求急(冷却塔选型)

求急(冷却塔选型)

我现在设计了一个工厂,有4台200冷吨的日立主机,选用5台200CMH流量的冷却泵,5台187CMH流量冷冻泵,请问选择4台菱电CT225(175CMH)流量的冷却塔合适吗?还是选择CT250(200CMH)流量的冷却塔呢?

TOP

选择CT250(200CMH)流量的冷却塔

TOP

我想问问楼主是如何根据冷量来选择的冷冻水泵和冷却水泵。
谢谢

TOP

引用:
以下是引用lzc8681在2008-05-03 14:34:43.0发表的内容:
我现在设计了一个工厂,有4台200冷吨的日立主机,选用5台200CMH流量的冷却泵,5台187CMH流量冷冻泵,请问选择4台菱电CT225(175CMH)流量的冷却塔合适吗?还是选择CT250(200CMH)流量的冷却塔呢?
地点在哪?为何要选200流量的冷却泵和187的冷冻泵?一般情况175的已可满足

TOP

在深圳,175是满足,我是稍微放大一点吧了。因为是圆形的 冷却塔,它的散热能力比方形差一点的,都是根据主机流量选择泵的,根据以往经验公式。

TOP

冷却塔流量为水泵流量的1.1~1.2倍

TOP

为什么要1.1或1.2倍呢?

TOP

5台冷却泵其中一台是备品吗?
QQ:66115314

TOP

本人是菱电暖通设备有限公司广州办事处销售经理 想和你合作,期待您的回音! 手机:15876522886 梅生