关于固定支架和伸缩器设置的经验

关于固定支架和伸缩器设置的经验

如题
比如说100米长的管道伸缩量为100MM
如何设置伸缩器和固定支架
我的意思是伸缩器如何设置才更合理?

TOP

如题,就拿一百米的管道来说,假设你选定的补偿器的补偿能力为50mm,这100米的管道你就需要2个这种补偿器,而固定支架则需要3个!

TOP

两个固定支架间为一个补偿段,两个固定支架间设置一个补偿器

TOP

关键是多长的距离设置那样才更合理~
假如管道长1000米那么设置两个固定支架,中间设一个偿能力为1000mm补偿器,
那样肯定不合适~

TOP

一般在50米左右

TOP

手册上有吧

TOP

参考图籍<室内热力管道支吊架>--95R417-1,找到不可以找我,我有一本,但没有电子板

TOP

看管径多大,总的伸缩量除以单个补偿器补偿量,就是所需补偿器数,然后均布补偿器,固定支架做法有国标做法。

TOP

根据管径和设计温度确定补偿段的长度

TOP

固定支架设置和管径及管内介质保温结构敷设方式都有关系.相关数据可查设计手册,主要是考虑管道的刚度.直埋敷设管道可以间距大一点,理论上说,只要补偿器能满足要求,可以源源超出架空或地沟固定支架间距.以DN150为例,架空敷设固定墩间距可取7m(蒸汽);6m(水).若是直埋附设蒸汽可取40-50m,热水管道采用符合标准的高密度聚乙烯外护管聚胺脂保温预制直埋保温管可不设固定墩和补偿器,冷安装敷设

TOP

支架须先将尺寸统一

TOP

引用:
以下是引用lygsh67在2007-07-09 18:33:22.0发表的内容:
若是直埋附设蒸汽可取40-50m,热水管道采用符合标准的高密度聚乙烯外护管聚胺脂保温预制直埋保温管可不设固定墩和补偿器,冷安装敷设
那么管道长度比较大\伸缩量大也可以不设 啊?

TOP

陆曜庆主编的实用供暖通风空调设计手册上有.不过一般弯头可以代替伸缩补偿器

TOP

伸缩量根据管内的介质温度和管子的材质来确定,一般来说,套筒伸缩器和波纹伸缩器的伸缩量为DN300-200的为200mm以上,DN150的伸缩量为150mm,这样加一个就可以了。但伸缩器旁边必须加固定支架,这是《热规》中规定的。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

首先考虑自然补偿;然后,才是伸缩器补偿;具体位置要因管道的布置形式而定;很难说清几米;只能是一个控制范围

TOP

引用:
以下是引用somebody665在2007-08-06 12:08:55.0发表的内容:
首先考虑自然补偿;然后,才是伸缩器补偿;具体位置要因管道的布置形式而定;很难说清几米;只能是一个控制范围
这个范围怎么控制?

TOP

应该是先做计算,计算出管道的热伸长量,然后尽量考虑做自然伸缩器,根据管道热伸长量布置自然伸缩器和固定支架的间距

TOP

你们说的自然伸缩器  是不是就是补偿器啊????

TOP

自然伸缩器 是采用单向补偿好 还是采用双向补偿的要好些呢??

TOP