空调送风口结露解决方法详谈

空调送风口结露解决方法详谈

本贴主要针对中央空调送风口产生结露的原因、后果及解决方法进行分析讨论,望大家共同探讨。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

第一部分:空调送风口结露的原因
一、结露的理论分析:
首先我们先要了解结露的原因,为什么会结露。
    在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 1O0%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。
    露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。

    我们可以通过目前我们日常生活中的结露现象主要还是由于物体表面的温度和环境温度相差过大(物体表面必须是的低温体),使过多的水蒸气从空间析出而在物体表面凝成水珠。最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,空气中的水蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水。我们只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成冷凝水。

露点不受温度影响,但受压力影响。

二、送风口产生结露的原因分析:
1、空调区域范围内的空气湿度较大;
2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;

…… ……
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

请问,在吊顶内的空调送风软管结露是什么问题呢?

TOP

你那送风软管采用的是什么软件管呀?是不是用保温复合伸缩管呀?如果此种情况会结露的话,有可能是你的送风软管的保温层不够厚!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

1、调节出风(设定)温度;
2、调整(增大)送风量;
3、采用复合风口或铝合金喷塑风口。

TOP

铝合金喷塑风口一样结露,设计负荷小也造成的主要原因。

TOP

天花机风口结露是 什么原因啊 ?给厂家设计关系大吗?

TOP

版主:
你好,请问你说了理论,但是到底用什么办法来解决,我门已经遇到了此问题,现在我们急需的是解决办法

TOP

你是否和施工单位探讨过,有资深的施工管理人员他们是怎么说的?有办法没有?

TOP

第二部分:解决结露问题的方法
1.尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封;
2.增大送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开;
3.如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流;
4.如果有条件的话,可以在风口边端贴一层薄PE保温板。
以上为个人初步的一些建议!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

结露的根本原因是出风口的温度低于室内空气的露点温度。
解决方法,加大风量,减少送风温差。

TOP

1、调节出风(设定)温度;
2、调整(增大)送风量;
3、可以在风口边端贴一层薄PE保温板。

TOP

多谢
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

关于这个问题我遇到过,而且到现在也没有找到答案,我将遇到的问题详细的说明一下:
在杭州的一家公寓的三楼一个小房间月6-8个平方米,该房间用做视听室。空调主机为YCAC-30H 在该房间外面的阳台上。该房间空调采用侧送上回。盘管为YGFC,我注意到的是这个房间的天花板结构,这个房间的天花板有凹凸,而且出风口的小半部分刚好被天花板突起的部分给挡住。于是结露的时候,风口和该突起的天花板都结露。结露不是天天结的,是经常结露。这样的话,连风口下面的沙发都是水,真可怜。我当时也考虑到和空气的湿度有关,可是没想到办法。
我现在想到的是在该风口和突起的天花板结露部分用PE保温板给覆盖,可是这样的话,真的太不美观了,而且我也没有证实到这个效果是否有效。还有就是开空调之前先打除湿,这样的话,可以降低房间的湿度。再打制冷可能就没原来那么多的露水了。
望那位高手能够指教!教我一个好一点的点子。我的邮箱是yousyouc@163.com

TOP

我们现在也遇到和14楼差不多的问题
主要是这样的
是约克风管机,共有6个风口,其中只有一个结露好厉害,这是一个半隔断式的办公室
我没有想出很好的解决办法

TOP

结露的根本原因是出风口的温度低于室内空气的露点温度。
解决方法,加大风量,减少送风温差
怎么样加大风量,减少送风温差???

TOP

引用:
以下是引用liudingwei在2005-08-19 08:41:18.0发表的内容:

第二部分:解决结露问题的方法
1.尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封;
2.增大送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开;
3.如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流;
4.如果有条件的话,可以在风口边端贴一层薄PE保温板。
以上为个人初步的一些建议!
大师提到的解决方法很对,我们的解决方法有了,但是使用空调的业主不一定都懂空调,都会使用,往往他们都很”懒“,1、2、3、他们一般都不会自己去搞。我们只有用第4个方法去满足他们。

TOP

谢谢你们指导!!

TOP

谢谢各位,特别是2楼的分析,让人觉得具有水准.俺 吸收了啦.

TOP

这个话题实在太好了!我们经常碰到这种事情,但是很难解决

TOP

发新话题