总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

冷却水管需要保温吗?

冷却水是不需要保温 的,是与冷凝器换热后的供回水

TOP

同意楼上意见,需要看情景而定

TOP

我们做的都不需要保温的,那时是在广东三水,室外气温就35度,差不多拉。

TOP

南方地区的家用机可以不用保温
但是商用机还是做保温比较保险

TOP

南方地区建议保温10的橡塑即可。免得麻烦。

----------------------------------------
橡塑可不便宜

TOP

冷却水管一般情况下是没必要保温的,但在某些特别情况下(如环境温度远高于冷却水的温度是,就象15楼说的)还是需要保温的!

TOP

    就算在北方的室外也不一定用保温的,流动的水是没有冻的可能的,不过要注意的是夏天,如果管道经过高要求的地方,就要防止有结露的可能

TOP

引用:
以下是引用tianxiawo-28在2006-03-17 19:02:41.0发表的内容:
当然需要保温,如果不保温,冷却水管外会结露.
现在一般都用福乐斯橡塑保温(圆形水管用管材,方行风管用板材).我们诸安公司在永康第一人民医院,武义人民医院等都用这个.因为福乐斯保温性能好,价格低.--个人推荐.
冷却塔的出水不会低于当时的空气露点温度。

冷却水与空气温差小,管子与空气接触面小,管内冷却水流量大,水损失的热量比例小。加保温的性价比低,很不划算,没什么必要装。
冬天水可以放掉,不加也没关系的。

TOP

建议把七楼的附件删除掉.

TOP

回答:规范要求保温
分析:1、我们选定设计时,对冷却水塔配合冷水机组的散热量是在一定条件下选定的,通过保温,可以使环境条件的变化减到最小,利于系统的稳定。
      2、冬季避免寒冷胀管。
      3、对管道外壁有保护作用,延长使用寿命。
这些原因,你觉得可以吗?

TOP

冷却水保温的很少的,除了几个很有钱的单位啊。其他的都不保温了

TOP

实际中冷却水的确很少保温,当然,任何事总是有例外的

TOP

引用:
以下是引用deathgod007在2005-10-17 09:11:45.0发表的内容:
为了好看些,咱也包上一层:)

天下有钱人真是太多了,为何不去救济贫困儿童?
冷却水管不需要保温。
虽然花的不是自己的钱,也不应那么浪费呀!

TOP

上面的大部分支持不保溫了,如果你從事設計的話,建議考慮節能的問題,對於使用者來說,我在北京地區使用所有冷卻水管全部進行了保溫,而且外層用鍍鋅板外包.大家繼續討論.

TOP

有钱可以包,最好包上白铁皮.

TOP

没有必要,除非是特殊的场合!

TOP

室外冷却水管若冬季防冻,可以保温。若冬季管道没有水,保温就多余了。

TOP

保温好,美观,最好是铝的外包

TOP

不需要的,一般很少冷却水的温度会接近露点温度!

TOP

应该是不要的

TOP

发新话题
客户服务: 021-33191010