以下是引用feiwenlong在2004-11-03 10:00:23发表的内容:引用:以下是引用dlwyg在2004-10-25 09:04:25发表的内容:管道的最高温度与安装温度之差(t1-t2)值小于由管材的应力条件所限制最高允许温差Δtmax值(我从一些资料上看到的Δtmax约为65℃),则管道材料就不会进入塑性状态,可采用无补偿直埋敷设方式;如(t1-t2)>Δtmax,则需要进行预热处理。一般介质工作温度超过120℃,就应该采用有补偿直埋方式。不知大侠是在什么资料上看到的?
以下是引用dlwyg在2004-10-25 09:04:25发表的内容:管道的最高温度与安装温度之差(t1-t2)值小于由管材的应力条件所限制最高允许温差Δtmax值(我从一些资料上看到的Δtmax约为65℃),则管道材料就不会进入塑性状态,可采用无补偿直埋敷设方式;如(t1-t2)>Δtmax,则需要进行预热处理。一般介质工作温度超过120℃,就应该采用有补偿直埋方式。
以下是引用lhl101在2004-11-06 10:34:39发表的内容: 《城镇直埋供热管道工程技术规程》哪里有?
中士
以下是引用shazhou111在2004-12-17 18:12:19发表的内容: 无补偿直埋管本人在93、94年就已经涉及。不能盲目设计,弄不好要出事故。建议看看26、28楼提供的书。特别注意:1、丹麦的直埋技术中,关于沙箱试验的部分。南北方的地质不一样,适用的范围将有区别。2、对有固定架设计和无固定架设计,需慎重考虑。3、考虑安装技术。35楼问题,就我当时的计算的长距离管道是不太可行的。很长时间没有研究这一问题,不对之处请谅解。
以下是引用lywrp在2005-01-05 19:09:27发表的内容: 建设部2004年218文明文推荐使用无补偿直埋技术,而且在小于130度,安装温度大于等于10度时尽量采用冷安装