007-06-15 16:51:17.0发表的内容:
原来规定大于等于32的管,需采用焊接连接,所以采用焊接管,其余小管径可采用热镀锌,现在这个提法不那么严格了,40、50、75,甚至于100的管也有用热镀锌管的,采用丝接。热镀锌管如果焊接,需要把破坏的镀锌层修复。室外如果是热水采暖也有无缝钢管与焊接管两个选项,需看工作压力等情况。

TOP

这两个不能直接相连,防止形成电位差加速腐蚀

TOP

现在大部分都是这样吧,只是室内现在开始大范围的使用PPR和铝塑管吧!

TOP

应该去问你们的师傅,在这里讨论毫无意义而且还容易误导。
楼上的答案有的有问题。比如不全面,甚至是错的。

TOP

我们一般是热水锅炉采用焊接钢管,蒸汽锅炉采用无缝钢管

TOP

只要管材合格,应该没问题,室内用热镀管甲方可能是为了美观,技术上也没问题.
仅供参考

TOP

引用:
以下是引用bx-zxl在2007-06-14 09:45:41.0发表的内容:
我们地区过去采暖一直采用焊接钢管,很少采用热镀锌,但是目前多采用PPR塑料管,实践证明塑料管有很多优点,如:重量轻搬运方便,热溶连接不用套丝扣减轻劳动强度,内表面不生锈不结垢对系统水质无污染,外表面不生锈不需要防腐处理。缺点是管道刚度差敷设固定要加密。
楼上说的好!
各行各业的发展,都需紧跟时代的步伐!钢管和塑料管都有其优、缺点。钢管的特点,大家都知道了。  ppr塑料管的种类现在已很多。满足很多方面的需要。性价比是不错的。

TOP

   你说的就有问题,焊接钢管还有 有缝和无逢之分,在保证施工质量的前提下,还是要优先选用无逢钢管.

TOP

我想是可以的.如果在压力允许的条件下就可以使用.当然还要根据当地的实际情况去讨论.

TOP

焊接钢管当然是有缝的,否则怎么叫焊接钢管

TOP

同意7楼的意见,但是镀锌钢管作为采暖锈蚀的比较快,建议你改为PPR,只是多加一些固定支架就可以了

TOP

钢管
1、dg》32的可以焊接
2、外网一律焊接

TOP

我们以前一直用焊接钢管,现在也有用镀锌钢管的!

TOP