☆★关于对《喷淋规范》附图的意见(姜文源)★☆

完全同意,因为编写规范者大部分为非工程设计人员......
再实际设计中,只有睁大眼睛,取其精华,去其糟粕!
累ing

TOP

关于对《喷淋规范》附图的意见(姜文源)
共14页,不一一贴了,下这个压缩文件就可以了。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

02
政府老爷们只想着数钱了!

TOP

现在这些定规范的水平!!值得怀疑!!
在自喷施工规范化中第5.1.1条中所述须选用的<结构用无缝钢管>GB/T8162管材也是一个明显错误!!!应该为<流体输送用无缝钢管>GB/T8163!!!
GB/T3091的名字为<低压流体输送用焊接钢管>

TOP

图23中的过滤器4应双设,分别设到减压阀进口前才合理!!!
原因有二:
一、过滤器要清洗或检修,为了不影响消防系统的使用应设备用。
二、过滤器前要设阀门,以利于过滤器的清洗或检修.

TOP

不错看的很细,分析的很到位!

TOP

图23中的过滤器4应双设,分别设到减压阀进口前才合理!!!
原因有二:
一、过滤器要清洗或检修,为了不影响消防系统的使用应设备用。
二、过滤器前要设阀门,以利于过滤器的清洗或检修.