首先我不知道你把水泵出口的阀门定义为动态水力平衡阀是否准确?在设计合理的系统中此阀的开度应该是全部打开的,并非用以调节水力。
其次,我担心的是你对水泵高效区域运行的结论!在暖通空调中恒速水泵系统并不等于恒流量系统!在变流量系统中,如果管网特性变化,你的高效区域就很难保证了。由于水泵工作点的不断变化,系统流量和扬程也是不断变化的。那么,你要想保持此阀门两端的压降温度且很小就难以实现。楼上请你去观测此阀两端的压降是否变化,不知你是否做了?结果是什么?水泵的运行电流作过比较吗?要想保持此阀的压降最小,那就是将其全开!
再者,不知道你的水泵是否是多次系统?是一次泵还是二次泵?同时希望你能将末端设备说明一下,是三通阀?二通阀?电磁阀?还是根本没有动态阀门?是变风量系统还是变水量系统。