散热器工作压力的问题

散热器工作压力的问题

大家好!有谁能回答一下散热器的工作压力如何选择?13层的楼膨胀水箱安装高度38米,选用5公斤或6公斤的铸铁散热器够吗?万分火急,请大家赐教!

TOP

没问题呀

TOP

散热器工作压力应该为入口处静水压力还是回水管处压力 还是供水管处压力?

TOP

还用铸铁的〉?我们这里不允许用的!但是压力够了!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

楼上的朋友是哪个城市的?谢谢!我担心5公斤压力不够,

TOP

够了

TOP

38 + 水泵扬程 〉50吗?

TOP

循环水泵扬程为32米,而且设在地下室

TOP

5公斤可以,最好选用10公斤

TOP

希望大家能够讨论一下这个问题,谢谢!

TOP

没问题,因为系统底层散热器所承受的静水压力(约38米水柱)并没有超过散热器的承压能力(约50或60米水柱)。

TOP

5公斤压力不够
最好选用8公斤

TOP

我的理解这个问题应该慎重,可以分成两种情况来考虑:
1.系统循环泵位于锅炉出水侧;2.系统循环泵位于锅炉回水入口侧.
1和2在循环水泵停止工作的状态下,底层散热器仅承受38米静压,不会超压;
当系统启动时,从水压图分析,第2情况也应该不会超压,但是第1情况就不同了,底层散热器除承受38米静水压外,还包括要克服热源的阻力的部分(按15米估算),这样就有可能超压.
如上抛砖引玉之说,不知各位高见.

TOP

dlwyg 说的更全面,支持。不过由于本题膨胀水箱安装高度38米,系统循环泵位于锅炉出水侧的可能性很小。

TOP

支持dlwyg

TOP

引用:
以下是引用scy365在2004-12-10 22:48:34发表的内容:

5公斤压力不够最好选用8公斤
我同意,若水泵扬程为32米。且该高程建筑位于锅炉房邻近,散热器的工作压力有可能超过6公斤。

TOP

本人愚见,有工作压力为5公斤或6公斤的散热器吗?

因为建筑给水排水及采暖施工质量验收规范
规定:
散热器组对后在安装前,每组均应作水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

TOP

siceman说的有道理,我记得灰铸铁长翼型(大60)暖气片,有低压片,承压0.6MPa左右。不过现在已经限制使用了。

TOP

siceman说的有道理

TOP

另外,我觉得这个系统选32米扬程的泵有些大,因为系统阻力没有这么大,运行过程中循环水泵不是处于最优状态点,即"大马拉小车",甚至可能会出现过热保护,自动停泵的现象.