散热器工作压力的问题

1.有工作压力为5公斤或6公斤的铸铁散热器吗?
2.循环水泵扬程为32米的泵大le

TOP

关于散热器的选用,系统最高点最低压力要求,系统最低点散热器的承压要求,系统的划分,单位管长的比摩阻等问题,在《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力》一书中有较为详尽的说明和规定。建议大家仔细阅读这本书。

TOP

引用:
以下是引用godsite在2004-12-14 15:24:37发表的内容:

最好8公斤的!

TOP

我觉得5公斤的就可以了,如果压力大的话如8公斤的话。在以后的维修等方面回带来很多的不便。

TOP

应该还行,安全系数不但,差不多1.3倍,最好能选承压在8公斤左右。

TOP

应按系统的试验压力选择散热器

TOP

水泵吸入口定压,供水干管设调节阀,5公斤压力散热器没问题,画以下水压图就明白了

TOP

散热器的压力也分试验压力和工作压力,工作压力6公斤的散热器试验压力为9公斤

TOP

to    sinceman:散热器的工作压力有工作压力和实验压力之分,比如铸铁圆翼型散热器,其工作压力就不应大于4公斤。

TOP

你说的是供水管处压力。
1、重力循环足够用的。
2、加循环泵也够了,找人设计一下没有问题。
3、加入集中供热就一般不够的,要看供热公司的压力是多少了。
 上3点可以实施的。

TOP

都是高手,学习

TOP

不错,收益匪浅,

--采暖菜鸟已阅

TOP

大家好!有谁能回答一下散热器的工作压力如何选择?13层的楼膨胀水箱安装高度38米,选用5公斤或6公斤的铸铁散热器够吗?万分火急,请大家赐教!
单从字面上看,理论上正好,按最低造价做.

TOP

不妨选的大些/

TOP

我认为可以分成两种情况来考虑:1.系统循环泵位于锅炉出水侧;2.系统循环泵位于锅炉回水入口侧.1和2在循环水泵停止工作的状态下,底层散热器仅承受38米静压,即0.38MPA,不会超压;当系统启动时,从水压图分析,第2情况也应该不会超压,但是第1情况就不同了,底层散热器除承受38米静水压外,还包括要克服热源的阻力的部分(按15米估算),这样就有可能超压.当然,可以根据情况对水泵的安装位置作适当的调整,以克服设计中的的问题。另外,可以对散热器作试压,以确定问题的关键所在。

TOP

55楼的,第1种情况(循环水泵安装在锅炉出水侧)一般是常压热水锅炉的接法,而这种情况下是不可以调整水泵安装位置的.另外,通过试压来确定的方法也不具备普遍性,尤其是对于改造工程的情况.

TOP

13层的楼膨胀水箱安装高度38米?也就是说膨胀水箱的安装在顶层或屋面的设备房,(不会是开式的吧)是定压膨胀罐吗?这个位置合适吗?如果可以,定多大的压力呢?一般少不了2公斤吧,加上系统的38米,再加上设备的选择应根据大于试验压力要求,选择5公斤的散热器自然是不合适的。我理解错了吗?说错了吗?请批评指正。

TOP

38米其实是个静压值,散热器应考虑工作时的动压(也就是热源的出水口压力)循环,5KG的压力的确有些小。在规范规定锅炉房的出水水压不的大于0.4MPA。一般锅炉房的分水器前都装有限压阀就是这个意思。如何不采用高、低区供暖。还是应该提高散热器的压力。建议选择在6KG以上。循环泵还要考虑热源的压力损失。

TOP

引用:
以下是引用dlwyg在2004-12-11 12:04:24发表的内容:

我的理解这个问题应该慎重,可以分成两种情况来考虑:1.系统循环泵位于锅炉出水侧;2.系统循环泵位于锅炉回水入口侧.1和2在循环水泵停止工作的状态下,底层散热器仅承受38米静压,不会超压;当系统启动时,从水压图分析,第2情况也应该不会超压,但是第1情况就不同了,底层散热器除承受38米静水压外,还包括要克服热源的阻力的部分(按15米估算),这样就有可能超压.如上抛砖引玉之说,不知各位高见.
采暖锅炉还是用无压的方式比较好(泵在锅炉出口),所以建议选用10公斤的。

TOP

如果你对水泵的选型和系统的计算很有信心的话,用5公斤的可以
建议 选承压高些的,能分开选阿,高层的就低些,底层的高些