冷却水管需要保温吗?

成都这边基本上不冷却水管保温的。

TOP

不需要保温,但位于屋面的却需要外包一层镀锌钢板保护层!

TOP

需要保温 不然冷却水管外面会接水  冷却水出水温度5度左右  有10度的温差就会接水

TOP

引用:
以下是引用zht2004在2005-10-18 09:00:33.0发表的内容:

2001年长春一项目,冷却水干管穿过车间办公区域,因为该区域有散热器采暖,冬季就结露。。。
很严重,水都滴到偶现场办公桌上了,图纸设计就没要求保温。。。。。。。。
我的观点基本和引用内容一致,考虑使用环境

TOP

冷却水管一般情况下不需要保温,不过特殊情况特殊对待嘛!

TOP

引用:
以下是引用foker1985在2005-10-18 17:33:45.0发表的内容:
我知错就改,发些资料大家享用
做人要厚道……

其实在这里说清楚就是了:
冷却水是带走冷凝器里制冷剂发出的热量的,所以冷却水也要散热,就不需要保温了。
加了就等于浪费了。

TOP

引用:
以下是引用wdq026在2006-04-09 10:51:21.0发表的内容:
需要保温 不然冷却水管外面会接水  冷却水出水温度5度左右  有10度的温差就会接水
你做的工程冷却水出水都是5度啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你还真牛!!!!!!!!!!!
那你冷冻水几度啊?????????

TOP

这个问题在南方基本没意义,在北方要看实际情况,不好一概而论,我在大连时室内部分做了保温,用套管做薄一点就行

TOP

反正我没有见过保温的。

TOP

我觉得南方地区只是用空调的冷却水管可以不保温!但是在北方地区冷却水管还是得做保温的!

TOP

那供给租户区用的冷却水的水管需不需要保温呢?谢谢各位大哥大姐,帮帮忙,小弟刚刚接触本行,不太清楚,谢谢了!

TOP

冷却水到底需不需要保温?我看了大家的评论始终争执不下,没有定论。
说不需要保温的理由基本上是:没见过有保温的或认为没有必要或增加了工程造价等等;
说需要保温的理由基本上是:虽然多数说需要保温,但理由不够充分。

我个人认为,这要根据具体情况而定。
当环境温度大于冷却水管道内介质温度(32℃)时,不论管道在室内还是室外都应保温。
当环境温度小于或等于冷却水管道内介质温度(32℃)时,可不保温。

往往有这种情况,室外温度达到40℃,且管线较长,冷却水管道都没有采取绝热措施。

这与大多数人的观念存在误区有关:在空调系统中认为冷却水不太重要,只要冷却塔选大点,就足够弥补这块的损失。

谁都不会去计算或计较这方面的损失。

殊不知,一台冷却塔将37℃的水温降至32℃,仅只有5℃温差,而且还是理论值。实际上有很多因素都难达到设计要求,比如设备的品牌的差异、安装造成的误差、为单纯减低成本而降低设备技术性能参数、管道安装的环境差异等等,都会直接影响冷却塔的出力或冷却水温差过小。遇有特殊情况(环境温度过大、管线过长等)时,情况就会更糟,损失就会更大,直接就会影响空调系统的正常运行。

我们不是整天都在讲要节能降耗吗?这就是一个很好的题材。节能降耗是中央空调系统永远追求的目标,它不仅应体现在系统的方方面面,而更应该注重每一个环节和细节。

TOP

我是北方的。建议如果该系统冬天可以将水放净可以不保温,否则不但要保温还要考虑防冻措施。

TOP

长江以南的地区,我基本上都跑过,还真没遇见冷却水保温的
长江以北地区嘛,因为本人不甚了解,也不好多做议论

TOP

凑个数

TOP

引用:
以下是引用qh023在2006-05-22 18:40:17.0发表的内容:
长江以南的地区,我基本上都跑过,还真没遇见冷却水保温的
长江以北地区嘛,因为本人不甚了解,也不好多做议论
ID:qh023你好!
没见过不等于就没有咧!没有更不等于不需要保温啦!
当然,需不需要保温还要根据具体情况来定了,可不能片面看问题哟。

TOP

不用的保温的就不要去浪费钱了啊!

TOP

如果穿过空调区域或采暖区域的话!是要保温的,不然吊顶就惨了!呵呵:)
我现在手头的项目在管道井就没有保温,出来到机房那段保了的,25mm的橡塑,有点奢侈了哈!15足够了!

TOP

我同意,具体情况具体分析。我认为一般情况不需保温,保温可能有两种情况,一为冬季防冻,这样一般只需要包室外管路就可。二是为防结露,那一般包室内管路就可,使用15mm的橡塑即可。

TOP

保温   可以用超细玻璃棉货橡塑板

TOP