总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

无补偿直埋

无补偿直埋

我们单位大家在做小区供热管网用的是有补偿器的做法!我看了别的论坛说是很多地方都已经用无补偿直埋了,我想知道具体的做法。那个规范上有,我们单位有点可怜,规范都比较旧,请大家赐教!

TOP

没有规范,可以咨询厂家

TOP

无不偿直埋虽然不设伸缩器但对管道埋设之前应进行预拉伸处理。比较简单的一种方法是埋设之前管道预热(通热水、电热等)使管道热伸长量到一定值时在回填。

TOP

管道的最高温度与安装温度之差(t1-t2)值小于由管材的应力条件所限制最高允许温差Δtmax值(我从一些资料上看到的Δtmax约为65℃),则管道材料就不会进入塑性状态,可采用无补偿直埋敷设方式;如(t1-t2)>Δtmax,则需要进行预热处理。
一般介质工作温度超过120℃,就应该采用有补偿直埋方式。

TOP

一般的二次网(温度为85/60), 温度不太高, 我通常作冷安装无补偿直埋, 但是分支管与主管连接处设2mx2m或(3mx3m)的乙字弯.

TOP

大家平时做设计用无补偿的多还是有补偿的多些!我们一般都是(95/70)的温度,温度也不太高。楼上的能不能把你做的图纸发给我一份学习一下。谢谢!
zhaoliming197905@163.com

TOP

不是高温水。一般小区为二次网,水温(95/70)摄氏度,温度也不高,现在通常的做法是采用有补偿直埋方式。

TOP

本人刚做的一项目,地下车库连通,所有管都在车库里做的,用了补偿器,但好像补偿器十分脆弱,动不动就出问题。在各楼的热力入口做了乙字弯,效果还行。

TOP

用无补偿直埋,需要进行预热处理。水温(95/70),预热温度约需75度左右,可采用热水或空气预热。

TOP

那里有这方面的相关资料,最好能上传个实例来学习一下

TOP

无补偿直埋供热管道,实际就是采用管道予拉伸技术,也就是管道在安装时就进行膨胀拉伸,不需要安装补偿器而已

TOP

热力管道无补偿直埋敷设的可行性

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

聚氨酯直埋保温管的应用

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

热力管道直埋技术在暖通工程中的应用
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

看来大家用的还是有补偿的多些。谢谢siceman !

TOP

算支架的推力挺麻烦的。有没有什么软件能算的简单点?

TOP

这句话,我看不懂?不好意思(能解释一下吗?)

TOP

引用:
以下是引用dlwyg在2004-10-25 09:04:25发表的内容:

管道的最高温度与安装温度之差(t1-t2)值小于由管材的应力条件所限制最高允许温差Δtmax值(我从一些资料上看到的Δtmax约为65℃),则管道材料就不会进入塑性状态,可采用无补偿直埋敷设方式;如(t1-t2)>Δtmax,则需要进行预热处理。一般介质工作温度超过120℃,就应该采用有补偿直埋方式。
不知大侠是在什么资料上看到的?

TOP

我同意“第 5 楼”的说法:  

“一般的二次网(温度为85/60), 温度不太高, 我通常作冷安装无补偿直埋, 但是分支管与主管连接处设2mx2m或(3mx3m)的乙字弯. ”

这些天我刚刚作了一片小区的外网设计,仔细查看了各种资料,低温水可以不用
设补偿器,并且埋地管道要比管沟内受的力大,如果设补偿器,固定支架等要比管沟 内更密,更强。只有温度超过120度,才考虑加设补偿器。

TOP

可参考资料《城镇直埋供热管道工程技术规程》

TOP

发新话题