引用:
以下是引用zys0000在2005-06-25 15:02:31.0发表的内容:
围护机构的热负荷在空调负荷中占的比重较小,人员、照明、新风、设备、餐饮等热负荷中占的比重较大,不确定性更多。冷负荷计算想更精确,怎么不讨论这些大的热负荷呢?
非常同意九头鸟的说法。对商业建筑来说,人员、新风、其他的散热量更为重要。所以,我认为最主要的是理解投资者的定位,以及将来楼宇的运行策略,是最重要的。向建筑师了解设计人员密度,向业主了解各功能区的运作时间表。如果没有这方面的资料,要根据其他同等建筑的情况参考。
对住宅和酒店的客房来说,外维护、渗透和新风量是最主要的负荷,应该主要考虑这几方面。