总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

集中供热“失水失热”现象让人触目惊心

懂了点

TOP

是啊,能源就这样在不知不觉中就浪费了!是在是很可惜的!
强烈呼吁有关部门能够重视起来!
节约能源!!!

TOP

搂主反映的问题是现在集中供热的通病,如何去解决希望大家能够踊跃提供方案。
我认为解决办法有三点:
1、投药(带色带味的)
2、每天固定巡检,确定巡检机制(并对有偷水现象的住户设立黑名单,逐一解决)
3、加强宣传力度,多在物业宣传栏等明显位置宣传偷水危害性

TOP

我们供热系统也存在这个问题:
1.系统老化导致管网漏水约占总补水量的1/3-1/2
2.热网不平衡导致人为放水,约占总补水量的1/4
3.偷接暖气,恶意放水,约占总补水量1/3
4.一个供暖面积165万平方米的供热系统,每天的补水量高达1600-1800方
5.每立方米热水的补水热损失为6.14kg标准煤,若锅炉平均运行效率为68%,则每漏失1方热水需要多消耗9.034kg标准煤

TOP

非常同意楼上两位的观点,一是要找出失水的原因,二是有应对的措施。

TOP

我们这里也是啊!外面失水不可怕,可怕的是在短时间内跟本找不到失水点,只能看着补水表的数字飞一般的转。

TOP

引用:
以下是引用yanlufeng在2008-02-09 20:18:05.0发表的内容:
集中供热“失水失热”可以说是普遍现象,只是不同地区轻重程度不同而已.

要解决这个问题,就必须实行分户计量供暖.

TOP

引用:
以下是引用spar666在2008-04-14 19:24:23.0发表的内容:
以下是引用yanlufeng在2008-02-09 20:18:05.0发表的内容:
集中供热“失水失热”可以说是普遍现象,只是不同地区轻重程度不同而已.

要解决这个问题,就必须实行分户计量供暖.

TOP

感谢搂主奖励!现阶段失水原因无非两点:
1、住户因不热私自防水和偷水造成
2、系统隐性失水(阀门等连接管件不严密例阀门压兰漏水、管路砂眼等现象)
如何找出,我个人认为:
1、每小时一记丢水量,先看丢水的时间段是否集中,如集中主要是住户原因,如基本一样,就得下大力量追查系统隐性失水。
2、如是住户原因,现在新安装的各楼门系统端都安装有流量计,这样就可以查出漏水点。如没有,就买一台便携式的管外测量流量表挨各门测量。

TOP

北方的水暖设计者们,来自己的群吧!
群号:45366352

TOP

搂主反映的问题是现在集中供热的通病,如何去解决希望大家能够踊跃提供方案。
我认为解决办法有三点:
1、投药(带色带味的)
2、每天固定巡检,确定巡检机制(并对有偷水现象的住户设立黑名单,逐一解决)
3、加强宣传力度,多在物业宣传栏等明显位置宣传偷水危害性

TOP

我在天津市热力公司工作,我现在介绍一下我们所管辖小区的失水问题的措施
1、在系统里加入“碱性桃红”,是一种碱性红色粉末状物体,随着系统投水质药品的时候加进去,这样系统水呈现红色,用户偷水的几率就小很多,而且还能方便外网查找漏点。
2、每小时记录补水量,一但有过大的立刻组织人员出去查找
3、在查找用户偷水的时候,先别进楼,先查找该门的下水井,一但发现有红色,或者有热气,这个门肯定有人偷水,再进入1楼的用户内摸下水管,逐层排除,就能找到。
4、再有就要呼吁国家立法,一旦发现偷水应付法律责任。

TOP

4、制定相关的法律法规 严惩不贷~!

TOP

引用:
以下是引用ahtk在2007-12-19 20:03:55.0发表的内容:
6.每个工暖期按照110天计算,其补水热损失相当于多消耗1590吨标准煤,相当于5000kcal/kg 燃煤2225吨,
7.按照每吨燃煤510元计算,每个供暖期经济损失达到113万元左右。
谢谢楼上提供的这些资料。这些数据太能说明问题的严重性了。

TOP

对住户来说,尽快完成按热量收费。对流量的检测放在供水管上,以解决偷水问题。按面积收费的大锅饭制度,确实到了必须要改的时候。

对热力公司及物业公司来说,赶快完善管路系统的管理并解决系统平衡问题,避免跑冒滴漏造成的损失。

TOP

引用:
以下是引用wanzhi0257在2008-04-17 08:50:46.0发表的内容:
搂主反映的问题是现在集中供热的通病,如何去解决希望大家能够踊跃提供方案。
我认为解决办法有三点:
1、投药(带色带味的)
2、每天固定巡检,确定巡检机制(并对有偷水现象的住户设立黑名单,逐一解决)
3、加强宣传力度,多在物业宣传栏等明显位置宣传偷水危害性
另外现在如果实行热流量表的话,会有所改观的,但是现在房子不保温也是一个重大问题,如果周围邻居家都采暖的话,中间不采暖的话,室内温度也差不多。

TOP

看来有些人素质很差哦,分户计量改造也应当提上日程了

TOP

效仿电力能量归零,限回水最大量100公斤/户/天(37度)。

TOP

抛售蒸汽,收购软水。正确划分‘责权利’。

TOP

发新话题