无补偿直埋

最近好象要出这方面的图集,我一直在建筑书店网上寻找,还没有出来,大家可以共同关注,名称为》《热水管道直埋敷设》、《建筑公用设备专业常用压力管道设计》

TOP

《热水管道直埋敷设》图集号为05R410、《建筑公用设备专业常用压力管道设计》图集号为05R50?

TOP

我做的工程,dn1000,130/70.采用无补偿敷设(冷安装)运行两年正常。局部采用补偿。

TOP

这个帖子好,学到不少东西,看来我的书还是看少了

TOP

不错的

TOP

无不偿直埋虽然不设伸缩器但对管道埋设之前应进行预拉伸处理,而且无补偿直埋一般用于小区的二次官网中,相对温度要低些,在一次市政官网中是不能用无补偿直埋的。在无补偿直埋时应该做 好 牢固的保护措施。

TOP

说说本人的想法,要想从根本上弄明白这个问题,必须知道弹性分析法和弹塑性分析法。所谓弹性分析法就是说只允许管道只出现弹性变形,也就是说管道应力应该小于弹性极限。而谈塑性分析法是允许管道出现塑性变形的。假设你采用弹性分析方法,在温度较高的时候,是应该采用一次性补偿安装或者预热安装。而采用一次性补偿安装的同时,应该验证土壤与管道的摩擦力是不是导致了管道的锚固段的应力超过了弹性极限。而在埋深较浅的地方还要验证垂直稳定性,平行开沟的话还要验证水平稳定性。避免管道出现撅起来的现象。固定墩的设计是为了避免管道伸长过长,破坏弯头,其例外一个作用是增加管道垂直稳定性,避免撅起来。不知道哪位高人能不能解释一下弹性分析法和弹塑性分析法各自应用与什么场合。

TOP

弹性分析法是比较过时和保守的理论了,即材料限制在弹性范围内工作。比如采用有补偿直埋,预热直埋方式、一次性波纹管....
弹塑性分析法又称为‘安定性理论‘分析。采用应力分类的方式。无补偿冷安装直埋敷设采用这种分析法。热力网设计规范中有这方面的要求。

TOP

这个帖子好,学到不少东西

TOP

不错,有些感触,学到不少东西

TOP

《热水管道直埋敷设》图集号为05R410出版了,我昨天买到了

TOP

安装温度与运行温度之差在65摄氏度范围内,就可以无补偿直埋敷设。目前没有规范具体说明。

TOP

一般地说循环温差(指安装温度与最高介质温度之差)小于120度,管井小于DN500的直管段可采用无补偿冷安装方式,但应注意埋深以避免发生纵向失稳。以上结论经过理论计算验证系直埋规程编者王刚的观点。

TOP

理论要求的补偿器的安装距离在实际安装过程中可以根据现场条件进行处置,根据现场实际经验,对于压力小于2。5MPa,运行温度在130度以下的供热管网采用对称式补偿器的安装方法,可使补偿器安装距离提高理论长度的1。5倍以上。在压力小于1。0MPa,运行温度在80度的供热管路,管路直径250mm条件下,单线长度800余延长米,在管路未做任何处理的前提下,未安装补偿器,现已安全运行一个采暖期(实例在五大连池市中心城区供热改造二次管网工程中)。当时因管路处于繁华商业区,施工时间紧,故对设计的补偿器给予取消。

TOP

无补偿直埋 一般我们单位城市热网采用的是这样的方式:供热外网管道无补偿直埋敷设 聚氨酯保温。

TOP

热力管网的压力一般是不大于2.5MPa的吧  大家讨论的真好 说的都是大型的外网铺设 (大手笔啊 )
学习了!

TOP

要么??不一定吧

TOP

引用:
以下是引用zlm197905在2004-10-25 17:56:47.0发表的内容:

大家平时做设计用无补偿的多还是有补偿的多些!我们一般都是(95/70)的温度,温度也不太高。楼上的能不能把你做的图纸发给我一份学习一下。谢谢!
zhaoliming197905@163.com
实际上采暖的温度很少有烧到(95/70)的,我去过好几个小区调试,供水温度一般也就60多度,供水能烧到80度的都很少见啊!(95/70)做为理想状态来研究还可以,如果按实际情况考虑相差的就太远了。不是说这种情况没有,实在是太少了。

TOP

那地暖用的热水管道还需要吗?50/40的热水?