列兵
查看详细资料
TOP
中尉
lwjlwj
暖通版主
画图匠
军士长
以下是引用dlwyg在2004-12-14 14:20:00发表的内容: 另外,我觉得这个系统选32米扬程的泵有些大,因为系统阻力没有这么大,运行过程中循环水泵不是处于最优状态点,即"大马拉小车",甚至可能会出现过热保护,自动停泵的现象.
上等兵
我是一片云
给排水版主
以下是引用siceman在2004-12-13 16:34:38发表的内容: 本人愚见,有工作压力为5公斤或6公斤的散热器吗?因为建筑给水排水及采暖施工质量验收规范规定:散热器组对后在安装前,每组均应作水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
中士