总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

空调送风口结露解决方法详谈

一般上温差的问题!!如果风口换成塑料送风口会好些!!1再就是PE板你可以贴到天花板上面的风口反面就可以了~

TOP

为了满足室内符合和舒适性要求,空调设备的送风温度一般在12到17度左右,相对湿度也有百分之80~90左0右,都会比室内气温相对应的露点温度要低,做好空调设备的保温措施和控制送风风的气流组织是最好的办法。
加大风量,利用小焓差送风,提高出风风度,结露情况会减轻。减少冷冻水的流量也是行之有效的办法,但控制成本比较高。如果是内机是走冷媒的,可以适当排放冷媒。最根本还是要保温。

TOP

引用:
以下是引用daiyongfu2004在2005-12-13 00:00:07.0发表的内容:

为了满足室内符合和舒适性要求,空调设备的送风温度一般在12到17度左右,相对湿度也有百分之80~90左0右,都会比室内气温相对应的露点温度要低
送风温度可比室内气温相对应的露点温度低多少?受那些因素影响?
比如受风口形式影响:
百叶风口   Δt≤4.5 ℃
喷口       Δt≤3.6 ℃
盘形散流器 Δt≤2.0℃

TOP

但是有没有解决根本的方法呢?贴PE板就能保证肯定不结露啊?只能说是有所改观.我个人认为,现在是没有办法解决出风口结露的问题的,人是不能操控自然的,存在温差和湿度就势必会产生结露现象

TOP

1、调节出风(设定)温度;
2、调整(增大)送风量;
3、可以在风口边端贴一层薄PE保温板。

TOP

但是有没有解决根本的方法呢?贴PE板就能保证肯定不结露啊?只能说是有所改观.我个人认为,现在是没有办法解决出风口结露的问题的,人是不能操控自然的,存在温差和湿度就势必会产生结露现象

TOP

加大风量,减少送风温差 怎么样加大风量,减少送风温差

TOP

、送风口产生结露的原因分析:
1、空调区域范围内的空气湿度较大;
2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;

TOP

但我在实际工程中试过,用PEF板对风口边保温效果不明显,而且一般的风口都是跟装修配合的,是装修先封板,我们再装风口,那样对风口保温在施工上说不实际。个人建议调高出风温度即可,现场风机盘管额定温度18℃时,实测送风温度为16℃,低于机组额定。我们一开机时可以先调高出风温度,当风口周围空气温度下降后,再调低出风温度,这样就可以避免室内温度与出风温度温差大而形成出风温度低于露点温度的问题。
以上纯属个人看法,请各位继续提供更好的做法

TOP

我觉得还是得作好保温

TOP

我遇到过这样的例子很多,刚开始也没辙 后来我采用了一种材质ABS的风口,它的效果确实比铝合金风口好多了 现在所用的工程中还没听说有结露的 但产品价格比一般风口贵近2-3倍 所以我一般多用在高档户式空调中

TOP

增大送风口,降低出风口风速,保证足够风量,最重要的是出风口设定温度。由于使用空调的业主大都对此不太了解,当天热的时候肯定会将出风口温度降到最低,风量开到最大,很快就会结露。对户式中央空调而言,设计时设计出风口风速时按最大风量设计出风口温度不要超过3m/s.

TOP

这个问题经常遇到,却很难解决

TOP

次问题的确常见,但还真没有效的解决办法!

TOP

这个问题正好我也想请教一下大家。
我还没参加工作,可我是学这个专业的。
这个问题是普遍存在的,是一个好烦人的。

TOP

我觉得2楼分析很有道理!!谢谢!
对于10楼结露的解决方法也很不错,在此,根据经验我再加上一条:
就是对于湿度较大的地区,可以用木质风口代替铝合金风口,会有很大改善!!

TOP

1、注意室内外环境(冷热)的隔离、封闭好;
2、若处于外界环境旁边,当过渡区考虑的话,减少负荷,加大风量,循环次数增加;
3、简单一点,遇到这些区域,直接换个柚木风口,找装修做(因为现在很少风口厂家做木风口了)。

TOP

送风温度是由机组性能和回风温度决定的,加大风量和减少水流量都是从机组上操作的。
室内的露点温度就以情况定,减少新风量就是让室内的露点温度降低。

TOP

出风口接露的根本原因就是出风口温度太低了
降低出风温度,增大送风量,才用高档送风

TOP

大家真是谈了不少心得,我是受益匪浅阿,在这我谢谢大家了!从中我也总结了一下
解决结露问题的方法
1.        尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封;
2.        增大送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开;
3.        如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流;
4.        如果有条件的话,可以在风口边端贴一层薄PE保温板;
5.        风机盘管安装二通阀;
6.        尽量使用木制品或其他非金属制口的材料;
7.        对风机盘管系统可采用不制冷的新风;
8.        提高设定温度,加大回风口;
9.        如果是内机是走冷媒的,可以适当排放冷媒;
10.        我们一开机时可以先调高出风温度,当风口周围空气温度下降后,再调低出风温度;
11.        采用一种材质ABS的风口,它的效果确实比铝合金风口好多了;
12.        减少新风量让室内的露点温度降低。



分享是快乐的!