总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

冷却水管需要保温吗?

南方地区建议保温10的橡塑即可。免得麻烦。

----------------------------------------

TOP

应该看情况而定,一般情况下,在屋顶明露的冷却水管要保温,因为日晒会使冷却水温度上升。如果使用冷却水免费供冷(冬季)的话,冷却水管应该全部保温。

TOP

我做过一种保温的,是包岩棉,在包PVC管,很漂亮,但是造价特高

TOP

应该看情况而定,一般情况下,在屋顶明露的冷却水管要保温,因为日晒会使冷却水温度上升。如果使用冷却水免费供冷(冬季)的话,冷却水管应该全部保温。
   支持一下!




-------------
初学者

TOP

应该不需要的

TOP

我觉得不用,可有人要打,肯定是有原因的,那就是经济原因了!~

TOP

引用:
以下是引用ggssjj2005在2005-10-12 21:58:12.0发表的内容:

冷却水管需要保温吗?如果需要,用什么材料?
不要吧~

TOP

这个是具体情况具体分析的。看他的管线处于什么位置,处在什么的位置造成情况不同可能就要保温。我以前一个项目,因为管线在公共场所,美观的问题,而需要保温还加了一层镀锌铁皮,呵呵,好玩吧。

TOP

我觉得南方,根本不需要保温,这样会增加投资成本。







-----------------------------------------
学习,进步;再学习,再进步。
----------------------------------------

TOP

不需要保温的

TOP

这个要看实际地方啊,如果空调机房的温度与冷却水管的温度相差过大,就需要保温,不然冷却水管表面易结露!搞的机房到处滴水就不好拉!!!!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

我感觉哪里也不要保,让人笑掉大牙阿,除非为了美观,可以装饰以下,但不是保温,不起到保温的作用

TOP

呵呵,

TOP

引用:
以下是引用nky6666在2005-10-17 20:40:46.0发表的内容:

如果室外温度高,且管线在室外部分较长就应该保温
同意这种说法!

TOP

穿越廚房等地方或是屋頂輻射熱導致水管外壁溫度高過32度可保溫.

TOP

当然需要保温,如果不保温,冷却水管外会结露.
现在一般都用福乐斯橡塑保温(圆形水管用管材,方行风管用板材).我们诸安公司在永康第一人民医院,武义人民医院等都用这个.因为福乐斯保温性能好,价格低.--个人推荐.

TOP

冷却水管需要保温吗?如果需要,用什么材料
   这是不需要的,本来就是散热的,如果加上保温层,那还叫冷却水吗,这样可以增加散热面积

TOP

冷却水管到底要不要保温,要看具体情况。一般情况下不保温,但如果冬季间接运行不排水的情况存在,室外或非采暖有可能结冻的房间是要考虑保温的,另如果在相对湿度大如清洗间等厂房内安装也需要保温等等

TOP

引用:
以下是引用sah735在2006-03-22 10:55:53.0发表的内容:

冷却水管到底要不要保温,要看具体情况。
不能一概而论

TOP

具体情况具体解决,

TOP

发新话题
客户服务: 021-33191010