总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

冷却水管需要保温吗?

冷却水管需要保温吗?

冷却水管需要保温吗?如果需要,用什么材料?

TOP

如是家用的,可以不用,我们装了上千台了,没有出过问题。但商用的要保温,用橡塑即可。

TOP

引用:
以下是引用chengxin505505在2005-10-13 00:47:58.0发表的内容:

一般冷水机组的冷却水温度37/32,不需要保温。

TOP

引用:
以下是引用ggssjj2005在2005-10-12 21:58:12.0发表的内容:

冷却水管需要保温吗?如果需要,用什么材料?
空调冷水机组的冷却水管是不要保温的,不过这要看你的水管水温和环境温度,如果温差大的话就要保温。

TOP

冷却水管是不用保温的,没有必要.
冷却水是给制冷机组的冷凝器降温的,冷凝器入口的制冷剂状态是高温高压的气体.出口是高温高压的液体.不难想象冷却水的温度很高,要不也不用散热了.还用的着保什么温呀!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

楼上的附件大家不要再下了,是广告

TOP

引用:
以下是引用zht2004在2005-10-16 07:29:52.0发表的内容:

楼上的附件大家不要再下了,是广告
上当后的感觉~~~

TOP

楼主的问题好...................................................................................................................那啥!!!!

TOP

冷冻水管需要,冷却水管一般不用吧。

TOP

为了好看些,咱也包上一层:)      

TOP

看室外气温,若室外气温38以上,就需要保温

要保就保室外管道,或者冷却水回水管道.

TOP

如果室外温度高,且管线在室外部分较长就应该保温

TOP

2001年长春一项目,冷却水干管穿过车间办公区域,因为该区域有散热器采暖,冬季就结露。。。
很严重,水都滴到偶现场办公桌上了,图纸设计就没要求保温。。。。。。。。

TOP

我知错就改,发些资料大家享用
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

冷却水保不保温是看空调在什么地方用,在北方冬天厂房还要用空调的话肯定要包保温了,在室内室外都要保啊。

TOP

要具体情况具体分析了

TOP

同意大家的观点
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

见到的基本上都没有保温   长春?不过有时候还真的要看一下实际的场合了

TOP

发新话题