无补偿直埋

无补偿直埋管本人在93、94年就已经涉及。不能盲目设计,弄不好要出事故。建议看看26、28楼提供的书。特别注意:1、丹麦的直埋技术中,关于沙箱试验的部分。南北方的地质不一样,适用的范围将有区别。2、对有固定架设计和无固定架设计,需慎重考虑。3、考虑安装技术。
35楼问题,就我当时的计算的长距离管道是不太可行的。
很长时间没有研究这一问题,不对之处请谅解。

TOP

外墙为复合墙体300mm 厚  即250mm陶粒混凝土空心砌砖 内贴 5mm 厚聚苯保温板 这种外墙的传热系数是多少啊
-0.8`1.05W/oc.m2

TOP

墙为复合墙体300mm 厚  即250mm陶粒混凝土空心砌砖 内贴 5mm 厚聚苯保温板 这种外墙的传热系数是多少啊---0.8/1.02瓦/度。M2

TOP

无补偿直埋大家说的都有道理,但没有说到根子上。是否采用无补偿,主要看管道的应力是否满足要求。对于直管段(130/70)我们已没有任何补偿器,无论长短。但对于弯头、三通、阀门连接处需要处理。特别是铸铁阀门,用在无补偿上,要特别小心,因铸铁阀门,抗压不抗拉,在间歇供暖时,容易拉坏阀门。

TOP

95/70的水完全可能不用补尝的,我们院无补尝直埋做了有好多年了,全用90度弯头,支线做Z型弯,可以交流一下,QQ:13898761,我是沈阳的!

TOP

大家是不是不喜欢计算,而套用规范又成为习惯,其实,仔细算一下,就可以知道是否需要补偿了。

TOP

设2*2米或3*3米的乙字弯是支管上设还是主管上设啊?诸位大侠?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

对于设2*2米或3*3米的乙字弯是支管上设还是主管上设?主要看需解决哪根管道的应力,还有就是如何施工,在管道上能否实现。我们在做95/70温度的管道也一直采用无补偿冷安装,也从没有出事。这里主要有两个原因:1)实际供水温度低于95度,也不可能高于95。这是由于大家在计算散热器时,已附加了10%的余量,导致供水温度低于95度。2)我们现在给出的计算模型与实际工况误差太大。QQ:85596245

TOP

还是用补偿器好一些,这样大家都不会提心吊胆的过日子了!

TOP

请教!!请问一般设补偿器的话,那种的效果好点??

TOP

我做过60/50°C的系统因为直埋管厂家说不用补偿,所以什莫伸缩装置都没有做

TOP

不用作

TOP

专业直埋管道防腐保温群22088411
直埋管道防腐保温技术交流

我公司专业管道防腐保温公司。
生产预制直埋保温,防腐管

TOP

    我公司是专业制造波纹管补偿器、矩形波纹管补偿器、非金属补偿器、轴向型波纹补偿器、角向、横向波纹补偿器、套筒补偿器、轴向补偿器、金属软管、双层保温不锈钢烟囱、板式换热器。
    如果大家有需要的话可以跟我公司联系 也可以到网易看我公司的资料和电子版本上有我公司的产品图片、也可以
直接访问我公司的网站:www.shouhang.com.cn
                                                                       北京首航波纹管制造有限公司深圳公司
                                                                               陈双塔
                                                                           联系电话:0755-86128249-12
                                                                                    
   

TOP

前年做了一个50~40°的小区用的是直埋无补偿,但老同志建议在直管道超过80米时中间设直埋全密封防腐波纹补偿器。我不太清楚这种补偿器和无约束的补偿器的区别和特点,哪位大侠帮忙解答一下?先谢了!

TOP

应该还是做补偿的好些

TOP

“一般的热力二次网温度为85/60度, 温度不太高, 按规范要求可以作冷安装无补偿直埋,热力规范中条纹说:热媒工作温度与管道安装温度之差〈=最大摩檫长度下的管道温差(61~66度)几即可无补偿直埋;
不过为了保护管道风支点应在分支管与主管连接处设2mx2m或(3mx3m)的马蹄弯. ”

TOP

是否可以采用无补偿直埋敷设不但跟水温有关系,还与管径有关系。不同管径可以无补偿直埋的温度不一样。根据直埋管道规程可以计算出。年底有一本这方面的书出版。不但有具体表格还有理论原理分析。建工出版社出版。

TOP

热力管道在直埋敷设时分支处(无阀门)是否需设井

TOP

谢谢楼主。你真的太好了!这些东西我找了好久都没有找到,今天你让我找到了。太感动了。谢谢~~~~~!