总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

散热器工作压力的问题

最好8公斤的!

TOP

谢谢大家的发言!我做了很多年的设计,一直以为选散热器按静压选;而且我也查了一下教科书,书上说好象按楼入口处回水管处的压力,有点不理解;我的循环水泵是设在热力机组回水侧。循环水泵扬程为32米,系统定压点压力为0.45MPa,dlwyg所言,第二种情况不会超压是如何考虑的呢?谢谢!所5公斤不够的朋友是如何考虑的呢?谢谢!我很想能弄明白这个问题。

TOP

楼上所说的这种情况(系统定压点压力为0.45MPa),我认为底层一定不会超压。
可以通过水压图分析,不论1还是2情况下,散热器承压最大处应该是最不利立管底层散热器,需要承受的压力=0.38MPa静压+该散热器至循环水泵吸入口处的阻力损失。该数值在第2种情况较第1种情况少了热源部分的阻力损失(按15米考虑)。
抛砖引玉,各位多多交流,批评!

TOP

如果一立管末端回水阀门关闭,通过水压图分析来看,立管底层散热器,需要承受的压力就有些大了。欢迎大家能够继续讨论一下这个问题。

TOP

看了dlwyg这位仁兄的话,受益匪浅,向请教一下如何选合适的循环水泵?还有如何做供暖的分区。请问dlwyg是哪个地区的?是否可以留个联系方式,向你讨教。

TOP

你膨胀水箱的位置是装在供水干管上还是装在水泵的入口处,要是装在供水干管上,你只需控制回水压力在40m就可以了。要是第二种就根本没问题了,但两种情况的前提是保证循环水泵的扬程满足大楼的循环阻力就行了

TOP

引用:
以下是引用dlwyg在2004-12-14 14:20:00发表的内容:

另外,我觉得这个系统选32米扬程的泵有些大,因为系统阻力没有这么大,运行过程中循环水泵不是处于最优状态点,即"大马拉小车",甚至可能会出现过热保护,自动停泵的现象.
dlwyg的担心很有道理。

TOP

选承压0.8MPa铸铁散热器,普通铸铁散热器工作压力为0.4MPa

TOP

问题越来越深入了,还得多研究研究理论了。不过这种问题安全第一,选8公斤得。

TOP

wangxi716你好,我是大连的,很愿意同你交流。
QQ:185503609

TOP

有理

TOP

我同意13楼的观点

TOP

我觉得应该绝对够了 就高度来说一公斤相当于10米 除去损失 应该够了吧

TOP

引用:
以下是引用siceman在2004-12-13 16:34:38发表的内容:

本人愚见,有工作压力为5公斤或6公斤的散热器吗?因为建筑给水排水及采暖施工质量验收规范规定:散热器组对后在安装前,每组均应作水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
绝对正确

TOP

没有问题

TOP

我的理解这个问题应该慎重,可以分成两种情况来考虑:
1.系统循环泵位于锅炉出水侧;2.系统循环泵位于锅炉回水入口侧.
1和2在循环水泵停止工作的状态下,底层散热器仅承受38米静压,不会超压;
当系统启动时,从水压图分析,第2情况也应该不会超压,但是第1情况就不同了,底层散热器除承受38米静水压外,还包括要克服热源的阻力的部分(按15米估算),这样就有可能超压.

TOP

不够吧,定压压力再加上动力设备的压力才使工作压力呢,

TOP

受益匪浅

TOP

不保险35米压力基本4个压安全系数1。25

TOP

要想真真知道你的压力,你就得画压力曲线
你的工作压力就是你的动水压力曲线呀
你的散热器曾压为工作压力减掉你的散热器高度呀
按理说你的散热器应该选0.8MPa散热器

TOP

发新话题