风机盘管进出口水管要用什么阀门?

现实中风机盘管的调节大多还是靠电动二通阀。进出口的闸阀或球阀只在进行维护时用的着。

TOP

这个论坛好热闹啊!!!!!!!!

TOP

铜闸阀,球阀也可以,截止阀我还没有用过,电动二通阀也用过不过要和开关一起才行,造价要搞了,

TOP

综上所述我个人认为还是用铜闸阀,至于电动二通阀,要看具体情况,如果是房间温度要求控制得比较精确的情况下采用,电动二通阀增加造价还是不容忽视的.

TOP

引用:
以下是引用dust2在2005-08-20 09:59:01.0发表的内容:

1.“为什么是电动阀而不是电磁阀.”你可以去问Siemens,Honeywell,Johnson,他们会给你答案。
2。“6.3的风机盘管便宜的也就400多块啊。”什么档次的风盘配什么档次的阀门,YORK,TRANE的6.3的风机盘管也就400多块?400多块风盘你给它配Siemens的阀门?
3。“但如果是设计或是甲方代表..... ”,讨论问题就讨论问题,不要引到个人上去,我是干什么的关你P事啊!
如果有得罪的地方还请见谅。
是不是配电动阀如果是以风盘的档次来定,而不是以功能来定,就失去了讨论的意义,楼主的题目未必是指高档风盘的配置吧,况且YORK,TRANE的风盘就高档?风机盘管的高档是指技术高还是用材好?不蛮你说,YORK的风盘真不怎么样,这两年稍好一点,前两年很一般。个人意见是在对温控有一定要求的场所或必须用它来进行水利平衡的场所用用,一般情况下三速开关足矣。
电动阀还是电磁阀恐怕也是根据功能来定的吧。

TOP

是的,我的风盘不是很高档,业主要求也不高

TOP

引用:
以下是引用tianyaclub.com在2005-08-23 14:26:21.0发表的内容:

是的,我的风盘不是很高档,业主要求也不高
风盘进出口阀门必须设置闸阀以检修和简单调节,其它的阀门或部件要根据具体情况来看.
过滤器的设置要考虑,这是个双刃剑,保护风盘是好事,但过滤器本身的清理会烦死人.
电动阀的设置看功能要求.

TOP


这个帖子不错,长见识不少,我觉的阀门选型进水用截止阀/闸阀,出水用截止阀,就很好啊!
还有一个关键的问题就是电动二通阀得放在风机盘管的出水管上,原因有三:
1 回水压力较低有利于保护阀门
2 回水管温度较高有利于保温
3 可以保证盘管处于满水状态
大家讨论一下!

TOP

"个人意见是在对温控有一定要求的场所或必须用它来进行水利平衡的场所用用,一般情况下三速开关足矣。"
你做的风机盘管末端都是定流量的?这种做法太浪费能源!而且每个末端都得到了所需水量?水利平衡和它有什么关系?
你应该看看 GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》中 5.5.9条。

TOP

[quote]以下是引用dust2在2005-08-24 09:13:08.0发表的内容:

你做的风机盘管末端都是定流量的?这种做法太浪费能源!而且每个末端都得到了所需水量?水利平衡和它有什么关系?

定流量系统很普遍啊,现在大部分的工程都是定流量,我用过很多二通或三通阀,但还是那个观点,这东西不是标准,要依情况来看是上还是不上。
水从风机盘管路损耗多少能量,不知道哪位大侠有这方面的数据。节下来的能耗可以支撑增加的初投资吗?
如果是变流量系统,是应该要设置电动阀的,所以说和水利平衡有关系。

TOP

你看了 GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》中 5.5.9条没有?这是强制性规范。
“水从风机盘管路损耗多少能量,不知道哪位大侠有这方面的数据。节下来的能耗可以支撑增加的初投资吗?”
不知道你想表达什么意思?末端是定流量,那么泵也是定流量的,泵消耗的电量你想过有多大没有?
风盘的二通阀基本上对水利平衡没有帮助。

TOP

还有谁有高见啊?

TOP

引用:
以下是引用dust2在2005-08-24 16:21:59.0发表的内容:

算了,我不想再讨论这个问题了,再谈下去就变成了节能的问题了.就像分户计量应该以哪种型式计算一样,就此打住吧.

TOP

引用:
给我一份啊,我的油箱laosidan@126.com
谢谢!!!谢谢!!!

TOP

引用:
以下是引用freemanjin在2005-08-06 17:15:32.0发表的内容:

如果是同程管路,且风盘的型号一样,可以用闸阀;但一个大的区域,同一个管支路,风盘有大有小,在初次调试的时候,需要对风盘的水量调节达到设计流量。在关断阀中,闸阀和球阀简单,便宜,易于安装所以被广为应用,但闸阀和球阀的水力调节性能很差,不能作为调节使用。截止阀的阻力较大,但有一定的调节能力,所以从技术上来说是应该使用截止阀作为风盘出口侧的关断兼调节阀的。
有了截止阀做调节作用,风盘进口侧的阀门可以使用闸阀或球阀。另外我个人认为风盘不应用球阀,球阀的主要特点就是快开性,但风盘的关断阀初次调节后除了将来除了维护是不用再开关的。用球阀就没有什么用处。
同意!

TOP

我做的设计中用的都是球阀,我们办公室做中央空调的都是用的球阀!!

TOP

铜球阀也不是不可以,你可以不保温,风机盘管的滴水盘加长呀.

TOP

大家的讨论很激烈啊,有些问题我觉得还得楼主说清楚才好,这样大家才知道怎样具体的回答你的问题,大家连你想问的具体情况是什么都不知道,又怎么说的准确了。况且设计的东西,大家都不一样,只要在规范里就可以了,或者大家有个通用的做法。

TOP

进水管:先是DN20不锈钢软接头:DN20Y型过滤器:DN20铜阀(球阀或闸阀)
出水管:先是DN20不锈钢软接头:DN20电动两通阀(根据设计要求):DN20铜阀(球阀或闸阀)

TOP

如果用电动两通阀则须用三速开关,还有在分\集水器之间须加压差平衡器

TOP